好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

墙体材料试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 填空题

1 混凝土小型空心砌块进行抗压强度试验时以(10~30kN/s)的速度加荷 。

2 烧结普通砖具有(自重大 、体积小、生产能耗高、施工效率低)等缺点。

3混凝土小型空心砌块处理坐浆面和铺浆面的砂浆厚度(3~5mm)。 4砖按生产工艺分为(烧结砖、非烧结砖)。

5尺寸测量,长度应在砖的(两个大面的中间)处分别测量两个尺寸。 6烧结砖冻融试验,冰冻温度为(-15~-20℃)。 7烧结砖冻融试验,冰冻时间为(3h)。 8非烧结砖冻融试验,冰冻时间为(5h)。 9石灰爆裂试验,加盖蒸煮时间是(6h)。 10软化系数试验,试件浸泡时间是(4d)。

11碳化系数试验,碳化箱内二氧化碳浓度应在(20%±3%)范围内。 二、选择题(多项选择)

1 下面哪些不是加气混凝土砌块的特点_D _。 A 轻质 B 保温隔热 C 加工性能好 D 韧性好 2 烧结普通砖的质量等级评价依据不包括_D _。 A 尺寸偏差 B 砖的外观质量 C 泛霜 D 自重

3轻集料混凝土小型空心砌块其轻集料最大粒径不宜大于_C _mm A 40 B 20 C 10 D 5

4蒸压加气混凝土砌块进行出厂检验以10000块为一批,不足10000块也为一批,随机抽取_C _块砌块进行尺寸偏差,外观检验。

A 100 B 80 C 50 D 20

5蒸压加气混凝土砌块抗压强度以_A_的速度连续而均匀地加荷。 A 2.0±O.5kN/s B 2.0±0.2kN/s C 2.5±O.5kN/s D 2.5±O.2kN/s

6轻集料混凝土小型空心砌块按砌块密度等级分为700级、800级、900级、1000级、1100级、1200级、1300级_A _。 A 1400级 B 1500级 C 1600级 D 1700级

7烧结多孔砖N290×140×90,25AGB13544,其长度方向(290mm)样本均偏差允许值为_C _。

A ±3.0mm B ±2.5mm C ±2.0mm D ±1.5mm 8烧结多孔砖尺寸偏差检验样品数量为_D_。 A 10 B 20 C 30 D 50

9烧结多孔砖外观质量检验样品数量为_D_。 A 10 B 20 C 30 D 50

10烧结空心砖抗压强度等级分为:MU10、MU7.5、MU5.0、MU3.5和_C_。 A MU20 B MU15 C MU2.5 D MU2.0

11烧结普通砖抗压强度试件制备时,应将试样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于_C_mm。 A 120 B 110 C 100 D 90

第2/5页 12烧结多孔砖的抗压强度平均值为26MPa,变异系数δ≤0.21时强度标准值为13.8MPa,该砖强度等级为_D_。 A MU30 B MU25 C MU20 D MU15

13混凝土实心砖制备样品用强度等级_A_的普通硅酸盐水泥调成稠度适宜的水泥净浆。

A 42.5 B 32.5 C 42.5R D 52.5 三、是非判断题

1 红砖在氧化气氛中烧得,青砖在还原气氛中烧得。(√) 2 白色大理石由多种造岩矿物组成。 (×)

3 粘土质砂岩可用于水工建筑物。(×) 4蒸压加气混凝土砌块型式检验项目包括:标准中全部技术指标(√) 5蒸压加气混凝土砌块强度级别有:A1.0、A1.5、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0、A7.5、A10八个级别。(×)

6轻集料混凝土小型空心砌块强度级别有:MU2.5、MU3.5、MU5.0、MU7.5、MU10.0、五个级别。(×)

第3/5页

7轻集料混凝土小型空心砌块按砌块孔的排数分为五类:实心、单排孔、双排孔、三排孔、四排孔。(×)

8普通混凝土小型空心砌块其抗冻性在非采暖地区不作规定。(√) 9普通混凝土小型空心砌块抗压强度试验结果以10个试件抗压强度的算术平均值和单块最小值表示,精确至0.1MPa。(×)

10烧结空心砖强度以大面积抗压强度结果显示,试验按GB/T2542规定进行。(√)

11烧结空心砖当正常生产时,每半年应进行一次型式检验。(√) 12烧结空心砖外观检验的样品中有欠火砖、酥砖,则判该产品不合格。(√) 四、问答题

1 为何要限制烧结粘土砖,发展新型墙体材料?

答:①烧结普通粘土砖耗用农田,且生产过程中氟、硫等有害气体逸放,污染环境,其性能亦存在如保温隔热性能较差、自重大等缺点。 ②发展新型墙体材料有利于工业废弃物的综合利用,亦可发挥其轻质、保温隔热好等相对更为优越的性能。

2培烧温度对砖质量有何影响?如何鉴别欠火砖和过火砖?

答:培烧温度在烧结范围内,且持续时间适宜时,烧得的砖质量均匀、性能稳定,称之为正火砖;若培烧温度低于烧结范围,得欠火砖;培

第4/5页

烧温度超过烧结范围时,得过火砖。欠火砖与过火砖质量均不符合技术要求。欠火砖,低温下培烧,粘土颗粒间熔融物少,因此,砖色浅、敲击时音哑、孔隙率大、强度低、吸水率大、耐久性差;过火砖则色深、音清脆、孔隙率小,强度高、吸水率小、耐久性强,但砖易变形大外观往往不合格,且导热系数大。 3多孔砖与空心砖有何异同点?

答:①两种砖孔洞率要求均为等于或大于15%;②多孔砖孔的尺寸小而数量多,空心砖孔的尺寸大而数量小;③多孔砖常用于承重部位,空心砖常用于非承重部位。

4简述蒸压加气混凝土抗压强度试验的操作步骤。

答:检查试件的外观,测量试件的尺寸,精确至1mm。将试件放在压力机下压板的中心位置,试件的受压方向应垂直于制品的膨胀方向。打

开试验机当上压板与试件接近时,调整球座,使接触平衡,以2.0±O.5kN/s的速度连续而均匀的加荷,直至试件破坏,记录破坏荷载。 5普通混凝土小型空心砌块的抗冻性试验包括哪些技术指标? 答:冻融试件的抗压强度损失率,质量损失率和外观检验结果。

墙体材料试题

一、填空题1混凝土小型空心砌块进行抗压强度试验时以(10~30kN/s)的速度加荷。2烧结普通砖具有(自重大、体积小、生产能耗高、施工效率低)等缺点。3混凝土小型空心砌块处理坐浆面和铺浆面的砂浆厚度(3~5mm)。4砖按生产工艺分为(烧结砖、非烧结砖)。5尺寸测量,长度应在砖的(两个大
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
85w856cwp63y3j84vsq02xzhu2kzfw009q3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享