好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护第四章

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1过电流保护和电流速断保护在什么情况下需要装设方向元件?试举例说明之?

答:在两侧电源辐射形电网或单侧电源环形电网的情况下,为实现选择性,过流保护的电流速断保护应加装方向元件。 4画出功率方向继电器90°接线,分析在采用90°接线时,通常继电器的α角取何值为好? 答:功率方向继电器90°接线如图4-2所示,通常功率方向继电器内角取30°~45°,其功率方向继电器接线方式如图4-2所示。

5在方向过电流保护中为什么要采用按相启动?

答:当电网中发生不对称短路时,非故障相仍有电流流过,此电流称为非故障相电流,非故障相电流可能使非故障相功率元件发生误动作。采用直流回路按相启动接线,将同名各相电流元件和同名功率方向元件动合触点串联后,分别组成独立的跳闸回路(图4-3),这样可以消除非故障相电流影响,因为反向故障时,故障相方向元件不会动作(2KW,3KW不动作),非故障相电流元件不会动作(1KA不动作),所以保护不会误跳闸。

6为什么方向过电流保护在相邻保护间要实现灵敏度数配合?

答:在同方向的保护,它们的灵敏系数应相互配合,方向过流保护通常作为下一段线路的后备保护,为保证保护装置动作的选择性,应使第一段线路保护动作电流大于后一段线路保护的动作电流,即沿同一保护方向,保护装置的动作电流,从距离电源最远处逐渐增大,这称为与相邻线路保护灵敏系数配合。

7试画出二相式方向过电流保护装置的接线图(原理接线图。展开接线图),并说明方向过电流保护动作电流如何整定?

答:方向过流保护两相星形接线装置原理接线如图4-4所示。

方向过流保护动作电流按下述三个条件整定:

(1)按躲过被保护线路中最大负荷电流

IL,max,即

Iop?KIKrelreL,max (4-5)

(2)按躲过非故障相电流整定:1)小接地电流电网中,非故障相电流为负荷电流,可按式(4-5)来整定

2)大接地电流电网中,非故障相电流负荷电流

.IL 外还包括故障相电流零序分量

3K

I0 ,即

Iunl=

IL+3K

I0(4—6)

式中K-非故障相中零序电流与故障相电流的比例系数,当单相短路时K=

1。动作电流 3Iop?KrelIunl (4-7)

继电保护第四章

1过电流保护和电流速断保护在什么情况下需要装设方向元件?试举例说明之?答:在两侧电源辐射形电网或单侧电源环形电网的情况下,为实现选择性,过流保护的电流速断保护应加装方向元件。4画出功率方向继电器90°接线,分析在采用90°接线时,通常继电器的α角取何值为好?答:功率方向继电器90°接线如图4-2所示,通常功率方向继电器内角取30°~45°,其功率方向继电器接线
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
85vjd4g54m667gj1z1o1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享