2020版国家二级注册消防工程师《消防安全案例分析》
模拟考试A卷 附解析
考试须知:
1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)
1、某高层商业综合楼地上十层,地下三层,建筑高度为53.80m,总建筑面积为67137.48m2。地下部分建筑面积27922.30m2,使用性质为车库和设备用房,共计停车474辆;地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。该建筑内设有室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等消防设施。消防控制室设在地下一层,消防水泵房设置于地下二层;消防用电为一级负荷,电源从两个不同的区域变电站引入;消防供水从环状市政供水管网引入两条DN300的进水管,并在地块内形成环路。 根据以上材料,回答下列问题:
1.火灾报警按钮至所在防火分区边缘的距离可为( )。 A.5m B.10m C.30m D.45m E.50m
第 1 页 共 12 页
2.沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距可为( )。 A.5m B.10m C.15m D.20m E.30m
3.关于灭火器的设置,下列说法正确的有( )。 A.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点
B.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志 C.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外 D.灭火器可设置在超出其使用温度范围的地点 E.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点 4.灭火器配置场所的火灾种类分为( )。 A.固体物质火灾
B.液体火灾或可熔化固体物质火灾 C.气体火灾 D.人为火灾
E.物体带电燃烧的火灾
5.气体灭火系统按其装配形式可分为( )。 A.全淹没系统 B.局部应用系统 C.管网灭火系统 D.无管网灭火系统 E.单元独立灭火系统
第 2 页 共 12 页
6.防烟系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,需要对系统组件及其他设备、材料进行现场检查(检验),不合格的( )不得使用。 A.组件 B.设备 C.材料 D.型号 E.标志
7.火灾自动报警系统的线槽敷设时,下列部位中,应设置吊点或支点的有( )。 A.距接线盒子0.1m处 B.距接线盒0.2m处 C.直接段不大于3m处 D.直接段不大于4m处 E.线槽转角或分支处
8.关于该建筑防排烟系统的设置,下列说法正确的是( )。 A.该建筑的防烟楼梯间及其前室均应设机械加压送风方式的防烟系统 B.该建筑的消防电梯前室可不设机械加压送风方式的防烟系统
C.该建筑的前室、合用前室、消防电梯间前室与走道之间的压差为25~30Pa D.该建筑地上部分应设置机械排烟系统 E.该建筑地下车库可不设置机械排烟系统
9.关于该建筑的消防电梯的设置,下列说法正确的是( )。 A.消防电梯应分别设置在不同的防火分区 B.该建筑应设置2台消防电梯 C.消防电梯载重量不应小于800kg D.该建筑应设置3台消防电梯
E.消防电梯的行驶速度从首层到顶层的运行时间不应超过60s
第 3 页 共 12 页
2、华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m, 总建筑面积70345m建筑外墙采用玻璃幕墙, 其中地下总建筑面积为25934m2 , 地下一层层高6m, 为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个, 地上 总建筑面积 41411m2 , 每层层高为5m, 一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀 地面高出屋面 0.45m。 该建筑消防给 水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网, 建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa, 每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水晕不考虑火灾期间的市政补水, 地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通, 水池有效水深3m, 室内消火栓 水泵扬程84m, 室内外消火栓系统均采用环状管网 。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次每小时。 根据以上材料,回答下列问题
1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中, 符合规范的有( )。 A. 室内外消火栓系统合用消防水池
B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施
E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( )。 A. 室内火栓检口动压不小于0.35MPa, 消防水枪充实水柱按13m计算 B. 防电梯前室未设置室内消火栓
C. 室内消火栓的最小保护半径为29. 23m, 消火栓的间距不大于30m D. 室内消火栓均采用压稳压泵消火栓 E. 屋顶试验消火栓设在水箱间
3. 该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中, 不符合相关 规范的有( )。 A. 室内消火栓系统采用一个供水分区 B. 室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C. 消防水泵采用离心式水泵
第 4 页 共 12 页
D. 每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E. 消防水泵接合器沿幕墙设置
4. 该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( )。 A. 高位消防水箱间采用采暖防冻措施, 室内温度设计 为10 °C B. 高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C. 高位消防水箱的 设计有效容量为50m3
D. 高位消防水箱的进、 出水管道上的阀门用信号阀阀门 E. 屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵流量为0.5L/s
5. 该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中, 不符合相关规范的有(A. 消防水泵由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启停控制 B. 火灾时消防水泵工频直接启动, 并保持工频运行消防水泵 C. 防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制 D. 防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮 E. 消火栓按钮信号直接启动消防水泵
6. 确定该建筑消防水泵主要技术参数时, 应考虑的因素有( )。 A. 室内消火栓设计流量 B. 消火栓管道管径 C. 消防水泵的抗震技术措施 D. 消防水泵控制模式
E. 试验用消火栓标高和消防水池水位标高
7. 该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有( )。 A. 管网漏水量超过设计值
B. 稳压泵配套气压水罐有效储水 200L C. 压力开关或控制柜失灵 D. 稳压泵设在屋顶
第 5 页 共 12 页
。 )