第二章 《同步发电机的自动并列》练习参考答案
一、名词解释 1.并列操作
答:将发电机并入电力系统参加并列运行的操作。 2.准同步并列
答:发电机在并列合闸前已加励磁,当发电机电压的幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。 3.自同步并列
答:将未加励磁、接近同步转速的发电机投入系统,随后给发电机加上励磁,在原动转矩、同步力矩作用下将发电机拉人同步,完成并列操作。 4.同步点
答:可以进行并列操作的断路器。 5.滑差、滑差频率、滑差周期
答:滑差:并列断路器两侧发电机电压电角速度与系统电压电角速度之差,用?S表示,即?s??G??X; 滑差频率:并列断路器两侧发电机电压频率与系统电压频率之差,用fs表示,即fs?fG?fX;
滑差周期:并列断路器两侧发电机电压与系统电压之间相角差变化3600所用的时间。
6.越前时间、恒定越前时间、恒定越前时间自动准同步装置 答:越前时间:相对于??0?提前(越前)的时间;
恒定越前时间:相对于??0?提前(越前)的时间,且这一时间不随频差(或滑差)、压差变化;
恒定越前时间自动准同步装置:由恒定越前时间脉冲发出合闸脉冲命令的自动准同步装置。
7.越前相角、恒定越前相角、恒定越前相角式自动准同步装置 答:越前相角:相对于??0?提前(越前)的相角;
恒定越前相角:相对于??0?提前(越前)的相角,且这一相角不随频差(或滑差)、压差变化;
恒定越前相角自动准同步装置:由恒定越前相角脉冲发出合闸脉冲命令的自动准同步装置。
8.整步电压、正弦整步电压、线性整步电压 答:整步电压:包含同步条件信息的电压;
正弦整步电压:与时间具有正弦函数关系的整步电压,表达式
uzb?2Umsin?st2
线性整步电压:与时间具有线性函数关系的整步电压,表达式
uzb?2uzb,maxTst 0?t??2?Ts ???Tst??2u??1??t?TS??zb,max?2?Ts?? 二、单项选择题
1.准同步并列的方法是,发电机并列合闸前( C ),当( )时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。
A.未加励磁,发电机电压与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等; B.未加励磁,发电机转速接近同步转速;
C.已加励磁,发电机电压与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等; D.巳加励磁,发电机转速接近同步转速。 2.自同步并列操作的合闸条件是( B )。 A.发电机已加励磁、接近同步转速; B.发电机未加励磁、接近同步转速; C.发电机已加励磁、任意转速; D.发电机未加励磁、任意转速。 3.滑差是( B )之差。
A.发电机电压频率与系统电压频率; B.发电机电压角频率与系统电压角频率; C.发电机电压周期与系统电压周期; D.发电机转速与系统等值转速。
4.发电机并列合闸时,如果测到滑差周期是10s,说明此时( D )。 A.发电机与系统之间的滑差是10rad; B.发电机与系统之间的频差是10Hz; C.发电机与系统之间的滑差是; D.发电机与系统之间的频差是。
5.发电机准同步并列后立即带上了无功负荷(向系统发出无功功率),说明合闸瞬间发电机与系统之间存在( A )。
A.电压幅值差,且发电机电压高于系统电压; B.电压幅值差,且发电机电压低于系统电压; C.电压相位差.且发电机电压超前系统电压; D.电压相位差,且发电机电压滞后系统电压。
6.发电机并列后立即从系统吸收有功功率,说明合闸瞬间发电机与系统之间存在( D )。
A.电压幅值差,且发电机电压高于系统电压; B.电压幅值差,且发电机电压低于系统电压; C.电压相位差,且发电机电压超前系统电压; D.电压相位差,且发电机电压滞后系统电压。
7.发电机准同步并列后,经过了一定时间的振荡后才进入同步状态运行,这是由于合闸瞬间( B )造成的。
A.发电机与系统之间存在电压幅值差; B.发电机与系统之间存在频率差; C.发电机与系统之间存在电压相位差;
D.发电机的冲击电流超过了允许值。 8.正弦整步电压( D )。
A.含有频率差和相位差信息,但不含有电压差信息; B.含有电压差和频率差信息,但不含有相位差信息; C.合有电压差和相位差信息,但不含有频率差信息 D.含有电压差和频率差信息,且含有相位差信息。 9.线性整步电压( A )。
A.含有频率差和相位差信息,但不含有电压差信息; B.含有电压差和频率差信息,但不含有相位差信息; C.含有电压差和相位差信息,但不含有频率差信息; D.含有电压差和频率差信息,且含有相位差信息。
10.线性整步电压的斜率与发电机和系统之间的频率差( C ) A.无关; B.有时无关: C.成正比关系; D.成反比关系。
11.线性整步电压的周期与发电机和系统之间的频率差( D ) A.无关; B.有时无关; C.成正比关系; D.成反比关系。
12.线性整步电压的最大值对应发电机电压与系统电压的相位差( D ) A.为0?; B.为180?; C.为360?;
D.由接入的发电机电压和系统电压的极性决定。 13.线性整步电压的最大值由( D )决定。
A.线性整步电压产生电路的输入发电机电压幅值; B.线性整步电压产生电路的输人系统电压幅值;
C.线性整步电压产生电路的输入发电机电压和系统电压幅值差; D.线性整步电压产生电路的电源。
14.因为线性整步电压( A ),所以,可以通过直接比较发电机电压和系统侧电压( )
A.不含有电压差的信息;幅值完成压差检查; B.含有电压差的信息;幅值完成压差检查; C.不含有频率差的信息;频率完成频率差检查; D.含有频率差的信息;频率完成频率差检查。 三、填空题
1.将发电机并入电力系统参加并列运行的操作称为并列操作”
2.实现发电机并列操作的方法通常有准同步并列操作(也称准同期并列操作)和自同步并列操作(也称自同期并列操作)。
3.准同步并列方法,发电机在并列合闸前已加励磁,当发电机电压的 幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。