设备基础、地脚螺栓和垫板
一般规定
1、本章适用于液压、润滑和气动设备基础及地脚螺栓和垫板安装质量的验收。
2、设备安装前必须进行基础的检查验收,未经验收合格的基础,不得进行设备安装。 设备基础 主控项目
1、设备基础强度必须符合设计技术文件要求。 检查数量:全数检查。
检验方法:检查基础交接资料。
2、设备就位前,应按施工图并依据测量控制网绘制中心标板及标高基准点布置图,按布置图设置中心标板及标高基准点,并测量投点。 检查数量:全数检查。
检验方法:检查测量成果单,观察检查。 一般项目
1、设备基础轴线位置、标高、尺寸和地脚螺栓位置应符合设计技术文件要求或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定。 检查数量:全数检查。
检验方法:检查复查记录。
2、设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 地脚螺栓 主控项目
地脚螺栓的规格和紧固必须符合设计技术文件要求。 检查数量:抽查20%,且不少与4个。
检验方法:检查质量合格证明文件,尺量,检查紧固记录,锤击螺母检查。 一般项目
1、地脚螺栓上的油渍和污垢等应清除干净,螺纹部分应涂适量油脂。 检查数量:全数检查。
检验方法:现场观察检查。
2、预留孔地脚螺栓应安设垂直,任一部分离孔壁的距离应大于15mm,且不应碰孔底。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 垫板 一般项目 1、设备垫板的设置应符合设计技术文件要求或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定。 检查数量:抽查20%。
检验方法:观察检查、尺量、塞尺检查、手锤轻击垫板。
2、研磨法方置垫板的混凝土基础的表面应凿平,垫板与混凝土表面的接触点应分布均匀。 检查数量:抽查20%。 检验方法:观察检查。
设备和材料进场
一般规定
1、本章适用于液压、润滑和气动设备工程安装设备和材料的进场验收。
2、设备搬运和吊装时,吊装点应在设备或包装箱的标识位置,应有保护措施,不应因搬运和吊装而造成设备损伤。
3、设备和元件安装前,应进行开箱检查,形成检验记录,设备开箱后应注意保护,并及时进行安装。
4、原材料进入现场,应按规格堆放整齐,并有防损伤措施。 设备 主控项目
设备和元件的型号、规格、质量、数量必须符合设计技术文件的要求。 检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查,检查设备质量合格证明文件。 原材料 主控项目
原材料、标准件等其型号、规格、质量、数量、性能应符合设计技术性能文件或现行国家产品标准的要求。进场时应进行验收,并形成验收记录。设计技术文件和有关国家标准有复验要求的,应按规定进行复验。
检查数量:质量合格证明文件全数检查,实物抽查1%且不少于5件。
检验方法:检查质量合格证明文件,复验报告及验收记录,外观检查或实测。
设备安装
一般规定
1、本章适用于冶金机械液压、润滑和气动设备安装质量验收。不包括气源设备及工作压力超过1.0MPa的气压传动设备。
2、控制阀的安装位置应便于操作和维修。 油箱安装 主控项目
1、油箱必须清洗干净,内部不得有任何可见的污染物,用压缩空气干燥后,再用煤油检查焊缝质量。
2、油箱底部应高于安装面150mm以上,以便搬移,放油和散热。
3、必须有足够的支承面积,以便在装配和安装时用垫片和楔块等进行调整。 检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查,检查隐蔽记录。 一般项目
油箱安装的允许偏差应符合下表规定 检查数量:全数检查。 检验方法:见表。
表 油箱安装允许偏差 项次 1 2 3 检查项目 纵横向中心线 标高 水平度或垂直度 允许偏差 10.0mm +10.0mm 1.5/1000 检验方法 拉线尺量 水准仪或尺量 水平仪或吊线尺量
冷却器安装 主控项目
1、冷却器的压力实验必须符合设计技术文件的要求,未规定时冷却器应按1.25倍的工作压力,用水为介质进行实验,稳压30分,应无渗漏,无压降。 2、应有液压油和冷却介质的测温点。
3、采用空气冷却器应防止进排气通路被遮蔽和堵塞。 检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查,检查实压记录。 一般项目
冷却器安装的允许偏差应符合下表规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:见表。
表 冷却器安装允许偏差 项次 1 2 3 检查项目 纵横向中心线 标高 水平度或垂直度 允许偏差 10.0mm +10.0mm 1.5/1000 检验方法 拉线尺量 水准仪或尺量 水平仪或吊线尺量 加热器的安装 主控项目 1、安装在油箱上的加热器的位置必须低于油箱低极限液面位置,加热器的表面耗散功率不得超过0.7W/cm2。
2、应有液压油和冷却介质的测温点。
3、蒸汽加热器的压力实验必须符合设计技术文件的要求,未规定时冷却器应按1.25倍的工作压力,用水为介质进行实验,稳压30分,应无渗漏,无压降。 检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查,检查实压记录。 一般项目
加热器安装的允许偏差应符合下表规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:见表。
表 加热器安装允许偏差 项次 1 2 3 检查项目 纵横向中心线 标高 水平度或垂直度 允许偏差 10.0mm +10.0mm 1.5/1000 检验方法 拉线尺量 水准仪或尺量 水平仪或吊线尺量
过滤器的安装 主控项目
必须装有污染指示器和测试装置。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 一般项目
过滤器的安装允许偏差应符合表规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:见表。
表 过滤器安装允许偏差 项次 1 2 3 4 检查项目 纵横向中心线 标高 一般过滤器、电动反冲洗过滤器水平度或垂直度 真空带式过滤器水平度或垂直度 允许偏差 10.0mm +10.0mm 1.5/1000 3.0/1000 检验方法 拉线尺量 水准仪或尺量 水平仪或吊线尺量 水平仪或吊线尺量
蓄能器的安装 主控项目
1、蓄能器(包括气体加载式蓄能器)充气气体种类和安装必须符合制造厂的规定。 2、蓄能器的安装位置必须远离热源。
3、蓄能器在卸压前不得拆卸,禁止在蓄能器上进行焊接、铆接或机加工。 一般项目
蓄能器的安装允许偏差应符合表规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:见表
表 蓄能器安装允许偏差 项次 1 2 3 4 检查项目 纵横向中心线 标高 非重力式蓄能器水平度或垂直度 重力式蓄能器垂直度 允许偏差 10.0mm +10.0mm 1.0/1000 0.1/1000 检验方法 拉线尺量 水准仪或尺量 水平仪或吊线尺量 水平仪或吊线尺量
泵的安装 主控项目
1、液压泵与原动机之间的联轴器的型式及安装要求必须符合制造厂的规定。 2、外露的旋转轴,联轴器必须安装防护罩。
3、液压泵与原动机的安装底座必须有足够的钢性,以保证运转时始终同轴。
4、液压泵的进油管应短而直,避免拐弯增多,断面突变。吸油管流速在1m/s以下。在规定的油液黏度范围内,必须使泵的进油压力和其他条件符合制造厂的规定值。 5、液压泵的进油管路密封必须可靠,不得吸入空气。 6、高压、大流量的液压泵装置推荐采用:
a、泵进油口设置橡胶弹性补偿接管。 b、泵出油口连接高压软管。 c、泵装置底座设置弹性减震垫。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 一般项目
泵的安装允许偏差应符合表规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:见表。
表 泵安装允许偏差 项次 1 2 3 4 检查项目 纵横向中心线 标高 离心式泵轴向水平度 容积式泵轴向水平度 允许偏差 10.0mm +10.0mm 0.1/1000 0.5/1000 检验方法 拉线尺量 水准仪或尺量 水平仪 水平仪 成套液压(润滑)站安装
主控项目
1、液压站布置要求紧凑合理,必须利于装拆和调试,联接部位密封可靠、无泄漏。重视设备外观。
2、液压站内所有设备基础标高均为一个标高,设备使用膨胀螺栓和预埋钢板固定。如使用膨胀螺栓在随设备一起由制造厂提供。 3、液压站设备涂漆颜色按统一规定喷涂。 4液压站各装置的布置见布置图。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 一般项目
成套液压(润滑)站安装的允许偏差符合表的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:见表
表 成套液压(润滑)站安装允许偏差 项次 1 2 3
检查项目 纵横向中心线 标高 水平度或垂直度 允许偏差 10.0mm +10.0mm 1.5/1000 检验方法 拉线尺量 水准仪或尺量 水平仪或吊线尺量 液压(气)阀、控制阀阀架安装
主控项目
1、阀的安装方式应符合制造厂的规定。 2、板式阀或插装阀必须有正确的定向措施。
3、为了保证安全,阀的安装必须考虑重力、冲击、振动对阀内主要零件的影响。 4、阀用连接螺钉的性能等级必须符合制造厂的要求,不得随意代换。 5、应注意进油口和回油口的方位。 6、连接处应保证密封良好。
7、方向控制阀的安装,一般应使轴线安装在水平位置上。
8、一般调整的阀件,顺时针方向旋转时,增加流量,压力,逆时针方向旋转时,则减少流量,压力。
9、阀台应有油收集盘及排油口,油盘底面应高于底面200mm。 10、阀组装置进、出口处适当设置球阀。