好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

XX变电站接地网施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

35kVXX变电站 接地网改造工程施工方案

批 准: 审 查:

编 写:

武汉昱仝科技有限公司

年 月

目 录

一、编制依据 .............................................................................. 2 二、工程概况 .............................................................................. 2 三、施工流程图 .......................................................................... 3 四、施工总体要求 ....................................................................... 3 五、施工组织安排 ....................................................................... 5 六、主要施工方法 ....................................................................... 8 1.施工准备 ............................................................................... 8 2.施工方法 ............................................................................... 9 七、质量控制 ............................................................................ 10 1.质量控制目标及要求 ............................................................ 10 2.质量检查 ............................................................................. 10 八、安全文明施工 ..................................................................... 11 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 ................................... 12

-可编辑修改-

十、施工监督验收 ..................................................................... 13

一、编制依据

1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置接地》(DL/T621-1977) 3、35kVXX变电站接地网改造工程《设计方案》 4、《电力建设安全工作规程》(SDJ63-2002) 二、工程概况

工程名称:35kVXX变电站接地网改造

工程地点:35kVXX变电站

工程内容:对35kVXX变接地网改造工程进行施工,地网阻值现为0.7欧,对地网电阻进行降阻施工,施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。

35kVXX变电站位于XXX县城内,于x年建成投运,设35kV/10kV电压等级,35kV为户外常规布置,10kV为户内开关柜布置,主控楼与10kV配电装置楼为一栋建筑,占地面积为XXm×XXm。

-可编辑修改-

XX变站址土壤表层为耕作土,下层为沙土,水分含量一般,土壤电阻率较高,全站接地变电站采用石墨接地体,拟采用水平接地体,接地网外沿闭合,接地网内敷设水平均压带,均压带之间的间隔不应小于5米,水平接地体深埋为0.3--0.6m。在避雷针和装有避雷器的地方应设集中接地装置。水平接地体采用水平接地体采用HYJ-08B石墨接地体。

计划施工时间:计划x年x月x日开工,于x年x月x日竣工。

三、接地网施工流程图 施工准备 测量放样 沟(槽)开挖、打钻孔洞

水平接地网敷设

接地极埋设 质量检查

存在问题处理 沟(槽)回填 接地电阻测试 -可编辑修改-

四、施工总体要求

1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。

2.接地装置的水平接地网采用HYJ-08B型石墨接地体。 3.接地网敷设采取以水平接地体为主体,接地网外沿闭合,接地网内敷设水平均压带,水平接地体埋深为0.6m。

4.在避雷针和装有避雷器的地方应设集中接地装置。 5.接地装置搭接时采用缠绕搭接,搭接长度不小于0.2m。 6、产品质量保证期限:无腐蚀,使用年限不小于三十年,对周围土壤无污染;

7、接地体敷设完工覆土前须经甲方、设计、运行、监理单位人员检查合格后方可覆土;接地电阻测试时,须甲方、设计、运行、监理单位人员在场进行测试;

10.本变电站内,接地网改造应按《电气装置安装规程施工及验收规范》和《交流电气装置的接地》DL/T621-1997的有管规定进行。