文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
塔吊安装和拆除专项施工方案
工程名称:
工程地点: 施工单位: 编制单位:
编制人: 编制日期: 年 月 日 审核人: 审批负责人: 审批日期: 年 月 日
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
目 录
第一节 工程概况 ................................................................. 错误!未定义书签。 第二节 桩基承载力计算 ..................................................... 错误!未定义书签。
一、预埋螺栓固定基础 ........................................................................ 错误!未定义书签。 二、桩承载力计算 ................................................................................ 错误!未定义书签。
第三节 塔吊安装 ................................................................. 错误!未定义书签。
一、安装前的工作 ................................................................................ 错误!未定义书签。 二、塔吊安装程序 ................................................................................ 错误!未定义书签。 三、塔吊吊装 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 四、检查试调 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 五、塔吊顶升 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
第四节 安装塔吊注意安全事项: ..................................... 错误!未定义书签。 第五节 塔吊的拆卸方案 ..................................................... 错误!未定义书签。 第六节 吊塔拆卸安全注意事项 ......................................... 错误!未定义书签。 第七节 安全装置 ................................................................. 错误!未定义书签。 第八节 重要维护 ................................................................. 错误!未定义书签。
一、钢丝绳 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、结构 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
第一节 工程概况
QTZ63(TC5013B)型塔吊,按照《QTZ63(TC5013B)塔式起重机使用说明书》的说明,该型塔吊最大工作幅度50m,,独立式的起升高度为40.5m,附着式的起升高度可达141.3m,起重量为1.5~6吨,基础为Ф400PHC预应力管桩。为保证使用安全,塔吊安装应待固定基础的混凝土达到设计值的70%以上方可进行塔机组装。根据现场施工情况,本工程按起升高度约20m即可满足施工需要。
第二节 桩基承载力计算
本计算是根据中国建筑工业出版社出版,1998年8月印刷的《实用建筑结构工程师手册》计算。从《QTZ63(TC5013B)塔式起重机使用说明书》中,可得下列参数:
一、预埋螺栓固定基础
1、预埋螺栓固定基础荷载如表2-1:
表2-1
Fv(kN) 工作工况 非工作工况 511.2 464.1 Fh(kN) 18.3 73.9 M(kN.m) 1335 1552 T(kN.m) 269.3 0 2、固定基础的配筋情况如表2-2:
表2-2