好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

城市污水处理厂工程质量验收规范方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

word整理版 5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于城市污水处理厂工程的构筑物、建筑物的天然地基、人工地基、桩基、地基与基础工程等。 5.1.2 地基与基础工程验收应检查下列文件: l 地质水文勘探资料; 2 施工图、设计说明及其他设计文件;

3 地基与基础施工检验记录与监理检验记录;

4 地基与基础使用各种材料材质检验报告(包括预制构件) 5 施工质量技术措施文件等; 6 桩基、地基处理检测报告。 5.1.3 污水处理厂工程的地基与基础工程质量验收,除应执行本规范外,还应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202)的规定。 5.2 基坑开挖与回填 主控项目

5.2.1 基坑开挖前应对构筑物、建筑物的轴线、几何尺寸进行测量核实。 检验方法:检查施工记录。 5.2.2 基坑开挖断面和基底标高应符合设计要来。 检验方法:检查施工记录、监理检验记录。 5.2.3 复查基底的土质与检验局部处理地段应符合设计要求。 检验方法:观察检查,检查施工记录。

5.2.4 基坑开挖的排水和降低地下水应确保基底干槽施工。 检验方法:观察检查。 一般项目

5.2.5 支护设施应安全可靠。 检验方法:对照施工方案现场检查。 5.2.6 基坑回填应满足设计要求或规范规定的密实度要求。 检验方法:检查施工记录。 5.3 天然地基 主控项目

5.3.1 天然地基(原状土地基、砂石地基、岩石地基),不得超挖和扰动、受水浸泡、冻胀等。 检验方法:检查施工记录,现场观察检查。 5.3.2 基底局部不符合设计文件要求时,应按设计要求采取措施处理。 检验方法:检查施工记录,对照设计文件现场观察检查。 5.3.3 地基承载力应满足设计要求。 检验方法:检查试验检测报告。 一般项目

5.3.4 地基与基础结构施工前.应复查基坑几何尺寸和基底标高及轴线。 检验方法:检查施工记录。 5.3.5 地基开挖时,如遇有地下障碍物,应按设计要求采取措施处理。 检验方法:检查施工记录。 5.4 人工地基 主控项目

5.4.1 地基承载力应满足设计要求 学习好帮手

word整理版 检验方法:检查试验检测报告。 5.4.2 基底应按设计要求进行密实度试验。 检验方法:检查施工记录。 5.4.3 无机结合料稳定土地基和砂石地基应分层碾压密实。 检验方法:检查施工记录、监理抽检记录。 一般项目

5.4.4 重型夯实的地基应降低地下水,处理地下障碍物。 检验方法:检查施工记录。 5.4.5 地基分层碾压的虚铺厚度应符合相关操作技术规程。 检验方法:检查施工记录。 5.4.6 特殊地基加固应符合设计要求。 检验方法:检查试验检测报告,现场观察检查。 5.5 桩基础 主控项目

5.5.1 沉入桩基础的混凝土强度、配筋率、桩长度、桩横截面、桩中心轴线、桩顶平面等应符合设计文件要求。外加工预制钢筋混凝土桩必须有出厂检验合格证。 检验方法:检查施工记录、出厂合格证。 5.5.2 沉入桩沉入时,桩身不得有劈裂和断桩现象。桩顶高程和贯入度应符合设计要求,桩尖高程允许偏差为±100mm。 检验方法:检查施工记录,试验检测。

5.5.3 灌注桩灌注混凝土时,必须连续浇筑,不得中断。成桩后,应进行桩基质量检测。 检验方法:检查施工记录、桩基检测报告。 一般项目 5.5.4 沉入桩接桩的连接应牢固,位置准确。 检验方法;观察检查。 5.5.5 灌注桩基础的钻机等设备安装应牢固、稳定、钻杆垂直。成孔后,应对孔深、孔径等项目检测。孔深、孔径必须符合设计要求,孔深允许偏差为 0,+500mm。 检验方法:检查施工记录,尺量检查。

5.5.6 灌注桩钢筋笼加工、安装应符合设计要求。 检验方法:检查施工记录。 5.5.7 桩基应按规定进行承载力检测。 检验方法:检查试验报告、施工记录。 6 污水处理构筑物

6.1一般规定

6.1.1 本章适用于污水处理系统的沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、配水井、调节池、生物反应池、氧化沟、计量槽、闸井等工程。 6.1.2 污水处理构筑物工程验收时应检查下列文件; 1 施工图、设计说明及其他设计文件; 2 测量放线资料和沉降观测记录; 3 隐蔽工程验收记录; 学习好帮手

word整理版 4 施工记录与监理检验记录。 6.1.3 污水处理构筑物的混凝土,除应具有良好的抗压性能外,还应具有抗渗性能、抗腐蚀性能,寒冷地区还应考虑抗冻性能。对混凝土的碱活性骨料反应,应加以控制,最大碱含量每立方米混凝土为3kg。 6.1.4 污水处理构筑物的混凝土池壁与底板、壁板间湿接缝以及施工缝等的混凝土应密实、结合牢固。 6.1.5 污水处理构筑物处于地下水位较高时,施工时应根据当地实际情况采取抗浮措施。 6.1.6 污水处理构筑物的混凝土质量验收,除应符合本规范规定外,还应符合现行国家《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ 141) 和《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204)的规定。 6.1.7 污水处理构筑物宜采用新型、耐久的“止水带”材料,质量验收应满足设计要求。 6.2 钢筋混凝土预制拼装水池 主控项目

6.2.1 混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能必须符合设计要求。 检验方法:检查试验检测报告。 6.2.2 底板高程和坡度应符合设计要求,其高程允许偏差应为±5mm,坡度允许偏差应为±0.15%,底板平整度允许偏差应为 5mm。 检验方法:仪器检测,尺量检查。 6.2.3 池壁板安装应垂直、稳固,相邻板湿接缝及杯口填充部位混凝土应密实。 检验方法:观察检查。 6.2.4 预制的池壁板应保证几何尺寸准确。池壁板安装的间隙允许偏差应为±10mm。 检验方法:尺量检查,观察检查。 6.2.5 池壁顶面高程和平整度应满足设备安装及运行的精度要求。 检验方法:仪器检测,尺量检查。 一般项目

6.2.6 底板混凝土应连续浇筑。

检验方法:检查施工记录、观察检查。

6.2.7 钢筋混凝土池底板允许偏差应符合表6.2.7的规定。 表6.2.7 钢筋混凝土池底板允许偏差和检验方法 项次 检验项目 允许偏差(mm) 检验方法 1 圆池半径 ±20 用钢尺量 2 底板轴线位移 10 用经纬仪测量1点 3 中心支墩与杯口圆周的圆心位移 8 用钢尺量 4 预埋管、预留孔中心 10 用钢尺量 5 预埋件 中心位置 5 用钢尺量 顶面高程 ±5 用水准仪测量 学习好帮手

word整理版 6.2.8 现浇混凝土杯口应与底板混凝土衔接密实,杯口内表面应平整。 检验方法:检查施工记录、观察检查。

6.2.9 现浇混凝土杯口允许偏差应符合表6.2.9的规定。 表6.2.9 现浇混凝土杯国允许偏差和检验方法 项次 检验项目 允许偏差 检验方法 1 杯口内高程 0,-5 用水准仪测量 2 中心位移 8 用经纬仪测量 6.2.10 预制壁板和混凝土湿接缝不应有裂缝。 检验方法:观察检查。 6.2.11预制混凝土构件安装位置应准确、牢固、不应出现扭曲、损坏、明显错台等现象。 检验方法:观察检查。 6.2.12 壁板安装时,应将杯口内杂物清理干净,做好界面处理。 检验方法:观察检查。 6.2.13 预制混凝土构件安装允许偏差应符合表6.2.13的规定。 表6.2.13 预制构件安装允许偏差和检验方法 项次 检验项目 允许偏差(mm) 检验方法 1 壁板、梁、柱中心轴线 5 用钢尺量 2 壁板、柱高程 ±5 用水准仪测量 3 壁板及柱垂直度 H≤5m 8 H>5m 用垂线和尺测量 4 挑梁高程 -5,0 用水准仪测量 5 壁板与定位中线半径 ±7 用钢尺量 注:H为壁板及柱的全高 6.2.14 混凝土构件预制,砂、石材料应满足相关规范要求。混凝土的浇筑应振捣密实、养生充分,不得有蜂窝、麻面及损伤。 检验方法:检查施工记录、观察检查。

6.2.15 预制的混凝土构件允许偏差应符合表6.2.15的规定。 表6.2.15 预制的混凝土构件允许偏差和检验方法 项次 检验项目 允许偏差(mm) 检验方法 学习好帮手

word整理版 1 平整度 5 用2m直尺量测 长度 0,-8(0,-10) 2 断面尺﹢4,﹣2(±5) 寸 壁板(梁、柱) 宽度 厚度 ﹢4,﹣2(直顺度:L/750且≯20) 矢高 ±2 中心 5 用钢尺量测 3 预埋件 螺栓位置 2 螺栓外露长度 ﹢10,﹣5 4 预留孔中心 10 注:表中L为预制梁、柱的长度;括号内为梁、柱的允许偏差。 6.2.16水池的悬臂梁轴线位移应不大于8mm,支承面高程允许偏差应为+2mm,-5mm。 检验方法:检查施工记录,仪器测量。

6.2.17 喷涂混凝土的强度和厚度应符合设计要求,不得有砂浆流淌、流坠、空鼓现象。 检验方法:观察检查。 6.2.18 集水槽安装应与水池同心,允许偏差应为5mm。 检验方法:尺量检查。 6.2.19 堰板加工厚度应均匀一致,锯齿外形尺寸应对称、分布均匀。 检验方法:尺量检查。 6.2.20堰板安装应平整、垂直、牢固,安装位置及高程应准确。堰板齿口下底高程应处在同一水平线上,接缝应严密。保证全周长上的水平度允许偏差应不大于±1mm。 检验方法:检查施工记录,观察检查,仪器测量。 6.3 现浇钢筋混凝土水池 主控项目

6.3.1 浇筑池壁混凝土之前,混凝土施工缝应凿毛,清洗干净。混凝土衔接应密实,不得渗漏。 检验方法:观察检查,检查试验记录。

6.3.2 钢筋混凝土水池的其他项目质量验收应按本规范6.2.l、6.2.2、6.2.6条款执行。 6.3.3 混凝土结构部位的变形缝(止水带)应坚直、贯通、密实,三维位置准确,功能有效,不得有渗漏现象。 检验方法:观察检查。 一般项目

6.3.4 混凝土表面不得出现有害裂缝,蜂窝麻面面积不得超过相关规范规定,且应平整。洁净,边角整齐。 检验方法:观察检查。 6.3.5 现浇混凝土水池允许偏差应符合表6.3.5的规定。 学习好帮手

城市污水处理厂工程质量验收规范方案

word整理版5.1一般规定5.1.1本章适用于城市污水处理厂工程的构筑物、建筑物的天然地基、人工地基、桩基、地基与基础工程等。5.1.2地基与基础工程验收应检查下列文件:l地质水文勘探资料;2施工图、设计说明及其他设计文件;3地基与基础施工检验记录与监理检验记录;4地基与基础使用各种材料
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
85mad6eq0i28mwx1483k6i8ss1c8ox01bk5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享