好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

第十三章 施工重点、难点讲课稿

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

吊装吊笼

第五节 电缆垂直敷设

高层建筑电缆垂直敷设,常用的方法有两种:一是沿敷设路径分布众多人员合力提拉,这在楼层不高(10层以下)和电缆截面不大的情况下仍可实行;二是遇楼层较高(20~30层)时采用电动卷扬机的钢绳向上牵引。但两种方法都各有弊处。前者既难保证施工安全,又花太多力气;后者除了安全因素问题,还存在着施工过程对电缆产品质量保护的问题。钢绳牵引电缆,随着电缆上升而重量增加,受力点及上部缆体受力增大,会造成电缆结构变形损伤。对本工程特殊的电气井道结构,此方法造成的电缆损伤变形更突出。针对此问题,我们拟在本工程的电缆施工,采用一种“超高层建筑电缆垂直敷设方法”,本方法是先将整盘电缆吊运上高层,利用高位势能把电缆由上往下输送敷设,用分段设置的“阻尼缓速器”对下放过程产生的重力加速度加以克制,其效果既安全快捷,又确保电缆绝缘质量完好。本方法在我公司以前的高层建筑中实施成功,并获良好的施工效果。 一、工艺原理

399

电缆从高处往下敷设,关键是如何克制重力加速度。方法的构思是:让高处下放的电缆绕经分段设置的“阻尼缓速器”衰减重力加速度。“阻尼缓速器”的结构由3个木制导轮和角铁支架组成(见图)。导轮的摆设位置和电缆绕经路径是“阻尼缓速”的关键。装配时,导轮与轴杆配合要稍紧(可在导轮两侧加垫橡胶片,用轴端螺栓调节松紧),上下导轮位置固定不变,中间导轮可左右调整,以适应不同规格电缆允许的弯曲半径。阻尼原理是:电缆如图示绕经导轮,使导轮承担了电缆重力的水平分力,由于电缆体的刚柔性,在其被弯曲和重力作用下产生的弹性回复力作用于导轮,同时由于电缆护套是橡塑材质,正好增大其与木质导轮内槽接触的摩擦系数。这样,通过导轮转动的摩擦,电缆在导轮上转动的摩擦,从而有效地衰减了下放电缆的重力加速度。调整中间导轮位置可改变其减速量。理想的调节效果是:当作业人员向下施力时,电缆克服阻尼下放运行。当停止施力后,电缆在阻尼缓速器作用下减速直至停止。

阻尼缓速器结构示意图

二、施工程序及操作要点 1) 准备工作

(1)现场考察,进行必要的实地测量,按图纸编制电缆表,掌握电

400

缆规格、长度、始末端位置。敷设前沿电缆走向的桥架(支架)应全部安装完成。

(2)本工法是对垂直段电缆敷设而言,水平段的敷设准备按常规进行。按垂直段的总高度以及最大截面电缆的重力而计算“阻尼缓速器”的分段承重力,以确定装置的数量(一般隔3层装一组)。

(3)“阻尼缓速器”的制安,注意导轮的材质选用结实木材。支架的组合方式可按现场条件而定,安装要靠近电缆桥架(便于电缆从导轮移入桥架排列)固定在坚实的建筑结构上,如楼板、框架、剪力墙。在高层起点处装一个简易制动器。

(4)将所敷设的电缆整盘吊运至所设定高层位置。可以利用施工期间使用的设备吊装井道(如电梯井)或利用建筑塔吊。

(5)敷设时使用对讲机等通讯设备,以便敷设过程的指令传送和各个环节的信息反馈。

(6)编写电缆挂牌,备好电缆扎带、电缆卡码,以及各种工具。 2) 敷设步骤和操作要点

每条电缆敷设的基本步骤为:电缆规格位号确认→绝缘检查→缆盘上架→缆头牵引下放→垂直段电缆依次绕经各阻尼器导轮进行敷设→水平段敷设→终端尺寸预留→自上而下将电缆从阻尼器移入桥架,排列固定→始端尺寸预留,裁截电缆,挂编号牌。 敷设过程必须注意以下几点:

(1) 敷设的每一个环节,每一个步骤,都必须在指挥员指令下进行,全体操作人员要服从指令,协同行动。

401

(2) “阻尼缓速器”监护人应该随时注意电缆的运转情况,发现异常及时通过对讲机反馈给指挥员,待故障处理完善后再恢复施工。 (3) 电缆绕经“阻尼缓速器”其总长度会多出,故终点的长度尺寸预留需考虑此因素,以免造成浪费。

(4) 缆头到终端后,垂直段的电缆从“阻尼缓速器”导轮脱出移入桥架作排列固定,不能同时进行,必须自上而下一段接一段操作,避免同时脱出造成上部电缆负荷过重。 3) 材料、机具设备

实施本工法必需的主要材料、机具设备有:阻尼缓速装置、电缆支承架、简易制动器、通讯设备、电缆挂牌(预先编写好)、电缆扎带、电缆卡码,以及各种工具(胶钳、扳手、钢锯、锯床、锯片等)。各种材料、机具设备的配置数量,应根据现场实际情况或工程量大小而定。 三、劳动组织及安全

1) 劳动组织

设定专人指挥,助手1名,高层始放点4人,负责缆盘的上、落架操作和高位电缆施放和制动操作;缆头牵引2人,垂直缆每个“阻尼缓速器”设1人,负责电缆下放施力及对“阻尼缓速器”运行监护。水平段的人力设置根据现场情况常规配备。 2)安全操作事项

尽管该方法已从安全施工的角度构思,着意解决高层电缆敷设的安全问题,但在高层建筑内施工,仍有不安全的因素。故施工前必须对参与作业人员进行有关的安全、技术交底,提高作业人员安全意识,并注

402

意下列几点:

a施工前清除高层缆井杂物、砖块,避免高空坠物。

b作业人员必须戴安全帽进入现场,上下层物品、工具传递严禁抛传。

c“阻尼缓速器”操作人员注意与导轮保持一定的距离,选择合理的施工位置,避免手指或衣服被电缆卷入导轮,造成伤害。 (4)电缆井口多余部分要封闭,井内照明要充足。 四、质量要求

本工法必须遵照执行《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168—92)以及有关的国家质量标准,并必须满足下列质量要求:

(1)敷设过程电缆弯曲半径不得小于10d。 (2)确保电缆的绝缘结构不受损坏。

(3)敷设前要对电缆进行检查,其绝缘值必须符合规范要求,敷设后绝缘电阻值不得降低。

403

第十三章 施工重点、难点讲课稿

吊装吊笼第五节电缆垂直敷设高层建筑电缆垂直敷设,常用的方法有两种:一是沿敷设路径分布众多人员合力提拉,这在楼层不高(10层以下)和电缆截面不大的情况下仍可实行;二是遇楼层较高(20~30层)时采用电动卷扬机的钢绳向上牵引。但两种方法都各有弊处。前者既难保证施工安全,又花太多力气;后者除了安全因素问题,还存在着施工过程对电缆产品质量
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
85lvt57qps72h8v7sa970wk4t3v47w00u3h
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享