第十三章 工程的施工重点、难点及施工技术保证措施
第一节 概况综述
本工程为大型高层建筑工程,造型新颖,建成后为杭州这座城市标志性建筑之一,本工程除了具有一般高层建筑的施工特点外,还有本项目特有的施工特点。具体表现在以下几个方面: 1、各系统的综合调试; 2、设备的吊装;
3、主干管道穿基础和伸缩缝; 4、预制件的质量控制; 5、多专业施工单位的协调配合; 6、椭圆形建筑管线安装 7、管道综合布置
8、专业工种之间的协调配合
第二节 工程重点、难点施工技术措施
针对上述重点、难点,在施工准备上高度重视,周密制订针对措施,工程实施中精心组织、科学管理,以确保质量目标的实现。
1、综合调试:调试前要反复对各系统进行检查与现场调研,并熟悉图纸,做好充分的准备工作。对此在调试过程中:
a、认真熟悉检查各种试验报告,仔细研究针对性措施; b、指派有丰富经验的项目工程师到场指导,制定专门的切实可行
389
的方案;
c、由于每个系统都较大,水系统实验时重点防治水害产生,电系统试验时配置即时联络设备,重点预防突发事件的发生; d、调试时,各种数据必须记录完整。
2、主干管道穿过基础和伸缩缝,如果由于建筑物的沉降不均而造成主干管道的损坏,将带来灾难性的水害,为确保主干管道的安全运行,在施工时要引起高度重视,认真把关:
a、所有主干管道穿过基础和伸缩缝处采用柔性连接; b、在柔性金属管连接处加设旁通,方便以后的维修。
3、本工程中有许多管道预制,这样可以提高工效,预制的质量直接影响到工程施工的质量,所以对其质量的控制显得尤为重要。
a、预制加工前,要认真复核图纸,并按图纸画出须加工部分的详图,明确质量要求。
b、对操作人员要进行全面的交底,关键部位要现场指导做出样板,确保预制件的质量符合图纸设计和规范的要求。
c、严把原材料质量关,对进场的材料都必须按照相应的标准进行验收报验,不合格的坚决不使用,并认真做好检验试验工作。
d、下料一定要准确,操作要规范,各项误差都必须控制在规范要求的范围内。
e、对于预制好的半成品,要严格分类编号堆放,比加以保护。 4、针对施工队伍多,文明施工要求高,综合管理难的特点,挑选优秀项目经理,组建强有力的项目班子,实行管理;对其他专业分包管理
390
及总承包、钢结构的施工协调指派有经验的人员专门负责协调,具体措施详见本组织设计第四章“与现场各单位的协调组织和管理”。 5、管道综合布置
本工程地下室、1-5层、18层等走廊吊顶内管线众多,由消防喷淋管、空调供回水干管、新风管、排风管、电缆桥架(含强电、弱电)、电气照明管以及可能的综合布线管路,同时部分管道需保温,而装饰又往往要求走廊吊顶高度净高在2.3米以上,部分管线由其他专业分包单位施工,存在专业分包之间的协调配合问题。工种之间、各配合单位之间的协调好坏,管线综合布置考虑的合理与否,将直接影响管道施工的整体质量,影响吊顶的高度,甚至直接影响建筑的功能正常发挥。对这些部位要合理布局,以取得最佳效果,而不能完全按现有各专业施工图各自施工。
我公司在施工前将充分考虑各类管线的统筹安排和合理布局,做到即能满足安装工程各专业的技术要求,又能布置整齐、有序、美观,为后期施工安装和业主的运行管理创造有利条件。 (1) 管线综合布置原则
管线综合布置一般应遵循以下原则:
a. 先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线,遇管线交叉时,小管径避让大管径;
b. 压力流管道避让重力流管道,管道交叉时,应将重力流管道对标高的要求作为首要条件予以满足,确保排水畅通无阻,特别是空调凝结水管易被忽视,布置时应充分考虑,冷水管避让热水管;
391
c. 电缆桥架与水系统管线宜分开布置或布置在水系统管线上方,以免管道渗漏造成事故;
d. 保温管道布置时应考虑到保温层的厚度;
e. 喷淋横干管上要布置喷头,布置管道时应留有接出支管的空间;
f. 各种管线在同一平面同一部位布置时,应尽可能呈平行式或跑道式,减少交叉;重力流管道横管不宜太长,以免坡降太大,影响吊顶高度;
g. 吊顶内风口、灯具、喷头、探头、广播喇叭布置时应统一协调,避免相碰,并居中布置,以保证装修效果。 (2) 管线综合施工
管线综合施工可以分为以下几个阶段: a. 准备阶段
首先组织各专业施工员认真熟悉图纸,了解土建结构及各专业管道走向、标高,画出各专业管道布置草图;由项目技术负责人牵头,将各专业管道布置草图进行汇总、分析,画出管道综合布置草图(前期在其他专业分包单位没有进场时,我们有专业技术人员进行专业分包工程图纸的审阅)。利用计算机CAD技术、三维绘图技术,多图合一,将密集部位管线利用平面、剖面图标示具体施工位置;
b. 支架选型
根据土建结构特点及管线情况,确定支架形式。平面上,管线一般布置在建筑物吊顶、技术层或夹层内,一般宜采用槽钢悬吊支架;立
392
面上,管线一般布置在管道竖井内,一般宜采用槽钢抱箍支架。
c. 支架承重情况分析
根据综合支架上布置的管道种类和数量,确定支架的承重情况,包括管道自重、内介质及保温材料的质量。热(冷)管线还应综合考虑补偿器的弹性反力及管道的内压力。
d. 管线布置
根据各专业技术人员提供的管线布置草图及管道综合布置图,结合选定的支架型式,确定各类管线在支架上的具体位置及间距,同时应充分考虑到保温预留间隙及满足相关规范规定的管道间距。
e. 方案确认
为了确保综合管线布置的合理性及可靠性,应将设计好的综合管线布置图及支架承重情况分析表提交设计院进行分析、确认,主要确认以下几点:综合支架布置的合理性;埋件及支架承重的可靠性;楼板预埋铁件对土建结构的影响等。 (3 )实施阶段
a. 根据设计院确认的综合管线布置图召集各专业施工班组长进行技术交底,认真熟悉管线的位置及走向;
b. 土建楼板施工时,应做好埋件的校核工作,以免位置不符或遗漏;及时做好支架的预制工作,本工程综合支架采用槽钢制作,支架预制完毕应做好防腐并刷二道面漆;
c. 根据管线的位置及管径大小确定槽钢上的孔距,并应考虑保温间隙;开孔应统一进行,禁止用气割或电焊开孔;
393