管网部板桥钢结构屋面施工方案

一、施工准备

施工前充分落实工程所需的一切材料,派专人到工地现场实地考察,具体落实吊装机械的进出路线、作业位置等。为确保安装人员顺利进场施工创造一个良好的施工环境。具体准备工作如下:

做好施工资料的准备,熟悉图纸,领会设计意图,编制详细的施工工艺及技术安全措施,并落实到每个人。认真组织规划,根据合同要求和工程特点,对施工过程提出控制要求。按施工要求,配置有关施工机械、设备。 二、施工总体步骤

在现场进行钢构件的制作、加工,屋架在加工厂每榀分制作好,现场进行拼接、安装。在制作中采用气割下料,手工焊接,经除锈和防腐处理后。

在钢柱校正后,开始钢结构安装,吊装前应预先拼接成整榀屋架,由汽车吊进行吊装,同时进行屋面支撑的安装,安装好屋架后随即进行屋面轻钢檩条、屋面板的安装。 三、钢结构的制作

钢结构的制作是本工程的关键,根据工程的进度安排和工期短的特点,钢结构制作在现场制作,吊装。 3.1、工艺流程

3.2、每道工序的施工方法及质量标准 ——放样

放样必须在坚固平整的钢平台上进行,按照图纸要求以1∶1的比例在钢平台上

- - 优质资料

-- -

放出大样图,放样用的钢尺应经过检验且不得随意更换。放样时应按图纸要求起拱,其竖腹杆的方向不变(垂直于水平线),斜腹杆的方向以放样为准。屋架放样时,要考虑焊缝的收缩及切割的加工余量,并应按节间分布。复制法跨度方向焊接收缩余量为10mm,钢屋架的杆件轴线与设计准线应重合,其允许偏差为2mm,其杆件轴线交点的允许偏差为3mm。放样时要将整体刚梁和平台同时放样,经检查无误后方可下料。

放样和样板(样杆)的允许偏差 项 目 允 许 偏 差 并行线距离和分段尺寸 ±0.5mm 对角线差 ±1.0mm 宽度、长度 ±0.5mm 孔距 ±0.5mm 加工样板的角度 ±20’ ——号料

认真核对材料,在材料上划出切割、钻孔等加工位置,打冲孔,标出零件编号等,号料应根据配料表进行套裁,尽可能节约材料。并根据材料 厚度和切割方法加适当的切割含量。 号 料 的 允 许 偏 差 项 目 允 许 偏 差 零件外形尺寸 ±1.0mm 孔距 ±0.5mm

- - 优质资料

-- -

——下料

采用联合冲剪机和手工切割。切割前,应将钢材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净。角钢端部的切割垂直轴线,允许切去一部分,但不允许将另一肢完全切去。

气 割 的 允 许 偏 差 项 目 允 许 偏 差 零件宽度、长度 ±3.0mm

切割面平面度 0.05t且不大于2.0mm 割纹深度 0.2mm 局部缺口深度 1.0mm

机械剪切允许偏差 允 许 偏 差

项 目 允 许 偏 差 零件宽度、长度 ±3.0mm 边缘缺棱 1.0mm 型钢端部垂直度 0.2mm ——平直

- - 优质资料

-- -

在下料过程中出现的变形,可通过机械矫正与火焰矫正结合进行,加热温度不得超过900℃。 ——装配件制孔

装配件(连接件)落完料后应进行制孔。 C级螺栓孔的允许偏差 项 目 允 许 偏 差 直径 +1.0mm圆度 2.0mm 垂直度 0.03t且不大于2.0mm ——拼接

上、下弦杆和腹杆三者的拼接缝不应设在同一截面,三者应相互错开且不小于200mm。 ——组装

现在放样平台上装配好作为基准的整榀屋架(即以单角钢点焊于节点板上面形成的桁架片),翻身后作为复模。在复模上复制出与复模相同的也带有节点板的的半片屋架,将其翻身,然后配上另半片屋架的杆件。焊接完成后,成为整榀屋架。如此反复,在复模上继续进行各榀屋架的制作。屋架装配前,应将组合角钢相对的缝隙面预先除锈和进行防锈涂装。装配时,屋架的腹杆与弦杆或腹杆与腹杆边缘之间间隙应不小于15∽20mm,屋架节点板一般伸出弦杆边缘15∽20mm。

- - 优质资料

-- -

焊接连接组装的允许偏差 项 目 允 许 偏 差 对口错边 t/10且不大于3.0mm 间隙 ±1.0mm

垂直度 b/100且不大于2.0mm ——焊接

屋架焊接前,应找平垫实,焊接时宜从屋架中间向两端对称焊接,焊接时不宜采用单面一次焊接成型,宜先在屋架的一面焊接首道焊缝,翻身后对另一面施焊完成,再行翻身对原来一面施焊完成。翻身时应选择合适吊点,防止变形。屋架节点不得采用间断焊缝,焊接全部完成后,应认真矫正屋架的弯曲变形及支座底板的焊接变形。屋架支座节点一般焊缝较多,宜先行拼接焊好,并经矫正整平,再插入屋架组装。 ——校正

焊接完成后应进行矫正,采用火焰矫正,火焰温度不得超过900℃。 ——成品钻孔

钻孔时钻头与构件孔面要垂直,孔位一定要划出十字线,并打好样冲眼,钻孔后均须进行清孔和孔边到棱。 精 度 要 求 ——机械防锈

钢结构构件在现场制作完成后,要用角向砂轮机清除材料由于气割引起的边缘挂渣,板材剪切的边缘毛刺,制孔引起的飞边等。 钢结构件将按合同要求进行除锈。除锈后及时涂刷防锈漆。

- - 优质资料

-- -

——涂装

油漆采用人工涂刷的方法。二遍底漆施工在现场进行,在现场吊装前,进行钢构清理,并补防锈漆。

防锈和涂层工作应在制作质量检查合格后方可进行,必须认真除锈,对于施工中损伤的油漆,应在施工完毕后补涂。涂层地点的温度为5-30摄氏度之间,雨天或有露水时不作业,涂层完毕后,应在构件上注明编号,并对刚度较差的构件进行钢管加固。

——成品堆放

由于钢构件加工数量较多,材料规格又多,应分类堆放,有利于安装时减少不必要的倒运。 四、钢屋架的安装

1、工艺流程:作业准备→屋架起吊→屋架安装→连接与固定→检查、验收→除锈、刷涂料(修补) 2、安装准备:

2.1 复验安装定位所用的轴线控制点和测量的标高。 2.2 放出标高控制线和屋架轴线的吊装辅助线。

2.3 复验屋架支座及支撑系统的预埋件,其轴线、标高、水平度、预埋螺栓位置及露出长度等,超出允许偏差时,应做好技术处理。 2.4 检查吊装机械及吊具,按照施工要求设置操作平台。

2.5 屋架腹杆设计为拉杆,但吊装时由于吊点位置使其受力改变为压杆时,为防止构件变形、失稳,必要时应采取加固措施,在平行于屋架上、下弦方向采用

- - 优质资料

-- -

钢管、方木或其它临时加固措施。

2.6 测量用钢尺应与钢结构制造用的钢尺校对。 3、屋架组拼:

屋架分片现场组装时,拼装平台应平整。组拼时应保证屋架总长及起拱尺寸的要求。焊接时焊完一面检查合格后,再翻身焊另一面。经验收后方准吊装。屋架及也可以在地面上组装好一次吊装,但要临时加固,以保证吊装时有足够的刚度。

4、屋架安装:

4.1 吊点必须设在屋架三汇交节点上。屋架起吊时离地50cm时暂停,检查无误后再继续起吊。

4.2 安装第一榀屋架时,在松开吊钩前初步校正;对准屋架支座中心线或定位轴线就位,调整屋架垂直度,并检查屋架测向弯曲,将屋架临时固定。 4.3 第二榀屋架同样方法吊装就位好后,不要松钩,用杉篙或方木临时与第一榀屋架固定,跟着安装支撑系统及部分檩条,最后校正固定,务使第一榀屋架与第二榀屋架形成一个具有空间刚度和稳定的整体。

4.4 从第三榀屋架开始,在屋脊点及上弦中点装上檩条即可将屋架固定,同时将屋架校正好。 5、构件连接与固定:

5.1 构件安装采用焊接或螺栓连接的节点,需检查连接节点,合格后方能进行焊接或紧固。

5.2 安装螺栓孔不允许用气割扩孔,永久性螺栓不得垫两个以上垫圈,螺栓外鲁思扣长度不少于2~3扣。

- - 优质资料

-- -

5.3 安装定位焊缝不需承受荷载时,焊缝厚度不少于设计焊缝厚度的2/3,且不大于8mm,焊缝长度不宜小于25mm,位置应在焊道内。安装焊缝全数外观检查,主要的焊缝应按设计要求用超声波探伤检查内在质量。上述检查均需做出记录。 5.4 焊接及高强螺栓连接操作工艺详见该项工艺标准。

5.5 屋架支座、支撑系统的构造做法需认真检查,必须符合设计要求,零配件不得遗漏。 6、检查验收:

6.1 屋架安装后首先检查现场连接部位的质量。

6.2 屋架安装质量主要检查屋架跨中对两支座中心竖向面的不垂直度;屋架受压弦杆对屋架竖向面的侧面弯曲,必须保证上述偏差不超过允许偏差,以保证屋架符合设计受力状态及整体稳定要求。

6.3 屋架支座的标高、轴线位移、跨中挠度,经测量做出记录。 7、除锈、涂料:

7.1 连接处焊缝无焊渣、油污,除锈合格后方可涂刷涂料。 7.2 涂层干漆膜厚度应符合设计要求或施工规X的规定。 8、质量标准:

8.1 钢结构安装工程的质量检验,在该工程焊接或螺栓连接经质量检验符合标准后进行。

8.2由于运输、堆放和吊装造成的构件变形必须矫正。 8.3 支座位置、做法正确,接触面平稳牢固。 8.4 构件有标记;中心线和标高基准点完备清楚。 8.5 结构表面干净,无焊疤、油污和泥砂。

- - 优质资料

-- -

8.6 允许偏差项目

项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法1 屋架弦杆在相邻节点间平直度 l/1000且不大于5 用拉线和钢尺检查

2 檩条间距 ±5 用钢尺检查3 垂直度 h/250且不大于15 用经纬仪或吊线和钢尺检查

4 侧向弯曲 L/1000且不大于10 用拉线和钢尺检查 注:h为屋架高度,L为屋架长度,l为弦杆在相邻节点间的距离。 五、钢结构手工焊

1、工艺流程作业准备→电弧焊接(平焊、立焊、横焊、仰焊)→焊缝检查 2、钢结构电弧焊接: 2.1 平焊

2.1.1 选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。

2.1.2 清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。

2.1.3 烘焙焊条应符合规定的温度与时间,随用随取。

2.1.4 焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素,选择适宜的焊接电流。

2.1.5 引弧:角焊缝起落弧点应在焊缝端部,宜大于10mm,不应随便打弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊条与构件间保持2~4mm间隙产生电弧。对接焊缝及对接和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在

- - 优质资料

-- -

引弧板上引弧后再焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头前方15~20mm处打火引弧,将焊件预热后再将焊条退回到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前施焊。

2.1.6 焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2~3mm)为宜。

2.1.7 焊接电弧长度:根据焊条型号不同而确定,一般要求电弧长度稳定不变,酸性焊条一般为3~4mm,碱性焊条一般为2~3mm为宜。

2.1.8 焊接角度:根据两焊件的厚度确定,焊接角度有两个万面,一是焊条与焊接前进方向的夹角为60~75°;二是焊条与焊接左右夹角有两种情况,当焊件厚度相等时,焊条与焊件夹角均为 45°;当焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧夹角应大于焊条与较薄焊件一侧夹角。

2.1.9 收弧:每条焊缝焊到末尾,应将弧坑填满后,往焊接方向相反的方向带弧,使弧坑甩在焊道里边,以防弧坑咬肉。焊接完毕,应采用气割切除弧板,并修磨平整,不许用锤击落。

2.1.10 清渣:整条焊缝焊完后清除熔渣,经焊工自检(包括外观及焊缝尺寸等)确无问题后,方可转移地点继续焊接。

2.2 立焊:基本操作工艺过程与平焊相同,但应注意下述问题: 2.2.1 在相同条件下,焊接电源比平焊电流小10%~15%。 2.2.2 采用短弧焊接,弧长一般为2~3mm。

2.2.3 焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚度相等,焊条与焊条左右方向夹角均为45°;两焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。焊条应与垂直面形成60°~80°角,使电弧略向上,吹向熔池中心。

- - 优质资料

-- -

2.2.4 收弧:当焊到末尾,采用排弧法将弧坑填满,把电弧移至熔池中央停弧。严禁使弧坑甩在一边。为了防止咬肉,应压低电弧变换焊条角度,使焊条与焊件垂直或由弧稍向下吹。

2.3 横焊:基本与平焊相同,焊接电流比同条件平焊的电流小10%~15%,电弧长2~4mm。焊条的角度,横焊时焊条应向下倾斜,其角度为70°~80°,防止铁水下坠。根据两焊件的厚度不同,可适当调整焊条角度,焊条与焊接前进方向为70°~90°。

2.4 仰焊:基本与立焊、横焊相同,其焊条与焊件的夹角和焊件厚度有关,焊条与焊接方向成70°~80°角,宜用小电流、短弧焊接。

六、彩板存放、安装 1、存放

2) 须用吊具吊装; 3) 搬运时彩板不得滑动;

4) 彩板不得直接堆放在地面上,应放置垫木,避免发生挠曲; 5) 堆放时要保持通风,并应倾斜35°,以避免积水; 6) 彩板若遭受雨淋,应马上拆包、迅速干燥。 2、安装

1)墙板安装及控制要点:

序号 工作内容 质量控制要点

1 搭设安装脚手架 脚手架要牢固,注意方便板面的紧固操作施工。

- - 优质资料

-- -

紧固件位于檩条部位。

2 将围梁檩条垫至同一水平位置

2 铺设保温棉 保温棉接缝处用U型钉钉牢。 3 在待安装墙板上放出紧固钉线。 4 安装外墙彩板

5 开始安装相邻的板 紧固件注意成为一条直线 6 安装内墙板

七、针对本工程特点采用的特殊措施

1、施工技术措施在施工中,钢结构制作前、中、后,需由专人负责检查。屋架安装将采用节间吊装法,即选取一个节间屋架作为基准,在该节间吊装校正并紧固后,再依序吊装相邻节间,该方案能较好保证结构吊装施工的质量。 安装时需阶段性进行测量。 2、产品保护措施

施工前,由项目经理向各施工班组提出要求:保护我们的产品,应该像保护我们的皮肤一样,爱护我们的厂房像爱护自己的外表一样。施工中,由各班组长负责成品保护,项目经理部每日巡检,对故意损坏产品的行为及时教育或处罚。 3、钢结构的保护措施

3.1 屋架托架大构件装载时,水平层间用道木间隔,垂直层间用木板间隔,每三根大构件用5~10#铅丝捆扎五道。

3.2 拉杆、拉条等构件用铅丝捆扎三道,螺纹部分用黄油涂抹,并用双层蛇皮袋包扎。

3.3 所有标准件、成运构件、对象形成清单放入铁箱内。

- - 优质资料

-- -

3.4 整车皮装好后,用斜形榫加固,并用10#铅丝最终加固, 严防运输中窜动、撞击,以免造成对产品质量的影响和运输不安全。 3.5 构件到工地现场后,应堆放在坚实平整的场地。 3.6 吊装前清理构件上的污垢,吊装后清理补漆。 八、安全保证措施 安全生产教育

1、工程开工前,对所有参加本工程施工人员进行安全生产教育,组织学习《钢结构工程施工安全技术规程》等有关规X和法规,并结合本工程,制定详细的安全生产措施。

2、班组长在每天点名分工时,必须对所派工作进行安全技术交底。 3、主要安全技术措施和保证制度

(1)建立健全各级各部门的安全生产责任制,并落实到人,各项经济承包要有明确的安全指标和包括奖励办法在内的保证措施,签订安全生产协议书。 (2)生产工人要掌握本工种操作技能,熟悉安全技术操作规程。 (3)中小型施工机具,都必须专人使用,专人保养。 (4)高空作业施工人员必须佩带安全绳(带)。

(5)夜间施工要配备足够的照明,临时电力线必须由专职电工架设、管理,开关要有防雨设施且安设牢固,并装有漏电保护器。

(6)吊机及各种大型施工机械,使用前要认真检查,确认良好,并经试运转正常后,方可使用。

(7)吊装作业由专人统一指挥,吊装人员坚持岗位,吊装时设警戒线,吊车起吊时大臂作业X围内严禁站人,起重机械严禁带病作业,严禁非工作人员进入施

- - 优质资料

-- -

工区。

(8)空中吊装时,构件两端要系好风缆,构件上严禁站人。

(9)吊装第一榀钢架时应搭设临时固定装置等形成空间稳定结构时,才能拆除。 (10)移动钢梯均应按现有国家标准验收其质量,梯脚底部坚实,不得垫高使用。梯的上端应有固定措施。立梯工作角度以75度为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得有缺陷。

(11)构件运输时要绑扎牢固,不得超高、超宽。

(12)炎夏气温高,高空作业人员易中暑,需加强防暑降温工作,确保人员状态良好。九、季节性施工措施 1、雨季施工措施:

1.1 雨季到来前,要有防雨措施及防雨设施。

1.2 施工道路保持畅通,路基坚实,路面平整,并制定实施有效的防水排水措施。 1.3 工具、材料妥善保管。五金电气、木构件等应在仓库存放. 1.4 大雨及雷雨天气应停止吊装及高空作业。