龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
电压互感器常见故障及典型案例分析
作者:郭小燕 朱伯涛 闫佳文 来源:《科学与财富》2017年第29期
摘要:本文介绍了电压互感器的分类,重点介绍了电压互感器的常见故障类型,列举并分析了电压互感器的典型案例,为实际开展电压互感器检修和故障处理工作提供参考。 关键词:电压互感器;故障;案例 1 概述
电压互感器和变压器类似,用来变换线路上的电压,用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或用来在线路发生故障时保护线路中重要设备,一般容量较小[1-2]。
电压互感器按照工作原理可以分为电磁式和电容式两大类。电磁式电压互感器的工作原理与普通电力变压器相同,结构原理和接线也相似,但二次电压很低,容量很小,只有几十伏安或几百伏安,且多数情况下其负荷是恒定的。电压在110kV及以上的电磁式电压互感器多为串级式结构,一次线圈分成匝数相同的两组,分别绕在上、下铁心柱上,铁心对地电位是相电压的一半。二次线圈套装在下线心的一次线圈外面。
电容式电压互感器是由电容分压器发展而来的,但直接使用电容分压器,由于内阻较大,使得误差较大且输出容量较小。为了提高输出容量,必须提高电容分压器的中间电压,这就需要一个中间变压器,将电压降到标准电压,再接继电器和仪表。所以电容式电压互感器是由电容分压器和电磁单元两部分组成。为了补偿电容器的容抗,在分压电路中串入补偿电抗器L。当Xl=Xc时,电源的内阻抗最小,电压最稳定。不致因分压电容的电压随负荷变化而变化。为了消除可能产生的铁磁谐振,设置了阻尼电阻Rd。常见的是1/3次谐波,在电磁回路将产生较大的电流和过电压,对互感器、二次设备将造成危害,并可能导致保护装置误动作。为了实现过电压保护,设置避雷器保护装置。 2 电压互感器常见故障 2.1电压互感器本体故障
高压熔断器熔体连续熔断2~3次(指10~35kV电压互感器);内部发热,温度过高;内部有放电声或其它噪声;电压互感器严重漏油、流胶或喷油;内部发出焦臭味、冒烟或着火;套管严重破裂放电,套管、引线与外壳之间有火花放电。电压互感器有上述故障之一时,应立即停用。
2.2电压互感器一次侧高压熔断器熔断
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
电压互感器在运行中,发生一次侧高压熔断器熔断时,运行人员应正确判断,汇报调度,停用自动装置,然后拉开电压互感器的隔离开关,取下二次侧熔丝(或断开电压互感器二次小开关)。在排除电压互感器本身故障后,调换熔断的高压熔丝,将电压互感器投入运行,正常后投上自动装置。
2.3电压互感器二次侧熔丝熔断(或电压互感器小开关跳闸)
在电压互感器运行中,发生二次侧熔丝熔断(或电压互感器小开关跳闸),运行人员应正确判断,汇报调度,停用自切装置。二次熔丝熔断时,运行人员应及时调换二次熔丝。若更换后再次熔断,则不应再更换,应查明原因后再处理。 2.4电压互感器二次回路故障
电压互感器二次回路常见故障包括熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。 3 典型案例分析
3.1电磁式电压互感器谐振故障
故障现象:中性点非有效接地系统中,三相电压指示不平衡。一相降低(可为零)而另两相升高(可达线电压),或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振。如三相电压同时升高,并超过线电压〈指针可摆到头〉,则可能是分频或高频谐振。中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象。
故障处理:操作前应有防谐振预案,准备好消除谐振措施。操作过程中,如发生电压互感器谐振,应采取措施破坏谐振条件以消除谐振。在系统运行方式和倒闸操作中,应避免用带断口电容的断路器投切带有电磁式电压互感器的空母线,运行方式不能满足要求时,应采取其他措施,例如更换为电容式电压互感器。对电容式电压互感器应注意可能出现自身铁磁谐振,安装验收时对速饱和阻尼方式要严格把关,运行中应注意对电磁单元进行认真检查,如发现阻尼器未投入或出现异常,互感器不得投入运行。
预防措施:从技术上考虑,为了避免铁磁谐振,可以采取以下措施:选择励磁性好的TV或改用电容式TV,在同一个10kV配电系统中,应尽量减少TV的台数;在三相TV一次侧中性点串接单相TV或在TV二次开口三角处接入阻尼电阻;在母线上接入一定大小的电容器,使容抗和感抗的比值小于0.01,避免谐振;系统中性点装设消弧线圈;采用自动调谐原理的接地补偿装置,通过过补、全补和欠补的运行方式,可以解决此类问题。 3.2电压互感器二次短路
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
故障现象:电压互感器二次短路,会使二次线圈产生很大短路电流,烧损电压互感器线圈,以至会引起一、二次击穿,使有关保护误动作,仪表无指示。因为电压互感器本身阻抗很小,一次侧是恒压电源,如果二次短路后,在恒压电源作用下二次线圈中会产生很大短路电流,烧损互感器,使绝缘损害,一、二次击穿。失掉电压互感器会使有关距离保护和与电压有关的保护误动作,仪表无指示,影响系统安全,所以电压互感器二次不能短路。
电压互感器正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于TV本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则TV极易被烧坏。
预防措施:一般电压互感器在二次侧装设熔断器,只有35kV及以下的互感器中,在高压侧才有熔断器,当互感器发生故障时,将其从高压电路中切除。 4总结
电压互感器是电网的主流设备,在电力系统中发挥着重要作用,更好的了解电压互感器的分类,尤其是了解电压互感器的故障类型,有效的开展典型故障案例分析,有助于提高现场检修人员的技能水平,进一步增强电网运行的安全性和可靠性。 参考文献:
[1]河北省电力公司组编.变电检修现场技术问答.中国电力出版社,2013. [2]郭贤珊.高压开关设备生产运行实用技术.北京:中国电力出版社,2008.