①、坡屋面卷材垂直屋脊铺贴。(示意图如下)
3.4.4质量标准
①、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。
②、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。
③、卷材防水层在天沟、檐口、水落口、泛水、和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
3.5细石砼保护层
坡屋面细石砼保护层施工前,应将防水层表面清扫干净,检查排水坡度是否符合设计要求,厚度为40-60厚C20细石砼保护层,(平屋面细石砼保护层施工前,应将防水层表面清扫干净,检查
排水坡度是否符合设计要求,支设好分格缝的木条,根据工程实际情况,分格缝断块面积不大于36平方米,外围分格缝距女儿墙边及斜屋面阴角为300mm,缝宽为30mm,平屋面防水保护层内不设置钢筋网)坡屋面设置Φ6@500×500钢筋网,钢筋要调直,不得有弯曲,锈蚀。砼振捣采用人工拍实,不宜采用机械振捣,以免破坏防水层,砼浇筑时宜边插捣边滚压直至密实和表面泛浆,(为了保证挂瓦基层牢固、永久特将经过防腐处理的挂瓦条镶入防水保护层内)镶入保护层内顺水条上表面与砼表面相平且确保中距500mm,然后用铁抹子将砼、顺水条外露部分压实抹平,并要保证顺水条的间距符合图纸要求、表面平整顺直。
砼收水初凝后,用铁抹子第二次压实抹光,待砼终凝前进行第三次压实抹光,要求做到表面平光,不起砂、起皮无抹板压痕,抹压时,不得撒干水泥。待砼终凝后,必须立即进行养护,养护时间不少于14天,养护期间保证覆盖材料的湿润,并禁止闲人上屋面踩踏或在上继续施工。
3.5.1、挂瓦条防滑坡措施
(1)、C20细石砼施工前先将顺水条固定在Φ6@500钢筋网上、钢筋底部与防水间固定好15mm垫块每平米不少于4块确保混凝土厚度、然后浇筑砼,确保砼握裹顺水条严密使其上表面与砼表面相平。
(2)、垂直屋脊的钢筋由檐口过屋脊2米使用整根钢筋、另一侧钢筋与过屋脊的钢筋采取焊接且沿屋脊方向左右错开焊接位置,(焊接时做好防水层的保护)。
顺水条握裹在砼里、挂瓦条完成后示意图 3.6陶土瓦屋面 3.6.1施工准备工作
(1)顺水条、挂瓦条的施工要求
① 将30×25mm的挂瓦条用5㎝钢钉铺钉在镶固好的顺水条上。
②挂瓦条的间距应根据陶土瓦的长度而定。
③檐口第一根挂瓦条,要保证瓦头出檐(或出封檐板)外50-70mm,上下排陶土瓦的瓦头和瓦屋的搭扣长度50-70mm,屋
脊处的两个坡面上最上两根挂瓦条,要保证挂瓦后,两个瓦屋的间距在搭盖脊瓦时,脊瓦搭接瓦尾的宽度每边不小于40mm。
④挂瓦条断面为30×25mm,挂瓦条必须平直(特别要保证挂瓦条上边口的平直),钉挂瓦条时,要随时校核挂瓦条间距尺寸的一致,为保证尺寸准确,可在一个坡面两端,准确量出瓦条间距,通长拉线钉挂瓦条。
⑤顺水条、挂瓦条必须经过防腐处理后才可使用。 3.6.2陶土瓦屋面施工
①陶土瓦屋面的施工工艺:清理基层———钉挂瓦条——铺瓦——检查验收——淋水试验。
②陶土瓦屋面的施工要求:
⑴ 屋面,檐口瓦:挂瓦次序从檐口由下到上,自左向右方向进行,檐口瓦要挑出檐口50—70mm,瓦后爪均应挂在挂瓦条上,与左边、下边两块瓦落槽密合,随时注意瓦面、瓦楞垂直,不符合质量要求的瓦不能铺挂。为保证瓦的平整顺直,应从屋脊拉一斜线到檐口,即斜线对准屋脊第一张瓦的右下脚,顺次与第二排的第二张瓦,第三排的第三张瓦,直到檐口瓦的右下角,都在一直线上,然后由下到上依次逐张铺挂,可以达到瓦沟顺直,整齐美观。陶土瓦用4㎝不锈钢木螺丝固定在挂瓦条上。瓦的搭接应顺主导风向,以防漏水。檐口瓦应铺成一条直线,天沟处的瓦要根据宽度及斜度弹线锯料。整坡瓦要平整,排列横平竖直,无翘角和张口现象。
⑵斜脊,斜沟瓦:先将整瓦(或选择可用的缺边瓦)挂上,沟边要求搭盖宽度不小于150mm,弹出墨线,编好号码,将多余的瓦面砍去(最好用钢锯锯掉,保证锯边平直),然后按号码次序挂上,斜脊处的陶土瓦边按上述方法挂上,保证脊瓦搭接平瓦每边不小于40mm。斜脊、斜沟处地平瓦要保证使用部分的瓦面
排水顺畅。
⑶脊瓦:挂平脊、斜脊脊瓦时,应拉通长线,铺平挂直,扣脊瓦时用1:2.5水泥砂浆铺座平实,脊瓦接口和脊瓦与陶土瓦间的缝隙处,要用抗裂纤维的灰浆嵌严刮平,脊瓦与陶土瓦的搭接每边不少于40mm;陶土瓦的接头口要顺主导风向;斜脊的接头口向下,即由下向上铺设,陶土瓦与斜脊的交界处要用抗裂砂浆封严堵平擀光,铺好的平脊和斜脊平直,无起伏现象。 如下示意图