3.3.2操作工艺
(1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。
(2) 冲筋或贴灰饼,根据坡度要求,拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。
(3) 找平层宜设分格缝,分格缝的设置同找坡层,缝内嵌填密封材料—沥青等。
(4)铺灰前:沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水要求。
大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应符合设计要求),用抹子抹平,然后用刮杠根据两边冲筋标高刮平,在用木抹子找平并检查平整度。
(5)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆(细石砼)开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子抹压第二遍,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,宜在砂浆(细石砼)初凝前抹平、压实、砂浆的稠度应控制在7cm左右。
(6)养护:找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后即可进行防水层施工。
3.4防水层(3+3SBS防水卷材) 3.4.1作业条件
(1) 卷材与胶结材料的质量、技术性能必须符合设计和施工验收规范的要求。
(2) 材料进场后,应按规定抽样复验,合格后方可使用;严禁使用不合格产品。
(3)铺贴防水层的基层表面必须清洁、平整、坚实、干燥,并不得有空鼓和起砂开裂等现象。
(4)采用排气管(孔)保证屋面的排气。屋面有保温时宜在找平层上留设排气槽;排气道要纵横贯通不得堵塞并留出排气管(孔),其数量应根据基层潮湿的程度和屋面构造而定,以每36m留一个排气管(孔)为宜(具体位置根据工 程实际情况留设),同时要做好防水措施。
(5)屋面找平层的坡度应符合设计和施工验收规范要求,并不得有积水现象。
(6)所有穿过屋面的管道、预埋件、吊钩、等应在防水层施工前做好基层处理。
(7)屋面阴阳角、排气管、女儿墙、檐沟,天井(烟道)侧壁、等处,应抹成半径为100~150mm 的圆弧,并加设防水卷材附加层。
坡屋面防水找平层示意图
2
3.4.2施工方法
(1)施工顺序:防水层施工时,应按规范规定先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如:屋面与水落口连接处、天沟、檐沟、檐口、屋面转角处、排气洞与伸出屋面管道、阴阳角等特殊部位)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。
(2)卷材铺设方法采用热熔满铺法。施工时必须注意:距屋面周边800mm内的防水层应满粘,保证防水层四周与基层粘结牢固,卷材与卷材之间应满粘,保证搭接严密。
(3)卷材铺贴方向应符合下列规定:此屋面坡度大于15%,卷材垂直屋脊方向铺贴;应顺天沟、落水口处由低向高逐条铺贴。
(4) 卷材定位完重新卷好,点燃喷灯烘烤卷材底面与基层接触处,火焰与卷材之间的距离宜为 0.5米,能保证卷材表面温度达到200℃~230℃使其熔化为宜,调节好火焰的大小和卷材滚动的速度使卷材表面熔化后与基层很好地粘结。不得过分加热或烧穿卷材。
(5) 铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。
热熔满铺法改性沥青防水卷材的搭接宽度应符合以下规定:长边搭接不小于80mm,短边搭接:卷材两边必须全部粘接,搭接宽度应不小于100mm,同一层相邻两幅卷材短边搭接错开应不小于1500mm,且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。
(6)卷材铺贴应平整顺直,避免扭曲、过分拉紧和皱折。基层与卷材排气要充分,纵向横向两侧排气后方可用辊子压平粘实,不允许有翘边、脱层现象。防水层不得有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、露胎体和皱皮等现象,厚度应符合设计要求。
(7) 檐口:檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。
天沟、檐沟卷材铺设前,应先对水落口进行密封处理。水落口杯与竖管承插口的连接处应用密封材料嵌填密实,防止该部位在暴雨时产生倒水现象,水落口周围500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加层,水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽,嵌填密封材料。天沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不少于300mm ,干燥后再铺一层卷材作为附加层。铺设时从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,如有纵向搭接缝,必须用密封材料封口。铺至水落口的卷材附加层应深入水落口内50mm,大面铺贴的卷材应深入水落口内100mm,并用密封材料封口,同时上面的水泥砂浆应压进来。
(8)热熔封边:卷材搭接处用喷灯烘烤,火焰方向与施工人员前进方向相反,卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶,烘烤熔化后用封边工具抹平。封边要求平滑无针眼。
(9)泛水卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。卷材铺贴完成后,将端头裁齐,若采用预留凹槽收头,将端头全部压入凹槽内,用压条钉压固定,再用密封材料封严,最后用水泥砂浆抹封凹槽,如无法预留凹槽,应先用带垫片钉子或金属压条钉压作盖板,盖板与立墙间用密封材料封固。其他部位应严格按规范规定做好防水卷材的收头处理。
(10)严禁在雨天施工,五级风及其以上时不得施工,施工中途下雨时,应做好已铺卷材四周的防护工作。
(11) 应做好分项工程的交接检查,未经检查验收,不得进行后续施工。每一道防水层完成后,应由质检员进行专项检查,合格后方可进行下一道防水层的施工,并做好隐蔽工程验收记录。
(12)检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否通畅,可在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面宜作蓄水检验,其蓄水时间不宜小于24小时,并做好记录。
3.4.3、坡屋面防水层防滑坡措施。