上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为接触电位差。
§10.2 跨步电压、跨步电位差的测试
接触电压的测量接线图如图6所示。可按下述步骤进行测试。
仪器 C1 P1 P2 C2 S Rm 1m Pd Pc C G G—接地装置 S—设备架构 C—电流极
PcPd—模拟人脚的金属板 Rm—等效人体电阻
图6 跨步电压测量接线图
在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极,该电流极离接地装置边缘的距离仍取为接地装置最大对角线长度D的4倍以上。
用导线将仪器面板的C2端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的C1端子接至设备的接地引下线。导线的选用参看§8.2节。
仪器的P1、P2端子分别接至模拟人脚的电极Pc、Pd,该电极可采用包裹湿布的直径为20cm的金属圆盘,并压上重物。两电极中心距离为1米。
仪器P1与P2端子间并联等效人体电阻Rm,一般取Rm=1.5KΩ. 检测接线无误后,接通仪器电源,选择执行“接地阻抗测量”,再设置好测试电流,仪器开始测量,测量完毕,可从液晶屏上读取到阻抗值Z.
最后根据下式计算出跨步电压Uk Uk=Z?Is
式中Is为被测接地装置内系统单相接地故障电流。
上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为跨步电位差。
十一、 土壤电阻率的测量
使用本仪器,可以采用四极法(非等间距法或者等间距法)来测
- zj.
-
量土壤电阻率。下面以四极法为例来说明。测量土壤电阻率的接线如图7所示。
仪器 C1 P1 P2 C2 h a b a 图7 四极法测量土壤电阻率接线图
图中,四根测试电极排列于一条直线上,a为电流极与电位极的间距,b为两电位极的间距,h为电极埋设深度。当a=b时即为四极等距法(或称温纳法)。为了计算方便,请让电极间距a、b远大于埋设深度h,一般应满足a、b>10h.
测试电极宜采用直径不小于15mm的圆钢或25mm×25mm×4mm的角钢,其长度均不小于40cm。
埋设好电极并接好线后即可开始测量。此时仪器要求输入电流极至电位极的距离a和两电位极间距b,若b值小于0.1m ,仪器将退出测量。正确设置好上述电极间距参数后,仪器进入测试电流设置屏幕,设置好测试电流后,仪器开始测量。测量完毕,屏幕将直接显示出土壤电阻率。
若液晶屏上显示“测试电流偏小”或者“电位极接地电阻偏大或电压线断线”请参考第十二章(异常处理)。
十二、异常处理
若液晶屏上显示“测试电流偏小”,说明C1、C2间开路或阻抗过大,超出了异频电源的负载能力,致使异频电源输出电流过小。出现这种情况时,首先应检查接线是否牢靠,若还不能解决问题,则可尝试采用多个电流极并联或者向其周围泼水的方式降阻。若显示的电流值较小,未达到预期的数值(如1A),同样可采用上述的方法进行降阻。较大的测试电流利于抑制现场干扰。
若液晶屏上显示“电位极接地电阻偏大或电压线断线”,说明接至仪器电压输入端子P1、P2的电压线有断线处或者电位极未良好接地。出现这种情况时,首先应检查电压输入线有无断线处,若还不能解决
- zj.
-
问题,则可尝试加深辅助电位极接地桩或向其周围泼盐水来降低其接地电阻。
十三、注意事项
为了安全起见,仪器供电电源应该具有地线。仪器进行测试时,面板接线端子上可能会有150V以上的电压,使用时请勿触摸面板接线端子以及引线的裸露部分。电流极在测量时应有专人看管以防无关人员触电。
十四、装箱单
1、测试仪 1台 2、电源线 1根 3、备用保险管(5A) 5只 4、使用说明书 1本
- zj.