安全工作规程考试题

变电部分——判断题

第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。 各单位可根据现场情况制定安规补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 高压电力电缆需停电的工作,应填用第一种工作票。 运用中的电气设备,是指全部带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员工作前,设备运行单位应告知现场电气设备接线情况后, 方可工作。 操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人 (检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 事故应急处理可以不用操作票。 二次系统和照明等回路上的工作,应填用第一种工作票。 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,不需重新履行签发许可手续。 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票不能由用户单位签发。 工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。 一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用断路器(开关)同其他电气装置分开的部分。 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作负责人同意,并在工作监护人的监护下进行。 工作人员工作中正常活动范围与 10kV 设备带电部分的安全距离,为 0.7 米。 装设接地线应先接导体端,后接接地端,接地线应接触良好,连接应可靠。 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上 悬挂“在此工作”的标示牌。 线路的停、送电只能按照线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。 六氟化硫开关进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。 在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工 作可由两人进行。 在带电的电压互感器二次回路上工作时,除严格防止短路外,还要严格防止接地。 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电流等级。 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,必须填用两张工作票。 电气工具和用具应由专人保管,每六个月应由电气试验单位进行定期检查。 装设接地线应先接导体端,后接接地端。 判断伤员无意识,应立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约 5s。 √ √ √ × × √ √ × × × √ √ √ × × × × √ √ × × √ √ √ × × √ × √ 拉合断路器(开关)的单一操作可以不用操作票。 分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。 装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。 低温或高温环境下作业,应采取保暖和防暑降温措施,作业时间不宜过长。 部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁 不停电工作是指:1) 工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作;2) 可在带电设备外壳上或导电部分 上进行的工作。 事故应急抢修工作是指:电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。 待用间隔是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。 所谓一个电气连接部分是指:电气装 置中,可以用断路器同其他电气装置分开的部分。 任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应正确佩戴安全帽。 动火工作票可以代替设备停复役手续 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改 在高压设备上工作,完成保证安全的组织措施和技术措施后可由单人操作 送电合闸操作应按照电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关)的顺序依次进行 一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施可分段完成 总分工作票应由同一个工作票签发人签发 几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内需填写全部工作人员姓名 所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门防误装置 专责人到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。 机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管 总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施 分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。分工作票必须在总工作票许可后才可许可; √ √ √ √ √ √ √ √ × √ × √ √ × √ × √ × √ √ √

总工作票分工作票终结可同时终结 × 变电部分——单选题

外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分), 并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A:聘用单位 B:设备运行管理单位 C:发包单位 D:用工单位 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A:制止 B:拒绝 C:举报 D:回报 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A:两年 B:每年 C:三个月 D:六个月 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A:穿戴 B:劳动防护用品 C:器材 D:工具 B B B B 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A:事故紧急处理措施 B:紧急救护措施 C:应急预案 D:逃生方法 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结 合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A:施工 B:电网 C:网络 D:电力 电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在(____)伏及以上者。 A:1000 B:250 C:500 D:380 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A:愿意 B:有权 C:指定 D:用户 工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经( )同意。 A:工作许可人 B:工作负责人 C:变电站值班员 D:工作票签发人 检修部分若分为几个在( )上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。 A:线路 B:带电设备 C:停电设备 D:电气 如果线路上有人工作,应在( )悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A:线路隔离开关操作把手上 B:线路断路器和隔离开关操作把手上 C:线路断路器上 D:构架爬梯上 在停电的低压装置上工作时,应采用有效措施遮蔽( )部分,若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停 电。 A:导体端 B:有电 C:金属 D:支柱瓷瓶 10 千伏、20 千伏、35 千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于 2.7m、2.8m、2.9m,该( )两侧和底部须装设护网。 A:导电部分 B:裸露部分 C:配电装置 D:变电装置 室外高压设备发生接地时,不得接近故障点()米以内。 A:2 B:4 C:8 D:6 高压室的钥匙至少应有()把,由运行人员负责保管,按值移交。 A:三 B:五 C:四 D:六 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以内完成。 A:15s B:10s C:6s D:8s 遥控操作、程序操作的设备应满足(____)。 A:有关技术和安全要求 B:运行管理要求 C:有关技术要求 D:有关安全要求 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职 或( )批准。 A:总工程师 B:防误操作装置负责人 C:正职 D:分管副职 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。 A:录音 B:复查 C:复诵 D:朗诵 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A:检修人员 B:运行人员 C:操作人员 D:工作人员 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的( )签发。 A:调度部门 B:设计单位 C:修试及基建单位 D:生产部门 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前, 应按照( )情况,办理新的工作票。 A B A B B D B B B C A B C A C A C B A:原工作票 B:送电后现场设备带电 C:当前现场设备带电 D:原操作票 工作票制度规定,工作负责人允许变更( )次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 A:一 B:二 C:三 D:四 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。 A:分别做 B:再次检查所做的 C:共同做 D:许可 工作负责人、()至少有一人始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。 A:工作票签发人 B:专责监护人 C:工作许可人 D:工作班人员 电压等级 110 千伏时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 A:1.5m B:1.6m C:1.4m D:1.8m 装、拆(),应做好记录,交接班时应交待清楚。 A:接地线 B:接地刀闸 C:断路器 D:隔离开关 对由于设备原因,( )与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作 把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。 A:接地线 B:接地刀闸 C:隔离开关 D:空气开关 带电作业保护间隙的接地线其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm2。 A:50 B:25 C:10 D:16 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( )的标示牌。 A:“禁止攀登,高压危险!” B:“止步,高压危险!” C:“在此工作!” D:“从此上下!” 线路停电检修工作结束时,应得到( )的工作结束报告。 A:工作负责人 B:工作许可人 C:工作票签发人 D:值班调度员 主控制室与( )室间要采取气密性隔离措施。 A:开关 B:SF6 配电装置 C:继保 D:控制室 因故间断电气工作连续________个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A:3 B:6 C:9 D:10 六氟化硫配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启( )排风机进行排风 A:所有 B:部分 C:泄漏点附近 D:周边 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,()工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电 力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 A:设备运行管理方 B:承包方 C:双方 D:三方 在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止 运行中设备误动作的措施,必要时向调度申请,经( )同意,将保护暂时停用。 A:值班调度员或运行值班负责人 B:检修工区技术员 C:现场工作负责人 D:分管领导 A B B A A B B B A B A A C A 运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由( )人进行。非运行人员测量时,应填用变电站(发电厂) 第( )种工作票 A:单 一 B:单 二 C:两 一 D:两 二 变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源、( ),并将试验的高压部分放电、短路接地。 A:放电 B:充电 C:充放电 D:倒电 在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于________m,工作地点虽在接地线外侧, 也可不另装接地线 A:6 B:8 C:10 D:15 D A C 单人操作、( )在倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场,履行上述手续后处理。 A:运行人员 B:检修人员 C:操作人员 D:工作人员 使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为( )°左右。 A:60 B:40 C:30 D:45 二级动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在( )。 A:消防管理部门 B:检修班组 C:动火部门 D:安监部门 总、分工作票在格式上与( )工作票一致 A:第一种 B:带电作业 C:第二种 D:事故抢修单 电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到( )的要求。 B A C A

A:通风和防火 B:防水 C:防火、防水 D:防小动物 C 变电部分——多选题

各类作业人员有权拒绝( )。 A:强令冒险作业 B:违章指挥 C:加班工作 D:带电工作 室内(____)及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 A:母线分段部分 B:母线交叉部分 C:部分停电检修易误碰有电设备 D:母线平行部分 操作票应用黑色或蓝色的( )逐项填写。 A:钢笔 B:圆珠笔 C:水笔 D:铅笔 工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列( )事项,才可以开始工作。 A: 交待带电部位和现场安安全措施 B:告知危险点 C:履行确认手续 D:向工作班成员交待工作内容、人 员分工 填用变电站(发电厂)第二种工作票的工作为:( )。 A:控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作 B:高压设备上工作需要全部停电或部分停电者 C:二 次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者 D:高压电力电缆不需停电的工作 保证安全的技术措施规定,当验明设备确无电压后,接地前( ) A:电缆及电容器接地线应逐相充分放电 B:装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电 C:星形接线电容器的中 性点应放电 D:串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电 在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确 A:在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边 B:在工作地点四周装设围栏,在宽敞处设置出入 口。 C:大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周 装设围栏,设置出入口。 D:大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可 能,在带电设备四周装设全封闭围栏 电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。但应使用 耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防( )。必要时用绝缘物加以固定。 AB AB ABC ABCD ACD ABD AD AB A:短路 B:接地 C:触电 D:脱落 不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近以及在( )内对火炉或喷灯加油及点火。 A:蓄电池室 B:沟洞 C:电缆夹层 D:隧道 倒闸操作的接发令要求:( )。 BCD ABCD A:发令人和受令人应先互报单位和姓名 B:使用规范的调度术语和设备双重名称 C:发布指令应准确、清晰 D:发布指令的全过程和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( )。 A:互感器 B:避雷针 C:避雷器 D:构架 工作许可人在完成现场安全措施后,还应对负责人( ) A:指明带电设备的位置和注意事项 B:证明检修设备确无电压 C:指明具体设备实际的隔离措施 D:向工 作班成员交底 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( )执行。 A:设备管理人员 B:检修人员 C:运行人员 D:有权执行操作的人员 线路的停、送电均应按照( )的指令执行。 A:值班调度员 B:变电运行值班负责人 C:线路工作负责人 D:线路工作许可人 不停电工作是指: A:高压设备部分停电,但工作地点完成可靠安全措施,人员不会触及带电设备的工作。 B:可在带电设备外 壳上或导电部分上进行的工作 C:高压设备停电 D:工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作 专责监护人,应具备哪些基本条件 A:具备相关工作经验 B:熟悉设备情况 C:熟悉电力安全工作规程 D:必须有五年以上工作经验 在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应( )。 A:与带电部位保持一定距离 B:两人放倒搬运 C:与带电部分足够的安全距离 D:两人倾斜搬运 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不准靠近避雷器和避雷针 A:避雷针 B:避雷器 C:断路器 D:流变 在电气设备上工作,保证安全的技术措施包括: A:停电 B:验电 C:接地 D:悬挂标示牌和装设遮拦 安规对工作许可人规定的安全责任有哪些( ) A:负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件 B:工作现场布置的安全措施是否完善, 必要时予以补充 C:负责检查检修设备有无突然来电的危险 D:对工作票所列工作内容即使发生很小疑问, 也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充 BC ABC CD AD BD ABC BC AB ABCD ABCD

《电力安全工作规程》考试题 - 变电部分 - 图文

安全工作规程考试题变电部分——判断题第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。各单位可根据现场情况制定安规补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。高压电力电缆需停电的工作,应填用第一种工作票。运用中的电气设备,是指全部带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。外单位承担或外来
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
85htj18ore7f2vc1v0ey6gjog0oh7b0067d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享