高压电杆加固施工方案
一、工程概况
海安县江海路改造工程,位于海安县,城市次干路。西起现状永安路,东至现状通榆路;设计桩号范围为K0+085~K2+761.094,全长2676.094m;Ⅰ标段:K0+085~K0+409.237 永安路~草坝路段规划红线宽36m。沿线现状路侧以商业街、店铺、民房、小区为主。高压电杆线位于排水管线北侧1.2~1.7m,为避让杆线将污水管道调距电杆3m左右、管道最深处自然地面向下5.14m深、雨水管道距离杆线1.2~1.7m左右,管道最深处自然地面向下6.03m深、管道开挖深度在平均4.29m左右。
根据招标文件要求先拆除路面、路基结构及砼障碍物,详清单序号22。由于高压线电杆现无法拆除,现采用拉森钢板桩支撑施工。
二、编制依据
《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 《五金手册》
《建筑施工手册》(第四版) 江海路排水图纸
三、施工技术方案
为确保杆线的安全,我项目部采用手葫芦、槽钢、拉森钢板桩组合对高压电杆进行加固开挖。
工艺流程
场地平整—加固构件制作—测量放线—拉森钢板桩—支撑构件安装 采用挖掘机将施工区域内进行整平、压路机进行碾压。施工员根据施工方案进行定位放线、并控制水平标高线。
定位放线后采用振拨锤将拉森钢板桩(6m、9m、12m根据基槽深度确定、必须保证入土与悬臂比≥1:1,开挖深度大于3m的采用9m拉森钢板桩,开挖深度大于4.5m的采用12m拉森钢板桩)打入土,以电杆为中心做围护结构长4m,在
1
钢板桩顶部外侧焊好围檀([20槽钢),在距离钢板桩2~3m范围外打入[14a槽钢2m长入地≥1.5m做地锚桩,地锚桩与围檀采用5T手拉葫芦锚接。
一根电杆支护主要工程量表
序号 1 2 3 4 名称 U型拉森钢板桩 槽钢(围檀) 槽钢(地锚桩) 手拉葫芦 开挖深度
序号 类型 1 2 3 4 5 6 7 8
雨 雨 雨 雨 雨 雨 雨 污 桩号 K0+140 K0+160 K0+200 K0+250 K0+290 K0+340 K0+380 K0+410 原地面标高m 4.94 4.94 5.25 6.52 7.03 7 6.46 5.77 基槽标高m 2.35 2.33 2.29 1.97 1.94 1.03 1.05 0.63 开挖深度m 2.59 2.61 2.96 4.55 5.09 6.03 5.41 5.14 规格 400*125 20 14a 5T 数量 4m 4m 2m*4 4个 2
3