1 红外测温 2
测量绕组
连同套管的直流电阻
3 测量绕组 连同套管的绝缘电阻
4 绕组连同 套管的交流耐压试验
5 额定电压 下的冲击合闸试验
1年至少1次 1)交接时 2)必要时
1)交接时 2)必要时
1)交接时 2)必要时
交接时
1)各相绕组电阻相互间的差别应小于三相平均值的4%
2)与上次测量值相差不大于2%
不应低于1000MΩ
空心电抗器只需对绝缘支架进行试验,试验电压标准同支柱绝缘子耐压标准
在额定电压下对电抗器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象
46
用2500V兆欧表
5.6 接地变压器和变压器中性点高阻装置
表5.6 接地变压器和变压器中性点高阻装置的试验项目、范围、周期和要求 序 项目 1 红外测温2
绝缘油试验
3
测量绕组的直流电阻
范围 周期
1年至少1次
1)交接时 2)投运前 3)35kV:3~5年 4)大修后 5)必要时
1)交接时 2)3~5年 3)大修后
4)变换分接位置后 5)必要时
要求
参考油浸式变压器的绝缘油试验标准进行
1)1600kVA以上,各相绕组电阻相互间的差别应小于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别应小于三相平均值的1% 2)1600kVA及以下,相间差别应小于三相平均值的4%,无中性点引出的绕组,线间差别应小于三相平均值的2%
3)与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%
47
说明
4 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比
5 测量穿芯螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻
6 测量绕组所有分接头的电压
1)交接时 2) 3~5年 3)大修后 4)必要时
1)交接时 2) 3~5年 3)大修后
兼作1)交接时 站用2)更换绕组后变的
3)必要时
1)绝缘电阻换算至同一温度下,不低于产品用2500V兆欧表 出厂试验值或前一次试验值的70%
2)35kV及以上应测量吸收比,吸收比在常温下不低于1.3;当R60s大于3000MΩ时,吸收比可不做考核要求
绝缘电阻与以前测试结果相比无显著差别
1)各相分接头的电压比与铭牌数据相比应无 明显差别,且应符合电压比的规律 2)35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允
48
比 接地变压器
许偏差为±1%;其它所有变压器:额定分接电压比允许偏差为±0.5%,其它分接的电压比应在变压器短路阻抗(%)的1/10以内,但不得超过±1%
7 检查变压器的三相接线组别或单相变压器引出
兼作站用变的接地变压
1)交接时 2)更换绕组后
必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的端子标志相一致
线的极性 器 8
交流耐压试验
1)交接时 2)大修后 3)必要时
1)均应进行交流耐压试验,油浸式试验电压标准为出厂试验电压值的80%,干式试验电压标准为出厂试验电压值的85%
2)对分级绝缘的耐压试验电压标准,应按接地端或末端绝缘的电压等级来进行
5.7 特殊连接结构变压器(参照国家电网山东电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》)
49
6 互感器
6.1 电流互感器
表6.1 电流互感器的试验项目、范围、周期和要求序 项目 范围 周期
1 红外测温 1年至少1次 2
测量SF6110k1)交接时 气体湿度V及
2) 2~3年
(20℃的以上 3)大修后
体积分4)必要时
数) (μL/L)
3 SF6气体 1)交接时 密度继电2) 2~3年 器和压力3)必要时
表检查
4 密封性能 1)交接时 检查
2)大修后
要求
1)交接时和大修后不大于250 2)运行中不大于500
按制造厂的要求进行
1)油浸式互感器外表应无可见油渍现象 2)SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点,有
51
说明
SF6气体湿度的测量应在充气24h后进行