《电力设备交接和预防性试验规程》(试行)
1 范围
1.1本标准规定了各种电力设备交接和预防性试验的项目、范围、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。进口电力设备(或电力设备的进口附件)执行《中石化总公司引进电气设备预防性试验规程》(1992年版)。 1.2本标准适用于公司各单位。
2 规范性引用文件
下列文件中的一些条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 261-1983 石油产品闪点测量法(闭口杯法) GB/T 264-1983 石油产品酸值测定法 GB/T 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合
GB/T 511-1988 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)
GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.10-2003 电力变压器 第10部分 声级测定 GB 2536-1990 变压器油
1
GB/T 4703-2001 电容式电压互感器
GB/T 5654-1985 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量 GB 6450-1986 干式电力变压器
GB/T 6541-1986 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法) GB/T 7252-2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7595-2000 运行中变压器油质量标准
GB/T 7598-1987 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法) GB/T 7599-1987 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) GB/T 7600-1987 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法) GB/T 7601-1987 运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法) GB/T 8349-2000 金属封闭母线
GB 9326.1~.5-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 11023-1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则
GB/T 11024.1-2001 标称电压1kV以及交流电力系统用并联电容器 第1部分: 总则 性能、试验和定额 安全要求 安装和运行导则 GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 12022-2006 工业六氟化硫
2
GB/T 17623-1998 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 GB/T 19749-2005 耦合电容器及电容分压器
GB 50150-2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 DL/T 421-1991 绝缘油体积电阻率测量法 DL/T 429.9-1991 绝缘油介电强度测定法
DL/T 450-1991 绝缘油中含气量的测试方法(二氧化碳洗脱法) DL/T 475-2006 接地装置特性参数测量导则
DL/T 492-1992 发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则 DL/T 506-1992 六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量方法 DL/T 574-1995 有载分接开关运行维修导则
DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程
DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 626-2004 劣化盘形绝缘子检测规程 DL/T 664-1999 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 703-1999 绝缘油中含气量的气相色谱测定法 DL/T 722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则
3
DL/T 735-2000 大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定-绕组端部固有振动频率测试及模态分析 DL/T 864-2004 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911-2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 914-2005 六氟化硫气体湿度测定法(重量法) DL/T 915-2005 六氟化硫气体湿度测定法(电解法) DL/T 916-2005 六氟化硫气体酸度测定法 DL/T 917-2005 六氟化硫气体密度测定法
DL/T 918-2005 六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法
DL/T 919-2005 六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱分析法) DL/T 920-2005 六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法 DL/T 921-2005 六氟化硫气体毒性生物试验方法 DL/T 941-2005 运行中变压器用六氟化硫质量标准 DL/T 984-2005 油浸式变压器绝缘老化判断导则 JB/T 7112-2000 集合式高电压并联电容器 JB/T 8970-1999 高电压并联电容器用放电线圈 SH 0351-1992 断路器油
3 术语与定义
4
3.1 预防性试验
为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 3.2 在线监测
在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。 3.3 带电测量
对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。 3.4 红外测温
利用红外技术对电力系统中具有电流、电压致热效应的带电设备进行检测和诊断。 3.5 绝缘电阻
在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本标准中,若无特别说明,均指加压1min时的测得值。 3.6 吸收比
在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 3.7 极化指数
在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。 3.8 现场污秽度
在适当的时间段内测量到的污秽严重程度等值附盐密度/不溶物密度(灰密)或现场等值盐密的最大值。
5