(七)洗井
为了使过滤器周围形成一个良好的滤水层,以增大井的出水量,应进行洗井,洗井时抽水时应达到设计深度,洗井完毕厚,井水含砂量应符合设计要求。常用的洗井方法有:活塞洗井法、压缩空气洗井法、冲孔器洗井法、泥浆泵与活塞联合洗井法、液态二氧化碳洗井法及化学药品洗井法等。
1、松散层的管井在井管强的允许时,宜采用活塞与压缩空气联合洗井,压缩机清底,做到水清砂净,含砂量要求小于1/20万。
2、碎屑岩、岩浆岩地区的管井宜采用活塞、空气压缩机或液态二氧化碳等联合洗井。
(八)抽水试验
1、抽水试验前应进行洗井工作,采用活塞洗井或空压机洗井,要求达到水清砂净无沉淀。
2、抽水试验降深采用不间断3次降深,在正式抽水试验前要进行试验抽,以便确定最大降深,最小降深不宜小于0.5米,然后按其最大降深值的1/3、2/3、3/3分三次降深抽水,基岩含水层中的抽水量深宜从大到小,松散层含水层中的抽水降深宜从小到大。每次抽水稳定延续时间不小于4h,透水性弱或较弱的含水层抽水应适当延长稳定延续时间,同时满足涌水量和动水位稳定的要求。水位稳定标准:水位波动值不大于3cm;涌水量稳定标准:最大涌水量与最小涌水量的差与常见涌水量之比不大于5% ,且无连续增大或变小的趋势。
3、抽水试验时,动水位和出水量应同时观测,观测的时间宜在抽水开始时的第5、10、15、20、30、40、50、60min各测一次,以后
每隔30min测一次。水位测量工具宜采用点测水位计。
4、抽水试验过程中,应详细记载所发生的有关情况,随时检查和观测记录,并现场绘制Q-S或Q-Δh曲线和S-t与Q-t曲线,以便进行分析校核抽水结果。
5、抽水试验结束后,应立即观测恢复水位,观测时间位1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120min,以后每隔30min观测一次,直至稳定。 (九)管井验收
1、管井竣工后,应由设计、施工及使用单位的代表,在现场按下列质量标准验收:
⑴管井的单位出水量与设计单位出水量基本相符。管井揭露的含水层与设计依据不符时,可按实际抽水量验收;
⑵管井抽水稳定后,井水含砂量不得超过二百万分之一(体积比); ⑶超污染指标的含水层应严密封闭;
⑷井内沉淀物的高度不得大于井深的千分之五; ⑸过滤器的安装误差±300mm;
⑹井身的弯曲度井深100m以内,井身顶角倾斜,不能超过1°;井深100m以下的井段,每100m,顶角倾斜不得超过1.5°;井段的顶角和方位角不得有突变。 2、管井验收时,提供下列资料: ⑴井的结构、地质柱状图;
⑵岩(土)样及填砾的颗粒分析成果表; ⑶抽水试验资料;
⑷水质分析资料; ⑸管井施工及使用说明书。
根据前期地质勘察资料的出:2#加压泵站主要由第四系角砾构成,局部有侏罗系
砂岩分布,砂岩中有断层破碎带穿插。
钻探揭露的岩性自上而下依次为:
①有机质:黑色,湿,可塑。地表为有机质腐殖土,分布于取水泵站场地表层,层厚1m-1.5m。
②砂砾:黄褐色,湿,饱和,松散,矿物成分以石英砾石为主。分布于2#加压泵站场地表层,层厚2.5m-3.5m。
③石英砂岩:灰色,弱风化,饱和,矿物成分以石英长石为主,硬度较高。
您好,欢迎您阅读我的文章,本WOR文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。