2、井孔直径:500mm; 3、井管直径:300mm;

4、含砂量:小于1/200000(体积比); 5、出水量:大于等于20立方米每小时; 6、井身应圆正;

7、井的顶角及方位角,不能突变;

8、井深100m以内,井身顶角倾斜,不能超过1°。

(五)准备工作、凿井、下管、填料、洗井、封井、设备安装工序要求。

2 成井及施工方案

1、准备工作

接到进场许可后,确定井位,组织设备进场,进行电源安装,泥浆坑、蓄水池的开挖,全部准备工作就绪后准备进行施工。 2、凿孔

采用HG-300汽车正反循环钻机,开孔和终孔直径均为500mm,成井后直径为300mm,计划从自然地面算起设计井深50米,如满足生活用水及饮用水标准要求,则停止打井工作,如果不符合饮用水标准要求,按建设单位具体要求进行施工。 3、下管

(1)根据地层分布,与甲方确定井管结构并配管,并会同甲方查验井管质量。

(2)下管前适当稀释泥浆。

(3)用提吊下管法按设计井管结构依次下管。 4、填料

沿井管四周均匀连续填入,随填随测,所填入料的数量及深度与设计量、深度相符。为安全考虑,井壁管采用ф300mm铁管,壁厚5mm,由于含水层为级配较差的角砾层,下部为粉质粘土,颗粒较细,滤料采用中粗砂。为防止浅层地下水污染深层地下水,井管上约25m, 须包裹密目的井底布。 5、封井

为截断上层被污染的水层,按设计要求在适当深度填入优质料土,适宜段用粘土做成的球(块)状,大小为20-30mm,且在半干(硬塑或可塑)状态下缓慢填入,止水厚度不得小于15米。 6、洗井

根据GB50296-99 4.6的要求: (1)洗井及时。

(2)该井采用活塞拉孔和空压机反冲、正掏联合洗井法,以达到出水量和含砂量的要求。

(3)洗井后进行抽水试验,确定该井出水量、含砂量。 (4)抽水试验后期取水样进行水质分析。

7、水质监测完成后,确定地下水水质可以满足饮用水标准,进行水泵就位安装,水泵拟采用高扬程清水泵,采用钢管法兰连接,钢管直径为80mm。

3 技术要求

(一)执行规范

⑴《供水水文地质勘探规范》(GB50027-2001); ⑵《水利水电工程钻孔抽水试验规程》(SL320-2005); ⑶《机井技术规范》(SL256-2000)

⑷《供水管井技术规程》(GB50296-99) (二)供水井布置

供水井布置在拟设计水源井位置,依据初步设计报告供水水井设计参数,在供水井位置成井过程中进行一系列水文地质试验,并且依据有关规程规范对成井提出具体的技术要求。 (三)钻井和成孔工艺要求

1、松散层勘探孔钻近可采用水压或泥浆钻近方式。 2、基岩勘探孔,应采用清水钻近。

3、冲洗介质的质量应符合《供水管井技术规范》GB50296的有关规定。 4、在钻近有供水意义的含水层时,严禁采用向孔内投放粘土块代替泥浆护壁。

5、在下过滤器和填滤料前,应将孔内的稠泥浆换为稀泥浆。 6、抽水孔必须及时洗孔,宜洗至水位变化反应灵敏。

7、设置的护口管,应保证在管井施工过程中不松动,井口不坍塌。 (四)成孔质量要求

1、孔身各段直径达到设计要求。 2、孔深误差不大于2‰。

3、洗孔结束前的出水含砂量不大于1/2万(体积比)。 五)水井结构

成井管材设计为球墨铸铁管。下管方法可根据管材允许拉力,井管重量、钻机安全负荷等因数,选择提吊法下管、提吊加浮板法、钢丝绳托盘法、钻杆托盘法下管。

1、松散层中取水水井结构设计 (1)管井

在高压含水层、粗砂以上的取水层,以及某些极破碎的基岩层水井中,可采用缠丝过滤器或包网过滤器。中砂、细砂、粉砂层,可采用由金属或非金属的管状骨架缠金属丝或非金属丝,外填砾石组成的缠丝填砾过滤器,以防止含水层水层中的细小颗粒涌进井内,保证井的使用寿命,还可增大过滤器周围的孔隙率和透水性,从而减少进水时的水头损失,增加单井出水量。填砾厚度,根据含水层的颗粒大小决定,一般为75-150mm。沉淀管长度,一般为2-10m,其下端要安装在井底。 (2)过滤器

过滤器骨架管的孔隙率宜为20-25%,穿孔形状为Φ20mm圆形孔,呈梅花状分布。骨架管上应有纵向垫筋,垫筋高度宜为6-8mm。其间距宜保证缠丝距管2-4mm,垫筋两端应设挡箍。 (3)缠丝

缠丝材料应采用无毒、耐腐、抗拉强度大和膨胀系数小的线材(规格12号)。缠丝间距1mm,允许偏差±20%,且不得松动。 (4)滤料

填砾方法有:静水填入法,适用于浅井及稳定的含水层;循环水填砾法,适用于较深井;抽水填砾法,适用于孔壁稳定的深井。

滤料必须按标准要求严格筛选,不合格的颗粒含水量不得超过15%。填砾方法建议采用循环水填砾。填砾时必须连续均匀。填滤料规格可按当地已有水井类比,初步定为2-7mm;缠丝过滤器外包网宜选用80-90目网,包

两层。

(5)止水封井

根据管井对水质的要求进行止水、封井,其位置应尽量选择在隔水性好,井壁规格的层位。供水井应进行永久性止水、封井,并保证止水、封井的有效性,所有材料不能影响水质。永久性止水、封井方法有:粘土和粘土球围填法、压力灌浆法。所用材料为粘土、粘土球及水泥。本次建议封闭止水粘土采用干燥土球,直径为25-30mm,以半干为宜。

封闭止水深度暂定为:白木村供水水井深度为60m . (6)侧压管

为了测量抽水试验时的水位,应在井管外设置侧压管,侧压管管径不小于40mm,过滤器设置参照井管要求。 (六)取标本样

(1)取出的土样宜能正确反应原有地层的颗粒促成。

(2)采用鉴别地层岩性的岩、图样时,非含水层宜没3-5m取一个,含水层宜没2-3m取一个,变层时,应加取一个。标本样数量不少于0.5kg,按埋深顺序编号暂时保存,以便我室进行现场验收。

(3)采用试验用图样时,厚度大于4m的含水层,宜4-6m取一个,厚度小于4m 的含水层,应取一个。

(4)试验用土样的取土质量,宜大于下列数值:砂1kg、圆砾(角砾)3kg、卵石(碎石)5kg。

(5)基岩岩芯的采取率,宜大于下列数:完整岩层70%;构造破碎带、风化带,岩溶带30%。