好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水源井施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

鸡西七台河市供水工程干线二十八标段 取水泵站管理站房及生活区房屋建筑工程(二次)

水房打井施工方案

批 准:

审 核:

编 制:

中电建建筑集团有限公司

鸡西七台河市供水干线工程项目经理部

2016年04月12日

水房打井施工方案

1.1工程概况

本工程为黑龙江省鸡西、七台河市供水干线取水泵站井房,位于黑龙江省鸡

西市,建设单位为鸡西辰能水务供水工程公司,建筑面积51.04平方米,本工程工一层,建筑高度6.45m,室内外高差0.300m。本工程建筑结构形式为砖混结构,建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级。

1.2 编制依据

《岩土工程勘察报告》 《施工设计图》 《水文地质手册》

《供水水文地质勘察规范》GB50027-2001 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98; 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—99; 《供水管井技术规范》GB50296-99

1.3场地工程地质条件

取水泵站由泵站和进入湖中900m的取水管道组成,泵站地面高程70.58m-70. 85m,取水管道湖中900m处湖底地面高程为65.66m,勘察期间水

深4.8m,地层为第四系全新统湖一沼泽积层(l+hQ。)。市政工程重要性为二级,场地复杂程度为二级,岩土条件复杂程度为二级,市政工程的勘察等级为二级。

一、地质概况

勘探深度内共揭露5个主层,3个亚层,钻探揭露的岩性自上而下依次为: 第四系全新统湖一沼泽积层(l+hQ4)

①粉质黏土:黄色,湿,可塑,局部夹粗砂颗粒,稍有光泽,无摇振反应,干强度及韧性中等。项部为有机质土,分布于取水泵站场地表层,层厚2.4m-2.9m,层底高程68.08m-69.14m。

①1粉土:黄色,湿。间断分布于取水泵站场地表层,层厚2.4m-2.6m,层底高程68.10m-68.18m。

①2粉砂:黄色,湿。间断分布于取水泵站场地表层,层厚2.4m-2.7m,层底高程68.15m—68.16m.

②中砂:灰色,饱和,松散,矿物成分以石英长石为主。分布于钻孔DG5-DG7附近,①层粉质黏土下部或直接出露地表,层厚1.6m-l.8m,层底高程67.54m-68.60m。

③粉质黏土:灰色,湿,可塑,稍有光泽,无摇振反应,干强度及韧性中等。该层连续分布于取水泵站①粉质黏土下部,层厚3.7m-4.3m,层底高程63.86m,-64.45m。

④角砾:灰色,饱和,松散~稍密,矿物成分以石英长石为主。该层连续分布于取水泵站③层粉质黏土下部或直接出露于湖底,层厚1.1m-4.7m,层底高程60.40m-63.68m。

⑤粉质黏土:灰色,湿,可塑,稍有光泽,无摇振反应,干强度及韧性中等。该层连续分布于④角砾下方,该层未揭穿,揭露最大深度8.1m。

白垩系上统(K1)

⑥砂岩:全风化,原岩结构已破坏,湖湖底有揭露,揭露最大厚度为5.90m。 二、土体物理力学性质指标及承载力特征值 (1)土的物理力学性质指标

土的物理力学性质指标见招标文件表4.2-1。

(2)地基土的承载力指标

由标贯试验、粘性土的物理性质指标,结合经验数值综合确定岩土体的承载力特征值。

①黏土fak=130kPa.②中砂fak=130kPa、③粉质黏土fak:165kPa、④角砾fak:165kPa。⑤粉质黏土fak=175kPa

三、水文地质条件及环境水的腐蚀性评价

泵站地下水埋深在0.5m~0.6m,地下水水位69.98m~70.35m。湖中的管线取水口处水深4.8m。地下水为第四系潜水,含水层岩性为角砾。地下水与地表水联系及其密切。环境水对钢结构具有弱腐蚀性。详见表4.3-1。

环境水的腐蚀性评价表

筑物名称 环境水类型 地表水 取水泵站 湖中取水管线 地下水 地表水 地下水 5.97 7.4 7.34 50.16 1.2 1.08 1.92 14.854 12.727 14.954 7.637 21.614 35.398 7.776 7.351 12.6 对钢结构具有弱腐蚀性 侵蚀性PH值 C02 mg/L HC03- mg01/L Cr mg/L S042- mg/L Mg2+ mg/L 腐蚀性判定 对混凝土一般性中等 腐蚀,碳酸性中等腐蚀,钢结构具有弱腐蚀性

四、特殊土及不良地质现象 (1)土的冻胀性评价

本区土的冻胀深度为2.2米,根据《建筑地基基础设计规范》(DB23/902-2005)进行冻胀性评价,评价表见招标文件第七章 技术标准和要求 表4.5-1,结合土工试验数据及地下水水位判别,表层粉质粘土为强张冻、粉砂为强胀冻,粉土为胀冻,建议采取适当措施。

(2)煤矿采空区及沉陷区

本段主管线附近无煤采空区及沉陷区

1.4取水管井工艺流程

确定井位-准备工作- 施钻 -下管 -填料 -?洗井?-?验收。

1.5基本规定

(一)一般规定

1、供水管井的设计、施工,应在具有必要的水文地质资料后进行。当水文地质资料不能满足供水管井的设计、施工。

2、供水管井所使用的材料,应符合招标文件、规程、规范及现行标准的有关规定。

3、井位的确定,应考虑下列因素: 1)需水量和水质要求; 2)地下水资源可靠; 3)城镇规划和现有给水设施; 4)施工、运行和维护方便; 5)有足够的卫生防护范围; 6)需水量增加时,有扩建可能。 (二)施工组织

打井队将按照工程总进度计划安排进行制定工程任务计划,同时打井技术负责人对机组进行技术、安全交底,机长和机组技术人员负责按有关技术、质量、安全规程规范进行施工。

在安装、成孔、下管、填料、洗井、抽水试验各个工序完工后会同甲方负责人验收;待工程全部完工后甲、乙双方共同验收。 (三)计划工期

本工程工期为2016年4月17日至2016年4月27日,工期10个工作日。 (四)质量标准

成井质量满足中华人民共和国国家标准GB50296-99供水管井技术规范和中华人民共和国行业标准SL256-2000机井技术规范中有关技术要求: 1、井深:符合设计要求;

水源井施工组织设计方案

鸡西七台河市供水工程干线二十八标段取水泵站管理站房及生活区房屋建筑工程(二次)水房打井施工方案批准:审
推荐度: