线应一致,触头应接触紧密;
e) 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; f) 箱内照明应齐全。
g) 配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。 h) 机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。
7、调试:调试所用的设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格,并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。 二、照明配电箱安装 1、电器元件安装
*型号规格符合设计要求。标牌、信号装置显示准确,工作可靠。 *照明设施完好。 *配电盘上的设备排列整齐,固定牢靠,密封良好,附件齐全。 *金属外皮接地可靠。 2、二次回路接线
*按图施工,接线正确。
*导线与电器元件的连接牢固可靠。
*配线整齐、清晰、美观,导线绝缘良好;导线端部悬挂标牌,字迹清晰且不易褪色。 三、接地装置安装
*接地装置的接地电阻必须符合设计要求。
*接地金属部件必须直接与接地干线相连接,严禁串联连接。接线盒到电器、电器到电器件的电线保护管采用金属软管。
*接地网平直、牢固,固定点间距均匀。
*接地体的连接应采用焊接,焊接点焊缝平整、饱满,无明显的气孔、咬肉等缺陷,防腐处理良好,接至电气设备上的接地线应采用镀锌螺栓连接。搭接长度符合设计及规范要求,圆钢双面焊接长度不小于6倍直径。
*重复接地极采用Φ19*2500圆钢或厚度不小于4mm的角钢。 四、亮化灯具安装
*灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷;灯具反射腔防护等级IP65;反光器干净整洁,无明显划痕。
*相线应接在中心触电的端子上,零线应接在螺丝的端子上。灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。每套路灯应在相线上装设熔断器。
*导线经接线柱与灯具连接,且不得靠近灯具表面。 *光源必须与触发器和保险配套使用。 五、金属杆组立 1)立杆
*确保灯杆基础坚实、稳定,地脚螺栓干净、完好。灯杆确保合格,不合格的灯杆严禁进入施工现场。吊装灯杆时,要对正螺栓,做到一次到位,以防损伤螺纹。灯杆固定时,在灯杆底座上部垫镀锌平垫,每根螺栓上拧两个螺母。
*防雷接地采用本体钢结构同保护接地网连接,灯杆各结合点接触良好,螺母压紧时不得损伤防腐涂层。灯杆竖直后,使用经纬仪对灯杆与水平面的垂直度作检验,总垂直度不大于3‰为合格。灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆破落和灯罩破裂等缺陷。 *当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 *相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。每套路灯应在相线上设熔断器。导线应经接线柱与灯具连接,且不得靠近灯具表面。光源与镇流器、电容、触发
器和保险配套使用。灯具与灯架要可靠紧固,方向正确。 六、箱式变压器、接线调试
箱式变压器设置地点宜符合下列条件:
1、箱变内的线路要条理清楚,去向明确。标识包括:路名、符合杆号、电缆型号、安装日期、安装单位名称。
2、合闸前,仔细检查接线是否正确,确保万无一失。合闸时,有人监护,且应是高级工监护低级工。
3、周围应无火灾、爆炸、化学腐蚀及剧烈振动的危险,通风良好、