好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

膨胀聚苯板(eps)薄抹灰外墙外保温系统施工工法 - secret - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

道抹面胶浆罩面,以提高冲击强度。在这种双层网格布中,底层网格布可以是标准网格布,也可以是强度更高的增强网格布,以满足设计要求的抗冲击强度为原则。加强部位抹面胶浆总厚度4~6㎜。在同一块墙面上,加强层做法与标准层做法间宜留设伸缩缝。 下列情况应增设网格布进行加强:

(1) 底层离室外地面高度2000㎜范围的部位; (2) 可能遭受冲击力的特殊部位。

4.2.12.2、门窗洞口做法:外保温施工前,要求先安装窗框并打发泡剂、勾缝及嵌好密封膏,窗框背面应做出凸台构造,具体尺寸按外保温施工厚度的要求;EPS板铺贴,窗框边也用胶粘剂贴紧,铺好板打磨平整,上窄幅网和大网至窗框边;交后道工序批嵌柔性外墙腻子,窗框背面打发泡剂,外边框打防水胶。门窗保温节点构造如图所示。

4.2.12.3 、缝的处理:留设伸缩缝时,缝内填塞发泡聚乙烯圆棒做背衬,直径或宽度为缝宽的1.3倍,再分两次勾填建筑密封膏,深度为缝宽的50%~70%。伸缩缝具体做法见节点附图所示。

沉降缝根据缝宽和位置设置金属盖板,以射钉或螺丝紧固,具体做法见节点附图所示。

4.2.12.4、装饰线条做法:装饰缝应根据建筑设计立面效果处理成凸形或凹形。 凸形称为装饰线,以苯板来体现为宜,此处网格布与抹面胶浆不断开。粘贴苯板时,先弹线标明装饰线条,位置,将加工好的苯板线条粘于相应位置。线条

突出墙面超过200㎜时,需加设机械固定件。线条表面按普通处保温抹灰做法处理;

凹形称为装饰缝,用专用工具在苯板上刨出凹槽再铺衬底网格布抹胶浆嵌塑料分格条。装饰线条做法见节点附图所示。

4.2.13 、外保温施工中应注意的细部节点的施工

在下列系统终端保温板侧边外露部位,网格布应进行翻包:门窗洞口、管道或其他设备需穿墙的洞口处,勒脚、阳台、屋面等系统的终端部位,变形缝等需要终止系统的部位。当遇到门窗洞口时,应在洞口四角处沿45°方向补贴一块标准网布,以防止开裂。在勒脚底边的处理要严格依照规范操作,防止后期出现质量问题。

4.2.14、外墙涂料

涂料饰面涂抹前,应先在抹面胶浆上批刮2~3遍柔性腻子,腻子层总厚度控制在2㎜以内;饰面层宜采用外墙涂料或厚质装饰砂浆。 4.2.15、 幕墙

在透明幕墙中,可用于框架结构部位的外保温;在非透明幕墙中,用于主体结构的外保温可不做饰面层,外侧再干挂石材和金属幕墙板。

五、材料与设备

5.1、 本工法中涉及到的材料包括:胶粘剂、抹面胶浆、EPS板、耐碱玻纤网格布、锚栓等。

5.2 、本工法中采用的设备工具包括外接电源设备、电动搅拌器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等。

5.3、 材料的进场复试按上海市工程建设规范《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》中有关规定进行。 5.4、胶粘剂性能指标如下表所示。

聚合物水泥砂浆胶粘剂技术指标

项目 拉伸粘结强度,Mpa (与水泥砂浆) 拉伸粘结强度,Mpa (与18±1kg/m3聚苯板) 可操作时间,h 常温常态 耐水 常温常态 耐水 ≥0.70 ≥0.50 ≥0.10,或聚苯板破坏 ≥0.10,或聚苯板破坏 ≥2 指标 5.5、EPS板应采用阻燃型聚苯乙烯塑料板,膨胀聚苯板上墙前应在自然条件下陈化42d或在60℃蒸汽中陈化5d。其性能指标如下表所示。

聚苯乙烯泡沫塑料板技术指标

项目 表观密度,kg/m ng/Pa.m.s 压缩强度,MPa 抗压强度,MPa 断裂弯曲负荷,N ≥0.1 ≥0.1 ≥25 尺寸稳定性,% ≤0.2 3指标 ≥18 项目 指标 水蒸汽透湿系数, ≤4.5 吸水率,%(v/v) ≤4 阻燃等级 B 弯曲变形,mm ≥20 导热系数,w/m.k ≤0.041 聚苯乙烯泡沫塑料板的允许偏差

项目 厚度,mm 大于50 900 长度,mm 1200

5.6抹面胶浆性能指标应符合下表规定。

聚合物抹面砂浆技术指标 项目 常温常态 拉伸粘结强度,Mpa (与18kg/m3聚苯板) 抗裂性 抗压强度/抗折强度(水泥基) 柔韧性 开裂应变(无水泥基),% 可操作时间,h

5.8、耐碱玻纤网格布性能指标应符合下表规定。

耐碱型玻璃纤维网格布技术指标

≥1.5 ≥2 耐水 耐冻融 ≥0.10,或聚苯板破坏 ≥0.10,或聚苯板破坏 厚度5mm以下无裂纹 ≤3.0 指标 ≥0.10,或聚苯板破坏 ±2.0 版面平整度,mm ±1.0 ±2.0 ±1.5 对角线差,mm 板边平直,mm ±3.0 ±2.0 允许偏差 项目 宽度,mm 允许偏差 ±1.5 不大于50 ±1.5

试验项目 网孔中心距,mm 单位面积质量,g/m2 断裂应变,% 耐碱断裂强力保留值(经纬向),% 耐碱断裂强力保留值,N/50mm 耐碱型玻璃纤维网格性能指标(标准网布) 4~6 ≥160 ≤5 ≥50 ≥750 ≥8 布 含胶量,% 耐碱型玻璃纤维网格≥20 布 5.9、机械锚固件的主要技术性能指标应符合下表要求。

机械锚固件的主要技术性能指标

序号 1 (已考虑安全系数) 2

5.10 、涂料必须与薄抹灰外保温系统相容,其性能指标应符合外墙建筑涂料的相关标准。

5.11、其他各产品符合相关标准要求。

六、质量控制

6.1、 EPS聚苯板的陈化时间应符合有关标准的规定(GB/T10801.1-2002),制

单个锚栓对系统传热增加值,w/k ≥0.60KN ≤0.004 试验项目 单个锚栓最大拉力承载力 技术指标 C25以上的混凝土中,

下列情况应增设网格布进行加强:(1)底层离室外地面高度2000㎜范围的部位;(2)可能遭受冲击力的特殊部位。4.2.12.2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
85a6p350yr1ujtp7zfs0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享