仪表工作安全技术操作规程
1、仪表人员上岗前必须穿戴好劳动保护用品,必须熟悉仪表安全规程及仪表安全技术操作规程和设备(仪表)说明书,执行有关安全技术规程。
2、仪表室内严禁烟火,严禁易燃易爆物品进入,不准吸烟,不准用汽油等易燃物品擦洗地面、设备。清洁滑线及接点时应用四氯化碳。
3、仪表室内必须有灭火器,值班人员应会使用消防器材和掌握常见触电事故的救护常识,如遇紧急情况必须向有关领导汇报,并作相应的处理。
4、仪表室内不许随意布设临时用线,所用仪器必须按负荷要求更换,不准使用其他材料代替,仪表及电气设备失火时,只能用灭火器灭火,决不可用水来火。
5、所有仪表设备要定期检查,测校,发现异常要及时解决,不得勉强使用。
6、所有仪表、电动工具通电前,需确认无误,接好地线,保安措施必须符合要求,通电后,发生异常现象,应立即断电检查。 7、使用电子设备在预热要求时、应严格按设备要求进行,测量高压、大电流时试电笔及引线的绝缘度,容量应符合要求。 8、使用易燃、易爆物品,严禁烟火,并在指定地点操作规程,易燃易爆及有毒物品要指定专人,专柜妥善保管。
9、发现仪表的报警及自动联系锁系统运转不正常,应立即停止使用。断开电源,并应及时向有关岗位负责人说明情况。 10、投入正常运行的自动调节器和控制装置,报警装置、联锁装置,仪表人员不得擅自乱动定值调整点和控制指针、应与生产操
作人员取得联系,经允许后方可进行。
11、所有受压仪表设备,管路应定期进行气密检查,发现泄露,应立即停止使用进行处理。
12、仪表人员在高温、煤气、有毒及易燃易爆场所工作时,必须了解所有场所有关安全制度规定,事先向所在岗位人员取得联系,至少两人以上,经允许后方可进行工作,并要有专监护。 13、流量及差压仪表放压时,必须关闭仪表的负压阀,打开平衡阀,关闭仪表正压阀,对于控制与调解流量的仪表,正常工作情况下,不得检查零位。
14、仪表人员在进行工作时,必须用验电笔验电,确认无电的方可进行工作,严禁用手接触带电或可能带电部分。
15、在清洁测宽仪测量头物镜的玻璃片时,必须用镜头纸或软的酒精抹布擦拭,不得随意用其他物品擦拭,防止划伤玻璃。 16、更换测量灯管时,必须与现场人员取得联系,防止作业时轧机开动,并要有人监护。
17、凡在2m以上高空作业,必须系好安全带。
18、无关人员不得随意进入仪表室,非仪表专业人员不得随意乱动仪表设备,否则仪表人员有权制止。
19、仪器仪表在检修过程中,不得任意更改不同型号的元器件、有特殊情况时,须经有关人员同意后方可更换。
20、在检查或检修测厚仪时,必须严格执行《射线管理制度》及《测厚仪操作规程》,要做好屏蔽防护措施,确认屏蔽可靠后方可进行工作。
工作总结
仪表校验工安全操作规程
1.上班时应检查校验台、动力源的情况,安全防护装置应完好,然后才允许操作。
2.在使用振动台、烘箱、低温箱或其它设备作产品有关性能试验时,应遵守该设备的操作规程,试验时应注意力集中,不得擅自离开,应随时观察产品试验情况,作好记录。
3.使用油料或其它溶剂进行清洗时,要打开通风设备,注意周围火源,操作人员不得离开。用完后应将剩余溶剂封装好,按易燃易爆品存放制度保管存放。
4.不许用电炉和烘箱等对油料等易燃品进行加温。电热设备应确定专人看管。
5.检查仪表耐压性或真空度等性能所使用的设备,要注意观察,防止汞被抽出。耐压试验场地需有防护隔板,以防试验时发生意外。
6.仪表所需电源超过安全电压时,须有严格的绝缘措施。严禁用导线不加插头直接插入插座。
7.验收时应按接线表仔细查对原理图或其它资料,查明各处无误后方允许开始试验。
——摘自《机械工人安全技术操作规程》 实习报告