好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高层住宅楼主体工程验收自评报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高层住宅楼主体工程验收自评报告

1、工程概况:

本工程为高层住宅楼。南北宽18.3m,东西长67.2m,建筑总高度57.9m,地上十九层,地下一层,剪力墙结构。

2、施工依据:

1、建设单位提供由设计院设计的施工图纸及相应图集。 2、由设计单位出具的设计变更。

3、施工单位与建设单位出具并由设计单位认可的技术核定。 4、建设工程质量验收统一标准及施工规范技术规程等。 3、施工步骤

1、主体结构施工采用剪力墙与顶板分开浇筑,剪力墙暗柱钢筋安装完毕,经验收合格后办理隐蔽验收手续,再进行合模;

2、剪力墙模板采用大型钢模板施工,严格控制轴线位置、垂直度、平整度等,以达到预期的清水砼要求;

3、剪力墙砼浇筑成型达到拆模条件后拆除剪力墙模板,开始支设顶板模板;

4、顶板模板采用碗扣式脚手架作支撑体系,模板采用1cm厚竹胶板下衬50×100木方,经验算确定间距。施工过程严格控制楼层标高、模板平整度以及构件尺寸等;

5、砼采用商品砼,一至五层用汽车泵输送;六层至顶层采用砼高压输送泵输送,上接布料机施工。施工过程严格按照施工规范执行,保证砼浇筑质量,严格控制楼板厚度及构件尺寸,并保证砼成型质量,以达到清水砼质量要求;

6、在主体砼工程施工至十四层时,由下至上开始填充墙砌体施工,施工过程严格按照配比通知单控制砂浆配料,现场控制砌体垂直度、

平整度、灰缝厚度、砂浆饱满度等,以达到设计及规范要求。

4、材料使用情况

本工程所采用材料均有合格证,检验报告等质量证明文件。双控材料进场后,采取见证取样,进行复检。

钢筋共送检6次,共47批次;焊件共送检19次,共167批次;聚苯乙烯夹芯板共送检3批次。

5、见证情况

本工程所有取样均采用见证取样制度,其中钢材6次;焊件19次;混凝土103次;聚苯乙烯夹芯板3次;砂浆19次;砖1次;水泥1次;砂1次。共计153次。且砼经评定合格。

6、钢筋保护层厚度检测报告2份(主体一至十层一份,十一至十九层一份),评定合格。

7、沉降观测

本工程主体开始施工后至2008年3月30日开始沉降观测,每施工一层观测一次,至2008年9月9日共观测21次,最大沉降量20mm,最小沉降量10mm,符合规范规定要求。建筑物垂直度偏差最大18mm,最小8mm,全高最大偏差-20mm,最小12mm,符合规范要求。

8、验收情况

本工程主体分部工程包含3项:混凝土结构子分部,砌体子分部,建筑节能工程。

其中混凝土结构子分部包括:钢筋分项工程检验批168项,模板分项工程检验批168项,砼分项工程检验批168项;

砌体子分部包括:填充墙分项工程检验批19项: 建筑节能工程包括:建筑墙体节能分项工程检验批19项。 经验收全部合格,合格率100%。

安全功能检验5项,全部合格。 观感质量检验9项,全部合格。 9、结论

本工程主体分部工程施工全过程严格按照设计图纸规范组织施工,所有施工过程没有违反规范强制性条文,所有分项检验批及安全使用功能全部合格。观感质量评定为好,验收合格率评定为好,技术档案资料基本齐全,自我评定合格,符合验收条件。

高层住宅楼主体工程验收自评报告

高层住宅楼主体工程验收自评报告1、工程概况:本工程为高层住宅楼。南北宽18.3m,东西长67.2m,建筑总高度57.9m,地上十九层,地下一层,剪力墙结构。2、施工依据:1、建设单位提供由设计院设计的施工图纸及相应图集。2、由设计单位出具的设计变更。3、施工单位与建设单位出具并由设计单位认可的技术核定。4、建
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
858mp3toeq4mn0g1mmp04oweh0q6fq00olh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享