1.1离心机

重整加氢联合车间车间关键机组周评价总结

1.1.1 100万蜡**加氢装置循环氢压缩机

本周循环机总体运行平稳,氢**比控制在850左右,本周继续汽轮机**封氮**压力未做调节,按照80kPa控制,本周机组运行平稳,无操作调节。

? 振动及轴承温度:汽轮机轴振动最高为VI1802B(汽轮机联轴端)21.21μm,压缩

机轴振动最高为VI1803A(压缩机非联轴端)10.90μm。轴位移最大为XI1802A(压缩机)-0.433㎜。轴承温度最高为TI1807A(汽轮机后径向轴承)85.4℃,无异常变化。

? 干**密封系统:主密封**过滤器差压0.005MPa,除湿除雾过滤罐差压3.7kPa,液

面-3.2mm,与上周无变化,运行正常。

? 高压空冷:A-1001出口温度TI1154稳定至45.8℃左右,正常。

? 蒸汽系统:3.5MPa蒸汽压力稳定,3.95MPa左右。蒸汽温度在378℃左右;背压蒸

汽压力1.05~1.19MPa,温度:231℃~258℃,均在正常范围内。

? 润滑**系统:控制**压1.10MPa,速关**压1.05MPa,二次**压0.35MPa,润滑**

温38~41℃,调速杆现场刻度值15cm,均在正常范围之内,**系统无异常泄漏,润滑**分析合格。

? 汽封冷却器:汽封冷却器真空度在-0.015MPa,巡检时加强汽封冷却器、信号管漏

汽及机组运行情况的检查。

? 循环机入口分液罐V-1012每班脱液,始终无液面。

100万蜡**加氢装置循环氢压缩机SG8000分析

2 / 8

重整加氢联合车间车间关键机组周评价总结

汽轮机及压缩机一周振动情况

汽轮机及压缩机一周轴位移情况

汽轮机及压缩机轴心轨迹情况

本周从SG8000图谱分析,汽轮机、压缩机轴振动、位移数据正常。轴心轨迹与上周相比无变化。

机组操作日志: 无

1.1.2 重整装置循环氢压缩机

本周循环机C-201运行平稳,汽轮机转速8500rpm,目前主**门开度为51%。 ? 轴系振动:轴振动最大VX271B(汽轮机)为17.4um,轴位移最大XX251B

(压缩机)为0.1mm,正常。

? 轴承温度:轴承温度最高TX263(压缩机)为69.1℃,正常。 ? 干**密封系统:主密封**过滤器差压0kPa,运行正常。

? 蒸汽系统:4.0MPa蒸汽压力PI301 4.23MPa,蒸汽温度TI302 312.5℃,

2 / 8

重整加氢联合车间车间关键机组周评价总结

蒸汽流量FQ301 9.27t/h,均在正常范围内。

? 润滑**系统:润滑**压PX253 0.26MPa,控制**压PX271 0.99MPa,速关

**压PX270 0.97MPa,二次**压0.32MPa,调速杆现场刻度值7.5,润滑**过滤器压差PDX252 0.03MPa,均在正常范围之内,**系统无异常泄漏,润滑**分析合格。润滑**泵P-309运行正常,润滑**泵P-308联锁备用。 ? 轴封蒸汽:轴封蒸汽压力PC272 3.93kPa,信号管漏**正常。

? 抽真空系统:汽轮机排汽压力PC257A/B/C 0.010MPa,复水器液面LC270A

自动给定105mm,凝结水泵P-307运行正常,凝结水泵P-306联锁备用。 ? 循环机C-201入口分液罐V-201液面正常。 重整装置重整循环氢压缩机C-201SG8000分析

本周从SG8000图谱分析,汽轮机、压缩机轴振动、轴位移数据正常,机组运行平稳。

机组操作日志:无

1.2往复机

1.2.1 C-202B正常运行,C-202A正常备用。

压缩机运行情况具体如下:

? **封:**封运行正常,具体见附表。漏**监测正常,中体隔离氮**投用正常,漏**

信号管冒**正常。中体集液罐正常投用、液面正常。

时间 预加氢氢**增压机C-202B**封漏**测温记录 监测人 东缸**封漏** 东缸**封漏** 2 / 8

重整加氢联合车间车间关键机组周评价总结 2024.8.13 白汉林 39.6 41.3 39.5 42.4 ? 润滑**系统:润滑****压正常,C-202B轴头泵运行正常、辅助**泵联锁备用,C-202A

辅助**泵运行正常,润滑**分析合格,曲轴箱润滑****位正常,润滑**过滤器压差在指标范围内,润滑**系统无异常泄漏。

? 冷却水系统:冷却水站水箱液位正常,冷却水泵P-106A运行正常,P-106B正常备

用,机组**缸、填料冷却水正常投用,电机冷却水、水站冷却器、**站冷却器冷却循环水正常投用。

? 曲轴箱呼吸孔**体检测:四合一监测无报警,正常。 ? 仪表引线接头:运行正常,无异常泄漏。 ? 阀盖温度:正常,见附件。

时间 2024.8.13 预加氢氢**增压机C-202B**阀测温记录 东缸进**阀 西缸进**阀 监测人 北1 北2 南1 南2 北1 北2 南1 南2 白汉林 30.1 30.3 30.4 31.1 30.8 30.7 31.2 31.3 ? 压缩机入口分液罐V-104液面正常。

1.2.2 100万蜡**加氢装置新氢机C1002

C1002A正常运行,C1002B正常备用。 压缩机运行情况具体如下: ? **封:正常,具体见下表。

新氢机漏**温度测温 前一级**封漏** 后一级**封漏** 二级**封漏** 三级**封漏** 44.1 44.8 42.3 41.5 ? 润滑:**压正常,**泵状态监测参数正常,润滑**分析合格,**系统无异常泄漏。 ? 冷却水:水泵运行正常,机组冷却水正常投用。 ? 曲轴箱呼吸孔**体检测:四合一监测无报警,正常。 ? HRCS填料:正常。

? 阀盖温度:正常,具体见下表

新氢机**阀测温

前一级轴侧 进**阀温度 42.1 2 / 8

排**阀温度 89.1 重整加氢联合车间车间关键机组周评价总结 前一级盖侧 后一级轴侧 后一级盖侧 二级轴测 二级盖侧 三级轴侧 三级盖侧 43.2 42.1 41.5 38.5 38.4 37.3 36.8 88.5 88.1 88.5 84.2 84.7 81.9 82.3 1.2.3 100万蜡**加氢装置脱附机C3002

C3002B正常运行,C3002A正常备用。 压缩机运行情况具体如下: ? **封:正常,具体见下表。

脱附机漏**温度测温 一级**封漏** 37.8 二级**封漏** 39.6 ? 润滑:**压正常,**泵状态监测参数正常,润滑**分析合格,**系统无异常泄漏。 ? 冷却水:水泵运行正常,机组冷却水正常投用。 ? 曲轴箱呼吸孔**体检测:四合一监测无报警,正常。 ? 阀盖温度:正常,具体见下表

脱附机**阀测温 一级轴1 一级轴2 一级轴3 一级盖4 一级盖5 一级盖6 二级轴1 二级轴2 二级轴3 二级盖4 二级盖5 二级盖6

1.2.4 80万循环氢压缩机K-3002

K-3002B正常运行,K-3002A正常备用。 压缩机运行情况具体如下:

2 / 8

进**阀温度 排**阀温度 32.2 31.1 30.5 32.2 28.1 30.9 30.2 31.4 31.6 30.7 31.1 30.2 84.1 86.2 86.8 86.5 91.5 90.8 93.2 93.8 92.2 93.5 93.5 92.8