(10)带过热器的操作注意事项 1、煮炉期间必须保持中低水位。
2、煮炉结束后,试运行前用软水冲洗过热器,具体方案: ①关闭过热器排汽及排水阀,打开主汽阀及分汽缸疏水阀。 ②启动水泵,直到水从分汽缸疏水阀冲出。 ③停泵、浸泡过热器1-2小时,再用泵冲洗。 ④打开过热器排水阀。
3、点水前必须打开过热器排汽阀和疏水阀。
4、当压力开始上升时,关闭排汽阀,打开分汽缸进汽阀及疏水阀。 5、当汽包压力达到规定值时,关小过热器排水阀,直到有10%左右的蒸汽流量流过,关闭疏水阀。
6、运行过程中如温度高时,应开大减温水流量,此时疏水阀应关闭。 7、运行过程中如温度低时,应关小减温水流量,可同时打开疏水阀。
24
十二、试运期注意事项
1、锅炉运行人员应认真学习该炉的运行规程和事故处理规程,并经考试合格和全面了解本措施和调试程序后,方能上岗。
2、工厂应准备好试运行需要的仪器、仪表、专用工具、运行规程、记录报表、运行系统图,并负责运行工作。
3、整个试运行期间由试运行指挥部统一指挥。
4、试运期间由调试单位负责指挥,运行操作。安装单位负责消除缺陷检修。严禁非运行人员擅自操作。
5、在试运行期间严格执行运行规程。
6、试运行间若遇到设备发生事故,运行人员应按本炉事故方法处理。 7、消防系统及各种消防设备必须能随时投入使用,现场日夜有专职人员值班。
8、试运期间水处理人员按规程进行汽水品质监督。
25
循环流化床锅炉调试运行方案
(10)带过热器的操作注意事项1、煮炉期间必须保持中低水位。2、煮炉结束后,试运行前用软水冲洗过热器,具体方案:①关闭过热器排汽及排水阀,打开主汽阀及分汽缸疏水阀。②启动水泵,直到水从分汽缸疏水阀冲出。③停泵、浸泡过热器1-2小时,再用泵冲洗。④打开过热器排水阀。3、点水前必须打开过热器排汽阀和疏水阀。4、当压力开始上升时,关闭排汽阀