数据主干选用美国通贝室内6芯光缆。
物理特性:
光纤符合IEC332-1和IEC332-3C防火性能测试。 ?
芯数:6芯 ? 最大拉力:275kg ? 荷重:20倍缆线直径 ? 工作温度范围:-40至70度 ? 850nm下最大光纤损耗:3.4dB/km ? 850nm下最小带宽:200MHz-km ? 1300nm下最小光纤损耗:1.0dB/km 1300nm下最小带宽:500MHz-km
系统主干通过弱电竖井的垂直桥架由主机房敷设至各管理间,桥架间以及桥架和弱电预埋扁钢通过导线连接,从而有效的接地。
5.5设备间子系统
设备间是大楼的电信设备和计算机网络设备,以及建筑物配线设备安装的地点,也是进行网络管理的场所。对综合布线工程设计而言,设备间主要是安装配线设备。 设备间应当清洁、通风良好、主机房应配置消防系统;应具有UPS电源,良好的接地系统,牢靠的门锁装置。
设备间子系统包括数据主配线间和语音主配线间,设备间在物理上通过主干线缆与14个分配线间连接,端接的线缆有:6芯室内多模万兆光缆;5类25对大对数电缆,所有的光缆都在光终端箱中进行端接,所有的语音主干线缆也端接在机柜内的110配线架上。
6系统测试验收
6.1测试标准
TIA/EIA568-B.2,TIA/EIA568-B.3,TIA/EIA-568B.2-1;GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》
通信介质的正确连接及良好的传输性能,是系统正常运转的基础,系统安装完毕后,必须对系统进行必要的测试,以确认传输介质的性能指标已达到了系统正常运转的要求。
ANSI/EIA/TIA–568B《国际商业大楼通信布线标准》对结构化布线系统的缆线及连接器
的传输给出了最低的电气性能指标要求。按照不同的传输速率对布线系统电气性能的不同需求,定义了3类,超5类和6类铜介质布线材料和光传输介质布线材料的传输特性。综合布线系统验收将根据ANSI/EIA/TIA–568B《国际商业大楼通信布线标准》进行验收。
6.2测试内容
(1)5类大对数双绞线: 连通性
(2)超5类、6类非屏蔽双绞线:
接线图、长度、衰减、近端串扰、功率相加近端串扰、回波损耗、等效远端串扰、功率相加等效远端串扰、传输延迟,延迟偏差等。
(3)光缆:
多模:850nm和1300nm波长下的衰减。 单模:1310nm和1500nm波长下的衰减