湖南湘江电力建设集团有限公司
10kV真空断路器安装记录
产品型号 出厂编号 工序 VDS-12/1250-25 152508 性质 主要 主要 安装位置 生产厂家 质 量 标 准 部件齐全,无损伤 无变形,且绝缘良好 可靠,无卡阻 导通良好,接触牢靠 紧固均匀 接触可靠 齐全,完好 1#接地变 上海天灵开关厂有限公司 检 验 项 目 外观检查 灭弧室外观检查 绝缘部件 分、合闸线圈铁芯动作检查 熔断器检查 检验方法及器具 观察检查 检查试验报告 操动检查 观察及用万用表检查 用力矩扳手检查 观察及用万用表检查 观察检查 检查结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 主要 清洁,干燥,无裂纹、损伤 本 体 检 查 弹 簧 机 构 导 电 部 分 检 查 螺栓连接 二次插件检查 绝缘隔板 牵引杆的下端或凸轮与合闸锁扣 分合闸闭锁装置动作检查 触头外观检查 触头弹簧外观检查 可挠铜片检查 触头行程 触头压缩行程 三相同期 开关切换接点外观检查 辅助 动作检查 手动合闸 主要 合闸弹簧储能后,蜗扣可靠 动作灵活,复位准确、迅速,主要 扣合可靠 可靠 洁净光滑,镀银层完好 齐全,无损伤 无断裂、锈蚀、固定牢靠 按制造厂规定 接触良好,无烧损 准确、可靠 灵活、轻便 正确,可靠 动作可靠,指示正确 进出灵活 牢固,导通良好 正确 对照厂规定检查 观察检查 操动检查 操动检查 操动检查 观察检查 推动检查 扳动并导通检查 观察检查 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 观察检查 合格 主要 主要 主要 操动检查 合格 合闸位置保持程度 主要 观察检查 合格 断路器与操动机构联动 主要 其它 分、合闸位置指示器检查 手车推拉试验 手车接地 相色标志 主要 工作负责人: 安装人员:
湖南湘江电力建设集团有限公司
10kV真空断路器安装记录
产品型号 出厂编号 工序 VDS-12/1250-25 152507 性质 主要 主要 安装位置 生产厂家 质 量 标 准 部件齐全,无损伤 无变形,且绝缘良好 可靠,无卡阻 导通良好,接触牢靠 紧固均匀 接触可靠 齐全,完好 2#接地变 上海天灵开关厂有限公司 检 验 项 目 外观检查 灭弧室外观检查 绝缘部件 分、合闸线圈铁芯动作检查 熔断器检查 检验方法及器具 观察检查 检查试验报告 操动检查 观察及用万用表检查 用力矩扳手检查 观察及用万用表检查 观察检查 检查结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 主要 清洁,干燥,无裂纹、损伤 本 体 检 查 弹 簧 机 构 导 电 部 分 检 查 螺栓连接 二次插件检查 绝缘隔板 牵引杆的下端或凸轮与合闸锁扣 分合闸闭锁装置动作检查 触头外观检查 触头弹簧外观检查 可挠铜片检查 触头行程 触头压缩行程 三相同期 开关切换接点外观检查 辅助 动作检查 手动合闸 主要 合闸弹簧储能后,蜗扣可靠 动作灵活,复位准确、迅速,主要 扣合可靠 可靠 洁净光滑,镀银层完好 齐全,无损伤 无断裂、锈蚀、固定牢靠 按制造厂规定 接触良好,无烧损 准确、可靠 灵活、轻便 正确,可靠 动作可靠,指示正确 进出灵活 牢固,导通良好 正确 对照厂规定检查 观察检查 操动检查 操动检查 操动检查 观察检查 推动检查 扳动并导通检查 观察检查 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 观察检查 合格 主要 主要 主要 操动检查 合格 合闸位置保持程度 主要 观察检查 合格 断路器与操动机构联动 主要 其它 分、合闸位置指示器检查 手车推拉试验 手车接地 相色标志 主要 工作负责人: 安装人员: