燃气管道氮气置换施工工法
———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
1
燃气管道氮气置换施工工法
江苏天力建设有限公司
1 前言
燃气管道安装完成以后,应进行强度试验、严密性试验、清管和干燥。对于没有立即投入运行的管道,为防止外界湿气重新进入管道,以保证管道处于良好的待用状态,应在管道内注入氮气,即用高纯度的氮气将管道内的空气置换掉,并且要求管道内的氮气压力为微正压。氮气是一种无色无味气体,常温下无化学活性,不会与其它物质化合。燃气管道在投运前用氮气置换空气,主要基于两个因素:1)直接用天然气置换空气危险性较大;2)管道内充满氮气,则管道不易氧化,即起到了保护管道的作用。
我公司依据多年来多项工程的氮气置换施工工艺,制订本施工工法。 2 工法特点
2.1 确定氮气→清管球→空气的置换工艺。
2.2 确定氮气置换的工艺参数。(需用氮气总量;注入氮气的温度、压力;氮气置换的速度;)
2.3 确定氮气置换的合格指标。 2.4 置换效果好。 2.5 可操作性强。 2.6 安全,无环境影响。
3 适用范围
本工法适用于需用氮气置换的各类压力管道(GA类、GB类、GC类)和各种材质
1
的管道(金属类、非金属类)。
4 置换原理
利用带有压力的氮气推动海绵清管球,海绵清管球再推动管内空气,海绵清管球抵至被置换管道的末端,即置换基本完成。
5 施工工艺流程及操作要点 5.1氮气置换工艺流程
图1 氮气置换工艺流程图
氮气置换可以有两种方式:1)气推气;2)气推球,球推气。我们认为,对于新建较长距离、具有收、发球装置、经过清管和干燥的燃气管道,适合采用第二种置换方式,即气推球,球推气。其优点是高效、直观、节能,缺点是需用氮气压力较大。
5.2 氮气置换的工艺参数
1
5.2.1注入氮气的温度、压力 1) 注入氮气的温度
注入氮气的温度不宜过低。过低的温度一方面会影响管材的低温强度(低温脆性),另一方面易使阀门等设备的密封产生泄漏。因此,进入管道的氮气温度不得低于5℃,宜控制在5~20℃。 2) 注入氮气的压力
兼顾推动海绵清管球和管道内应保持微正压,该压力值取0.15~0.2MPa(表压)。 5.2.2需用氮气总量: 1)氮气的比容(μ)
按照克拉伯龙方程式: PM=ρRT 即
=PM/RT 式中: ρ 表示密度
P表示压强 P=0.15MPa
M表示分子量,氮气的分子量为28.0134 R气体常数=8.314帕·米3 / 摩尔·k T表示绝对温度=273.15+5=278.15k
通常以充氮后的表压0.15 MPa(温度以5℃)来计算,则此时的氮气密度为:
ρN=PM/RT=150000×28.0134÷(8.314×278.15)=1.817 kg / m
3
2
考虑到置换过程的气体混合、排放、体积误差等因素,取损耗系数为1.3, 则有:
1000 kg ÷(1.817×1.3)kg / m3 ≈ 400 m3 即:在此工况下的氮气比容μ=400 m3/吨液氮
1