1适用范围

本工艺标准适用于是10KV以下一般工业与民用建筑电气工程的交联聚已烯绝缘电力电缆、聚氯已烯绝缘电力电缆及矿物绝缘电力电缆的户内、户外终端头和接头制作安装。 热缩型电缆头可用于污秽环境,其它类型的电缆终端头只适用于一般环境中。 2施工准备 2.1材料要求

2.1.1制作电缆终端头和中间头所需要的部件和材料一般应由电缆附件生产厂家成套供应,所用材料要符合电压等级及设计要求,并有产品合格证。

2.1.2中低压挤包绝缘电缆附件品种、特点及使用范围见表2.1(1).

表2.1(1)中低压挤包绝缘电缆附件品种、特点及使用范围

品种 绕包式电缆附件 热缩式电缆附件 预制式电缆附件 冷缩式电缆附件 浇注式电缆附件 结构特征 适用范围 绝缘和屏蔽都是用材料(通常用橡胶自粘带)适用于中低压挤包绕包而成的电缆附件 绝缘电缆终端头 将具有电缆附件所需要的各种性能的热缩管适用于挤包绝缘电材、分支套和雨罩(户外)套装在经过处理后缆和油纸绝缘电缆的电缆未端或接头处,加热收缩而形成的电缆接头和终端头 附件 利用橡胶材料,将橡胶附件里的增强绝缘和屏适用于中低压级蔽层在工厂里模制成一个整体或若干部件,现(6~35kV)挤包绝场套装在经过处理后的电缆末端或接头处而形缘电缆终端 成的电缆附件 利用橡胶材料将电缆附件的增强绝缘和应力控制附件在工厂里模制成型,再扩径加以支撑物,适用于中低压挤包现场套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽绝缘电缆终端头 出支撑物,收缩压紧在电缆上而形成的电缆附件 利用热固性树脂(环氧树脂、聚氨酯或丙烯酸适用于中低压挤包脂)现场浇注在经过处理后的电缆末端或接头绝缘和矿物绝缘电处的模子或盒子内,固化后而形成的电缆附件 缆 2.1.3热缩型交联聚已烯绝缘电终端头主要材料表见表2.1(2)。

表2.1(2)热缩型交联聚已烯绝缘电缆终端主要材料

页脚内容43

电缆外护套修补

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 材料名称 三指套 绝缘管 应力控制管 绝缘副管 相色管 填充胶 接地线 接线端子 绑扎铜线 焊锡丝 备注 (¢70~¢10) (¢30~¢40)×450 (¢25~¢35)×150 (¢35~¢40)×100 (¢35~¢400)×50 与线芯相配 ¢2.1mm 2.1.4热缩型交联聚已烯绝缘电缆接头主要材料表,见表2.1(3)

表2.1(3)热缩型交联聚已烯绝缘电缆头主要材料

序号 1 2 3 4 5 材料名称 应力疏散胶 应力管 填充胶 绝缘橡胶自粘带 内绝缘管 规格(mm) 数量 (¢30~¢40)×100 6 (¢30~¢40)×670 3 页脚内容44

电缆外护套修补

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 外绝缘管 半导体管 内护套管 铜屏蔽网 连接管 接地编织铜线 金属护套筒 金属端护套 外护套管 密封胶带 硅脂胶 PVC带 铜扎线 (¢40~¢50)×400 (¢50~¢65)×420 (¢80~¢120)×800 截面大于6mm2 3 3或6 2 3 3 1 1 2 1或2 10mm2 (¢100~¢140)×1000 1/¢2.1mm 2.1.5绕包型8.7/10kV塑料绝缘电缆终端头主要材料表,见表2.1(4)

表2.1(4)绕包8.7/10kV塑料绝缘电缆终端头主要材料

序号 1 2 3 材料名称 塑料手套 绝缘自粘带 半导体自粘带 备注 三芯或四芯 J-30 BDD-50 页脚内容45

电缆外护套修补

4 5 6 7 8 9 10 11 聚氯已烯胶粘带 相色聚已烯带 接线端子 铜丝线 软铜线 接地线 绑扎铜线 焊锡丝 红、黄、绿 与电缆线芯相配 1.5(mm2) ф2.1mm 2.1.6绕包型8.7/10kV塑料绝缘电缆接头主要材料表,见表2.1(5)

表2.1(5)绕包型8.7/10kV塑料绝缘电缆接头主要材料表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 材料名称 绝缘橡胶自粘带 内绝缘管 外绝缘管 铜屏蔽网 连接管 接地编织铜线 金属护套筒 金属端护套 规格 数量 (ф30~ф40)×670 (ф40~ф50)×400 截面大于6mm2 10mm2 1 1 2 页脚内容46

电缆外护套修补

9 10 11 12 13 外护套管 密封胶带 硅脂胶 PVC带 铜扎线 (¢100~¢140)×1000 1或2 1/¢2.1mm 2.1.7绕包型0.6/1kV塑料绝缘电缆终端头主要材料表,见表2.1(6) 表2.1(6)绕包型0.6/1kV塑料绝缘电缆终端头主要材料表

序号 1 2 3 4 5 6 7 材料名称 塑料手套 聚氯已烯胶粘带 相色聚氯已烯带 接线端子 接地线 绑扎铜线 焊锡线 备注 三芯或四芯 与电缆线芯相配 ¢2.1mm 2.1.8预制件装配式电缆终端头主要材料表(单芯电缆),见表2.1(7)

表2.1(7)预制件装配式电缆终端主要材料(单芯电缆)

序号 1 名称 电缆头连接器 数量 1 备注 与电缆配套 页脚内容47

电缆头制作、导线接线和线路电气试验施工工艺标准

电缆外护套修补电缆头制作、导线接线和线路电气试验施工工艺标准1适用范围本工艺标准适用于是10KV以下一般工业与民用建筑电气工程的交联聚已烯绝缘电力电缆、聚氯已烯绝缘电力电缆及矿物绝缘电力电缆的户内、户外终端头和接头制作安装。热缩型电缆头可用于污秽环境,其它类型的电缆终端头只适用于一般环境中。2施工准备2.1材料要求2.1.