火灾一直是人们面临的大问题,所以现在的消防设备种类非常多,防火功能也各式各样,有一种叫做挡烟垂壁的消防设备你可能不知道,它是安装在房顶的一种消防设备,作用是防止烟气的水平流动,能起到聚合烟雾导出室外的作用。

挡烟垂壁安装在房顶,所以安装的时候有很多需要注意的地方。

一、注意事项

1.挡烟垂壁每档连接处留有的5mm间隙,用透明防火胶粘接,并保证防火玻璃遇高温时有膨胀的空间。安装下了前应进行现场实地测量,保证下料尺寸合理、准确,均匀分段,夹丝玻璃吊装孔的不为分布也要合理,玻璃上部不锈钢装饰条应有一定强度,不能太软,两块夹丝玻璃板连接处下部应采用不锈钢卡子卡牢。卡子还可固定、校正两块玻璃板在一条直线上。增加挡烟垂壁的美观程度。

2.防火布所在位置的上端角钢用膨胀螺栓直接固定在建筑顶部,下端角钢用膨胀落山固定在两端的墙或立柱上。上下端角钢之间用角钢分为若干档,每档间距依实际空间及厂家产品而定。如没有规定,按图纸要求定位900mm,分档的竖向角钢与上下端角钢焊接。

3.当采用防火布时以每档尺寸把防火布裁成需要的规格,保证防火布在每档角钢处重叠,重叠尺寸大于或等于60mm,上下端有翻边,保证固定后不漏风。防火布固定采用2mm厚的钢板作压条,用拉柳丁拉紧,拉柳丁间距为120mm。当采用防火做封堵时应以每档尺寸用扁钢或角钢制成方框,打孔上螺栓固定,两边加垫块螺母拧紧,间距为150mm。

二、验收标准

1. 查看挡烟垂壁的外观,挡烟垂壁的标牌牢固,标识清楚,金属零部件表面无明显凹痕或机械损伤,各零部件的组装、拼接处无错位。

2. 测量挡烟垂壁的搭接宽度。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm;当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小20mm。宽度测量值的允许负偏

差不得大于规定值的5%。

3. 测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的较小距离,此距离不得大于20mm,测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。

4. 观察活动式挡烟垂壁的下降,使用秒表、卷尺测量挡烟垂壁的电动下降或机械下降运行速度和时间。卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于等于0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间小于7s。挡烟垂壁设置限位装置,当其运行至上、下限位时,能自动停止。

5. 采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟烟火灾报警信号,或由消防控制中心发出控制信号,观察防烟分区内的活动式挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置。

6. 切断系统供电,观察挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置。 想了解更多挡烟垂壁安装信息,欢迎咨询中博门业,我们拥有一整套完善的开发、生产、售后服务管理体系,通过公安部消防产品检验合格。产品选材严格,安装技术娴熟,以顾客至上、信誉立业,特别款式和要求可特别定制哦。

挡烟垂壁安装的注意事项及验收标准

火灾一直是人们面临的大问题,所以现在的消防设备种类非常多,防火功能也各式各样,有一种叫做挡烟垂壁的消防设备你可能不知道,它是安装在房顶的一种消防设备,作用是防止烟气的水平流动,能起到聚合烟雾导出室外的作用。挡烟垂壁安装在房顶,所以安装的时候有很多需要注意的地方。一、注意事项1.挡烟垂壁每档连接处留有的5mm间隙,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
84xwt9izq88njyy26yqz6tzp834daf018tg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享