目录
第一章:工程概况……………………………………………2 第二章:编制依据……………………………………………4 第三章:施工计划……………………………………………5 第四章:施工工艺技术………………………………………8 第五章:施工安全保证措施…………………………………20 第六章:计算书………………………………………………35 第七章:附图…………………………………………………54
37
第一章 工程概况
一 、基本信息
工程名称 建设单位 工程地点 施工单位
设计单位 监理单位 二 、模板工程信息
本工程位于省XXXXX市,总建筑面积为35698m2 。拟建地下2层,主体1栋12层,总高度为55.3m。
根据建设及城乡住宅部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知。 针对模板工程需要编制方案并经专家组审查的容包括如下: (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m、20m、28m 等高支模;搭设跨度18m,施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m 及以上。
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg 以上。
通过对工程图纸全面审阅,发现本工程中存在高度超过8 米的高支模和大荷载梁的工程。为此专门针对高大模板工程编制本方案。
37
(一)高支模情况说明
项目名称 平面位置 空间 位置 标高 搭设 高度 板厚 面积 梁规格 备注 1 ?-?×⑤-⑦ 十一层 41.500 28.00m 150mm 300x1200 124㎡ 250x700 针对8 米以上的高支模,支模区域的计算参数如下:
1、板支模分1种厚度进行计算,所有板搭设方式按150mm厚模板;
2、梁支模分1种截面进行计算,第一种为截面面积小于等于 0.4 ㎡的梁,提取400×1200梁为计算参数。 (二)立杆基础设置说明
高大模板立杆支承在砼楼板的,应根据立杆基础验算结果确定其立杆区域下层模板支架是否保留(或进行回顶)。高支模立杆支承在地面的,(地面原土层为素填土),需对土进行分层夯实,确保地面承载力达到100kN/㎡以上,并浇捣好C15地骨100 厚。
三、高大支模工程要点分析及总体规划
根据上节模板工程信息,本工程存在1个区域的高支模,在超过8 米的工程中,本工程高支模特征除高度较高外,其余特征为荷载小、平板,做法相对比较简单,本工程通过搭设超8 米的架体进行支模,与已浇注砼的结构进行顶紧或抱箍处理,以防止架体坍塌。
对于一般模板工程部分的设计和施工,另见《模板工程专项施工方案》,考虑到该工程施工过程的一些实际情况,本方案如与现场施工有不同时,现场施工应按本方案进行,为与现场相配合,在保证质量、安全的前提下可适当调整本方案,但调整的支架的纵横距、步距不得大于本方案,所用的构件材料不可改变,数量截面也不可以
37
少于本方案,调整之后必须同样能保证立杆成行成列形成满堂式搭设在保证质量、安全的前提下可适当调整本方案。
四、施工平面布置和技术保证条件
施工平面布置参照各区域平面布置图。技术保证条件参照第五章,施工安全保证措施。
第二章 编制依据
相关法律、法规、规性文件、标准、规及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 1 .承展大厦主体工程施工图:包括与高支模或大荷载相关的楼层梁板结构图、建筑剖面图等;
2 .《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》 JGJ130 一2011 ; 3 .《建筑结构荷载规》 (GB5OO9一2001 );
4 .《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204 一2002 ;
5 .《木结构设计规》 (GB5OO05 一2003 )中华人民国建设部发布; 6 .《钢结构设计规》 (GB5OO17 一2003 )中华人民国建设部发布; 7 .《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》 GB5O30O 一2001; 8 .《建筑施工计算手册》 (江正荣著)中国建筑工业; 9 .《建筑施工手册第四版》 中国建筑工业;
10 .《建筑安全检查标准》 (JGJ59 一2011 )中华人民国建设部发布; 11 .《建筑施工模板安全技术规》 JGJ162 一2008 ,中华人民国住房和城乡建
37
设部发布;
12 .《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 建质[2009] 87 号,中华人民国住房和城乡建设部;
13 .支模立杆地基参考《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202 。 14 .《混凝土结构工程施工规》 GB50666-2011 。
第三章施工计划
37