……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
墙模板(木模板)计算书
计算依据:
1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003
一、工程属性
新浇混凝土墙名称 混凝土墙的计算高度(mm) A楼地下室Q1 4100 新浇混凝土墙墙厚(mm) 混凝土墙的计算长度(mm) 500 15000 二、荷载组合
《建筑施工模板安侧压力计算依据规范 全技术规范》JGJ162-2008 新浇混凝土初凝时间t0(h) 混凝土坍落度影响修正系数β2 4 1 外加剂影响修正系数β1 混凝土浇筑速度V(m/h) 4.1 min{0.22γct0β1β2v1/2混凝土重力密度γc(kN/m) 324 1 2 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m) 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m) 2,γcH}=min{0.22×24×4×1×1×221/2,24×4.1}=min{29.868,98.4}=29.868kN/m 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m) 22
新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]=min[0.22×24×4×1×1×21/2,24×4.1]=min[29.87,98.4]=29.87kN/m2
承载能力极限状态设计值S承=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×29.868+1.4×2,1.35×29.868+1.4×0.7×2]=0.9max[38.642,42.282]=0.9×42.282
1 / 71 / 71 / 7
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
=38.054kN/m2
正常使用极限状态设计值S正=G4k=29.868 kN/m2
三、面板布置
小梁布置方式 小梁间距(mm) 主梁间距(mm) 对拉螺栓横向间距(mm) 竖直 200 450 450 左部模板悬臂长(mm) 小梁一端悬臂长(mm) 主梁一端悬臂长(mm) 对拉螺栓竖向间距(mm) 125 250 150 450
模板设计立面图
四、面板验算
面板类型 面板抗弯强度设计值[f](N/mm) 2覆面木胶合板 15 面板厚度(mm) 面板弹性模量E(N/mm) 218 10000
墙截面宽度可取任意宽度,为便于验算主梁,取b=0.45m,W=bh2/6=450×182/6=24300mm3,I=bh3/12=450×183/12=218700mm4
2 / 72 / 72 / 7
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
1、强度验算
q=bS承=0.45×38.054=17.124kN/m
面板弯矩图(kN·m)
Mmax=0.086kN·m
σ=Mmax/W=0.086×106/24300=3.523N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算
q=bS正=0.45×29.868=13.441kN/m
3 / 73 / 73 / 7
墙模板(木模板)计算书