7.新闻发布小组职责
负责接待新闻媒体、上级单位及地方政府派驻人员。 六、全厂停电事故应急演练方案
(1)演练时间:2018年02月15日09时—15时 (2)演练地点:升压站 (4)事故类型:全场停电事件。
(5)事故涉及区域:变电站内、风电场主控室、35kV配电室、继保室等。
(6)事故涉及单位或部门:别里奇风场全体人员。 (7)演练方式:全面演练 (8)演练过程
08:35风电机组运行正常,天气寒冷220kV别乌线有敷冰现象,值长派人加强对220kV别乌线的监视。
08:45突然主控监控系统报警,全站停电,检查发现别乌线351断路器跳闸,220kV,35kV母线失电,综合楼应急照明灯亮,值班人员检查保护动作情况并记录,将事故现象汇报值长,值长根据事故现象及保护动作情况初步判断事故特性,汇报地调。
08:47巴盟地调通知,乌拉特汇集变电站断路器跳闸,零序I段保护动作,线路差动保护动作,经检查为乌拉特汇集变电站220KV线路第三个杆塔覆冰造成别乌线冰闪,线路接地短路故障,决定线路进行融冰后。
08:50现场指挥徐祥安排王乐、邬渊检查直流系统运行,检查
各保护是否正常。
08:50现场指挥徐祥安排曹国安、郝亚宁检查220kV母线及母线所带断路器正常,检查#1主变正常,检查35kV母线及母线所带断路器正常,检查站用变正常。拉开#1主变高压201断路器,低压侧301甲乙断路器,#1至5#集电线断路器、SVG装置断路器。
08:55现场指挥徐祥联系巴盟地调(演练总指挥)申请线路融冰。 09:00巴盟地调同意线路融冰。现场指挥徐祥安排周文海、王欢配合巴盟地调融冰,并监视220kV别乌线融冰情况。
09:00现场指挥邬渊逐台拉开箱变低压侧断路器和箱变至风机空开,期间发现#24风机箱变#1散热片上侧有火苗。
09:05现场指挥周文海安排徐祥、邬渊在在站内操作,其它人带上干粉灭火器与铁锹进行扑灭,灭火时注意人员站在上风口,一定要保证人员的安全。
09:11巴盟地调来电通知线路融冰已完成,现在故障已消除。现场指挥徐祥询问对侧融冰断路器是否已拉开,巴盟地调回复已拉开。现场指挥徐祥安排检查别乌线融冰是否确已完全融化,确认完成。
09:15间隔2小时后现场指挥邬渊将火扑灭,并检查#24 箱变保护动作并记录,通知箱变厂家到场处理故。
09:20现场指挥徐祥联系巴盟地调,申请220kV别乌线送电,巴盟地调同意申请并将线路送电。
09:21现场指挥徐祥安排马青海、于占平由高电压等级到低电压等级逐级合上断路器,暂不合#2集电线路断路器。
09:25在将要合#1站用变断路器前,主控室正常照明熄灭,应急照明灯亮,卢萧丹汇报为站备变失电,现场指挥立即令马青海合上#1站用变断路器,恢复站用电。
09:30现场指挥周文海在#24箱变现场留下1个灭火器,安排1人回观察#24箱变,其它人回到升压站。通知徐祥#24故障箱变已与#2集电线路可靠隔离,并做好安全措施,#2集电线路可以送电。徐祥安排人员合上#2集电线352断路器,并观察线路状况。
09:38现场指挥周文海,徐祥等6人分二路恢复箱变及风机送电。 09:45两路人员恢复风机送电并回到升压站。
10:00现场指挥徐祥全面检查站内设备及保护,全部运行正常,汇报地调别里奇风电场事故处理完毕,演练总指挥宣布别里奇风电场出线覆冰断路器跳闸事故演练结束。
10.20风电场场长集中到办公室汇对此次演练进行总结、评价。 七、演练发现的问题
1、演练全场停电后,对应有的倒闸等操作不熟悉,不能快速反应。
2、演练时,人员对应有的响应等级不确定,不能及时汇报事故等级。
八、演练总结评价
这次演练是我风场的一次重要自我检验活动,规格高、范围广。我风场全体人员全部参演。从演练的效果来看,这次演练指导有方、准备有序、组织有力、扎实有效,基本达到了预期目标。但也暴露出
来一些不足的方面,需要在以后的工作中加以改正。整个演练工作的特点体现在以下四个方面:
(一) 领导重视,组织健全,启动快速。
风场长对这项工作非常重视,为了保障演练工作的需要,风场长组织相关人员进行了《预案》会审会议和多达4次的桌面模拟演练工作。同时,为了加强演练组织领导,确保演练工作顺利进行,做好《预案》所涉人员为组员的演练筹备工作组,负责演练的策划、统筹、协调、保障等工作。
(二) 体现特色,提前准备,重点推进。
为了增强演练效果,体现工作特色,这次演练着力在“创新、真实、安全”六个字上下功夫。“创新”就是在演练的立意、内容、形式、装备上有所创新,在组织协调、参与程度、各指挥平台信息的互联互通、信息共享及应急队伍快速反应上有所突破; “真实”就是从实际出发,按应急预案的程序实地、实兵、实装、实操地真实演练; “安全”就是对所有环节认真分析其可能存在的危险性,开好准备会、采取有效措施,预防各类事故发生。 (三) 取得的具体成效
风场各级领导一致认为:这次演练具有很强的实战性和创新性,评估等级为优秀,演练取得一定成功,达到预期效果。主要反映在: 1、体现了这次演练贯彻实施了统一领导、综合协调、分级负责的应急处置原则,演练科目多、参演人员齐全,内容丰富,对促进安全生产应急管理工作具有重要意义。
2、实现了锻炼队伍、磨合机制的演练目标这次演练指导思想明确,组织工作严密,准备工作充分,程序设置合理,安全保障可靠,过程公开透明。通过演练检验了各级应急预案的实用性和可操作性;检查了应急救援各小组应急物质、装备、技术的准备情况,并锻炼了队伍;增强了普通员工的忧患意识,普及了防灾减灾知识和自救互救技能,提高了各级指挥人员处置重大事故的能力,圆满完成了预定的各项任务。
九、演练问题整改计划(建表格落实整改时间、责任人、督查人)
序号 问题 演练全场停电后,对应有的倒闸等操作不熟悉,不能快速反应。 演练时,人员对应有的响应等级不确定,不能及时汇报事故等级。 整改措施 计划整改时间 完成整改时间 责任 部门 责任人 周文海 周文海 对值班员进行培训,熟练操作流程 组织学习相关文件,并进行考问 2月2月徐祥 28日 26日 2月2月徐祥 28日 26日 十、演练问题整改情况
演练中存的问题已在预期规定的时间内完成。
全厂停电事故应急预案演练