沪 光 集 团 有 限 公 司 1.适用范围 1.1本守则适用于容量为2500kVA及以下,电压等级为10kV及以下的油浸式非晶合金铁心配电变压器的器身装配工艺。 1.2其它类似的变压器的器身装配可参照本工艺执行。 2.工具及设备 2.1专用器身装配台、翻身架、喷枪、真空吸尘器、手推车。 2.2不锈钢护套、千斤顶、家莱姆、小刀、工作辅助平板、专用磁块及通用工具。 3工艺准备 3.1仔细看清图纸,如有不清楚处应及时汇报组长。 3.2检查线圈是否完好,标记是否齐全。 3.3检查装配台是否完好,运行是否正常并拆除前工作台。 0HG.710.418 油浸式非晶合金铁心配电变压器 器身装配工艺 共7页 第1页 工 艺 守 则
3.4检查绝缘零件尺寸是否符合图纸要求及相关标准。 3.5检查装配的铁心的尺寸是否符合图纸。 3.6 检查装配台及工作场地,应无非晶碎屑及其它杂物。 4.工艺过程 标记 编 制 部 门 生 产 部 工 艺 守 则 编 制 审 核 批 准 更改文件号 签 字 日期 沪 光 集 团 0HG.710.418
有 限 公 司 油浸式非晶合金铁心配电变压器 器身装配工艺 共7页 第2页 4.1将合格的线圈吊放装配架,认清A、B、C相的出头位置,并检查线圈是否破损,应绝对保证线圈的完好。 4.2按图纸放好低压侧绝缘件,并用粘胶纸粘住。 4.3调节装配台高度,使变压器线圈的窗口与工作平台相平。 4.4装好前工作台,并微调装配台或用纸板调节,使线圈的窗口与前后工作台相平。 4.5安装相间隔板,高度与线圈一致。 4.6移动A、C相装配架,使A、B、C相线圈相互夹紧。 4.7安装两侧顶板,高度与相间隔板一致。 4.8将变压器线圈的短轴用围屏围起来,以防止非晶碎片进入变压器线圈,围屏每使用一次要用专用磁块把围屏上的非晶碎片吸干净,否则不能使用。 4.9把前后工作平台用花篮螺丝连接在一起并收紧。 4.10在前后工作平台上放上工作辅助平板,以防止非晶碎片掉在线圈上。 4.11将铁心吊到调节手推车上,一般情况为:先是两只大铁心装配,后是
两只小铁心装配。注意:手推车必须彻底清洁,无一点非晶碎片。 4.12铁心开口处用吸尘器吸净非晶碎片,再用磁块把非晶碎屑吸干净。 4.13在铁心的开口段洒上适量的变压器油,浸泡30分钟后开始操作。 标记 编 制 部 门 生 产 部 编 制 审 核 更改文件号 签 字 日期 沪 光 集 团
工 艺 守 则 0HG.710.418 有 限 公 司 油浸式非晶合金铁心配电变压器 器身装配工艺 共7页 第3页 4.14用小刀打开铁心,打开的时候要随时注意非晶碎片是否掉下来,并及时清理干净。 4.15选择合适的不锈钢护套,插入铁心的开口段。注意:不锈钢护套上应清理干净,不能有一点的非晶碎屑。 4.16把手推车推到工作台旁边,调节手推车高度,使之与前工作平台高度一致。(认清铁心的装配位置应与图纸规定一致) 4.17用力把铁心推入线圈。套好线圈出头的绝缘纸管,绝缘纸管的一端均应延长至线圈出头端反向一端的端面,并用粘带分三处均匀固定绝缘纸管,用红铅笔做好相应的标记。 4.18抽出不锈钢护套,用专用的磁块及时清理线圈及绝缘零件上的非晶碎片,并清理不锈钢护套上的非晶碎片。 4.19临时合拢铁心。 4.20在铁心的两侧喷上润滑油,以便旁边铁心容易推入线圈。 4.21装好第二只铁心的不锈钢护套,并把铁心推入线圈,抽出不锈钢护套,