好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

典型应急预案脚本3:全厂对外停电应急预案演练脚本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

成员:设备部副主任、设备部汽机点检长、设备部锅炉点检长、设备部电气点检长、各对口点检员

职责:

按照专业分工尽快到达现场,进行故障处理。 三.运行方式

1.2号机停备,1号机组运行,机组负荷550MW。 2.220KV系统运行方式:恒大Ⅰ线602、恒杉线606、1号发变组出口开关610接220KVⅠ组母线运行,恒大Ⅱ线604、01号启备变650接220KVⅡ组母线运行。220KV线路稳控保护投入

3.运行机组柴油机均处于良好备用方式。 外部环境:大风降雨强对流恶劣天气,5-6级风。 四.演练内容

恒县电厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604同时跳闸,线路稳控保护动作,1号机组跳闸,造成全厂对外停电。全厂恒杉线606单线路供01号启备变带厂用电运行。该运行方式极其不稳定,恒杉线606如跳闸,全厂厂用电中断。

五.演练物资准备

1.绝缘鞋、绝缘手套、对讲机、强光手电、头灯、雨衣、安全带、安全帽、灭火器、防火服、正压呼吸器、警戒带、医药箱、救护车辆(具备条件的)等。

2.以上物资材料由参加演练组准备。 六.总体演练要点

1.遵循“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御和救援相结合的原则。统一领导、分工负责、加

5 / 17

强联动、快速响应,要具备科学性、真实性,真正达到演练目的。

2.参加演练人员成员必须遵守演练全过程的各项规定和要求。

3.参加演练人员对所负责的设备参数、构造、特性、系统连接管路与线路要掌握清楚。

4.通过“全厂对外停电应急预案”演练,检验全厂对外停电事故应急指挥系统应急响应能力,提高全体员工事故情况的应急处理能力,同时检验“全厂对外停电应急预案”的实用性和可操作性。不断总结暴露出的问题和不足,按期完成整改,优化演练方案。

七.演练步骤

值长:报告总经理,我是运行值长XXX,《全厂对外停电应急预案》演练准备就绪,请指示。

总经理:我宣布,恒县电厂《全厂对外停电应急预案》演练开始。

场景1:恒县电厂双出线同时跳闸,主控室 场景交代:恒县电厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604同时跳闸,线路稳控保护动作,1号机组跳闸,造成全厂对外停电。全厂恒杉线606单线路供01号启备变带厂用电运行。该运行方式极其不稳定,恒杉线606如跳闸,全厂厂用电中断。

第一阶段 事故发生

1.运行人员向值长汇报:报告值长,我厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604相继跳闸,线路稳控保护动作切机,1

6 / 17

号机组跳闸。

值长:安排人员检查保护动作情况,记录报警光字,安排人员对变电站就地状况进行检查。

值长:破坏真空立即将机组安全停运。

2.值长向中调汇报:中调你好,我是恒县发电厂值长XXX,我厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604于XX时XX分相继跳闸,现我厂线路稳控保护动作切机,1号机组解列,保护动作情况及变电站就地情况正在检查中。

中调:请继续检查保护动作情况及你厂变电站运行情况,等待进一步命令。

3.值长向总经理汇报:报告龙总,我是值长XXX,我厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604于XX时XX分相继跳闸,线路稳控保护动作切机,1号机组解列,已经汇报调度,等待命令。

总经理:我厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604停运,已经满足我厂《全厂对外停电应急预案》启动条件,我宣布立即启动我厂《全厂对外停电应急预案》。

4.值长向安生部汇报

值长:汇报安生部,我厂正在进行全厂对外停电应急预案演练,演练内容为:我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电。

安生部:按照预案做好演练工作。 5.值长向生产副总经理汇报

值长:汇报生产副总经理,我是值长XXX,我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,已经汇报调度,总经理已

7 / 17

经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,正在进行紧急停机及相关操作。

生产副总经理:严格按照应急预案进行处理,保证机组安全停运,避免人身伤害、设备损坏,立即到达生产现场。

6.值长向总工程师汇报

值长:汇报总工程师,我是值长XXX,我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,已经汇报调度,总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,正在进行紧急停机及相关操作。

总工程师:按照应急预案进行处理,严格执行运行规程,保证机组安全停运,立即到达生产现场。

7.值长通知发电部主任

值长:汇报发电部主任,我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,已经汇报调度,总经理已宣布启动我厂《全厂对外停电应急预案》,正在进行紧急停机处理操作,请主任通知到各应急小组。

发电部主任:按照预案做好相关工作,保证机组安全停运,立即到达现场。运行保障组各成员按照分工到达各现场。

发电部主任:总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,请设备应急组,后勤、医疗保障组,安全保卫组立即到达现场进行处臵,到达现场后请向总经理报到。

设备部主任:我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,请设备

8 / 17

部各专业人员立即到达现场进行应急处理。

后勤负责人:我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,请后勤应急组立即组织人力、物力,保证现场后勤、物资供应,做好进行现场紧急救护的准备。

安环部主任:我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,请保安队、消防队立即到达现场,对现场进行隔离,做好扑灭火情的准备。

8.各应急保障小组到达现场向总经理汇报,做好应急处理准备。

发电部主任:汇报总经理,发电部保障组成员已到达现场,正在配合当值人员进行事故处理。

设备部主任:汇报总经理,设备部各专业人员已到达现场,做好应急处理准备,现通讯正常,通讯专业人员做好应急处理准备。

后勤负责人:汇报总经理,后勤人员已到达现场,人力、物资均已准备到位,做好应急处理准备,医疗救援组人员做好现场紧急救护的准备。

安环部主任:汇报总经理,保安队、消防队人员已到达现场,现场已隔离完毕,做好扑灭火情的准备。

总经理:请各小组按照预案要求,做好各方面工作,保证人员、设备安全。

9.运行人员向值长报告:报告值长,我厂出线差动保护、距离保护动作,故障点测距为XKM处,变电站就地检

9 / 17

典型应急预案脚本3:全厂对外停电应急预案演练脚本

成员:设备部副主任、设备部汽机点检长、设备部锅炉点检长、设备部电气点检长、各对口点检员职责:按照专业分工尽快到达现场,进行故障处理。三.运行方式1.2号机停备,1号机组运行,机组负荷550MW。2.220KV系统运行方式:恒大Ⅰ线602、恒杉线606、1号发变组出口开关610接220KVⅠ组母线运行,恒大Ⅱ线604、01号启备变650接22