有限空间作业管理制度范本 一、 总则
(一) 为了确保进入有限空间人员的人身安全和健康,特制 定本制度。
(二) 项目部负责对本制度的执行情况进行监督检查。 二、 管理内容
(一) 进入有限空间作业,必须填写《有限空间作业记录 表》,办理程序如下:
1、 进入有限空间作业的施工单位提出申请,由所在项目 的工程部负责办理《有限空间作业记录表》。
2、 落实进入有限空间的安全防护措施,确认安全措施和 有限空间内氧气、可燃气体、有毒有害气体浓度的检验结果。
3、 指派监护人员,监护人员与作业部门共同检查监护措 施、防护设施及应急报警、通讯、营救等设施,确认合格后签 字认可。
4、 工程部负责人在对上述内容全面复查无误,报项目经 理审批后,方可进入作业。
(二) 进入有限空间作业的综合安全技术措施
第1页共11页
1、 作业前,应指定专人对监护人和作业人员进行安全教 育,包括有限空间作业的结构和相关介质等方面的知识,作业 中可能遇到的意外和处理、救护方法等。
2、 切实做好有限空间的工艺处理,所有与作业点相连的 管道、阀门必须加盲板断开,并对设备进行吹扫、蒸煮、置 换,不得以关闭阀门或水封来代替盲板,盲板应挂标志牌。
有搅拌器等转动部件的有限空间内作业,电源的有效切断 可釆取取下电源保险丝或将电源开关拉下后上锁等措族,并加 警示牌,设专人监护。
4、 进入有限空间作业前30分钟应取样,严格控制可燃气 体、有毒气体浓度及含氧量在安全指标范围内,分析合格后才 允许进入设备内作业。有毒有害气体含量不得超过GBZ1-20XX 设计卫生标准规定的最高容许浓度,氧含量应为19o 5%以 上。如在设备内作业时间长,至少每隔2小时分析一次,如发 现超标,应立即停止作业,迅速撤出人员。
5、 取样分析要有代表性、全面性,有限空间容积较大时 要对上、中、下各部位取样分析。
6、 进入有限空间作业,必须遵守动火、临时用电、高处 作业等有关安全规定,《有限空间作业记录表》不能代替上述 各作业票,所涉及的其他作业要按有关规定执行。
7、 有限空间作业出入口内外不得有障碍物,应保证其畅 通
笫2页共11页
无阻,以便人员出入和抢救疏散。
8、 进入有限空间作业一般不得使用卷扬机、吊车等运送 作业人员,特殊情况需报经公司批准。
9、 进入有限空间作业应有足够的照明,设备内照明电压 应不大于36V。在潮湿或狭小容器内作业应小于12V,所有灯 具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求。
10、 作业现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具和 灭火器材。
11、 作业人员进入有限空间前,应首先拟定和掌握紧急情 况时的外出路线、方法,有限空间内人员应安排轮换作业或休 息。
12、 有限空间作业可采用自然通风,必要时可再采取强制 通风的方法(严禁向有限空间内通氧气或富氧空气)。
13、 对随时产生有害气体或进行内防腐作业的场所应采取 可靠措施,作业人员要佩戴安全可靠的防护面具,由安全人员 亲自监护,并进行定时监测。
14、 发生中毒、窒息的紧急情况时,抢救人员必须佩带氧 气呼吸器进入作业空间,并至少留一人在外做监护和联络工 作。
第3页共11页