通信铁塔防腐施工方案
编制单位:
日 期:
..
施 工 技 术 方 案
河南省建科防腐保温有限公司
2016年7月24日
.
一、工程说明
本公司根据中国铁塔股份有限公司菏泽分公司铁塔腐蚀情
况编订防腐施工方案。
二、施工力量配置
为确保本工程在质量、进度、安全生产等方面达标,我司将
根据具体情况成立若干施工分队,每组根据其工程量的大小合理配置人员,确保工期目标实现。
三、涂装材料的选择及特性
本工程涂装材料采用新乡市富臣漆业有限公司生产的冷涂锌
漆作涂装材料,包括底漆和面漆。配有底漆和面漆的专用稀释剂。详见产品说明书、性能检测报告等资料。
3.1、冷涂锌底漆- H06-4(702)环氧富锌防锈底漆:
A、组成:由锌粉、环氧树脂和聚酰氨固化剂、助剂及溶剂等
配制而成的双组份厚膜. 型冷涂锌底漆。
B、主要特性:
a、漆膜中含有大量的锌粉,具有阴极保护作用。 b、具有优异的防锈性能和耐久性。 c、具有优异的附着力和耐冲击力。 d、具有优异的耐磨性。
e、具有广泛的耐油性和耐溶剂性。 f、干性快。
C、用途:电力系统、港口机械、重型机械、矿井设备、船壳甲板、
..
.
桥梁、埋地管道、煤气柜等钢铁结构的重防腐涂装体系。 D、主要施工数据:
密 度:约 2.30 g /cm3 (混合比) 配 比:甲:乙=91:9(重量比) 干膜厚度:80um 湿膜厚度:160um 理论用量:380g /m2
闪 点:甲组份(基 料)24℃ 乙组份(固化剂)27℃ 干燥时间:(25℃)表干≤30 min 实干≤24 h 完全固化7 d 熟化时间:(25℃) 30min
3.2、冷涂锌面漆-S43-31各色脂肪族聚氨酯可复涂面漆:
A、组成:以脂肪族异氰酸酯和含羟基树脂为基料、钛白粉及着色
颜料和助剂等组成的双组份聚氨酯可复涂面漆。 B、性能:
a、优异的耐侯性、耐酸碱性,三防性能良好。 b、良好的耐冲击性和耐磨性。 c、漆膜坚韧、光泽好。 d、不粉化、不泛黄、耐老化。 e、良好的化学品性能和耐水性。
C、用途:用于电力系统、港口机械、重型机械、矿井设备、船壳
甲板、桥梁、埋地管道、煤气柜等钢铁结构的重防腐涂装体系。 D、主要施工数据:
密 度:约 1.24 g /cm3 (混合比)
..
.
配 比:组料:固化剂:银粉=5:1:1(重量比) 干膜厚度:40um 湿膜厚度:81um 理论用量:101g /m2
闪 点:甲组份(基 料)24 0 C 乙组份(固化剂)23 0C 丙组份(银粉浆)23 0C
干燥时间:(25 0C)表干≤2 h 实干≤24 h 完全固化:7 d
E、复涂时间:最 短: 16小时 最 长: 不限
熟化时间:(25 0C) 30min 适 用 期:(25 0C) 6h 3. 4主要工序的流程和施工方法
3.4.1 涂刷工序流程: 机械除锈 验收合格 第一遍底漆 验收合格 第二遍
底漆 验收合格 第一遍面漆 验收合格 第二遍面 漆 验收合格 3. 4.2表面除锈处理:
(1) 采用机械除锈方式,除锈等级应达到St3级,不易清除
部位亦应达到St2级。
(2) 经除锈后的钢材表面用毛刷等工具清扫干净才能进行下
..
.
道工序,除锈合格后的钢材如在漆底漆前已返锈需重新除锈。
(3) 本工程用磨光机清除铁塔表面所有的腐蚀、翘起、脱落、
龟裂及原涂层,再用砂皮或钢丝刷打磨至有明显金属光泽,再用擦布擦去锈尘。
(4) 除锈标准按《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》
(GB8923-88),除锈等级应达到St3级,不易清除部位亦应达到St2级;处理后的构件表面不应有焊渣、锌瘤、灰尘、油污、水份和锌皮、漆皮等。
3. 4.3涂装施工: (1) 基面清理
a. 刷前将需涂装部位的铁锈、油污、尘土等杂物清理干净。 b. 为保证涂装质量,钢材表面应干燥,无油污、水分等。 (2) 涂装
a. 底漆:涂刷方法采用滚涂、涂刷、喷涂均可,涂刷前先将甲
乙组份搅拌均匀,熟化30分钟后即可使用,配制好的漆应在8小时内用完。涂装过程中粘度过高时,可采用本公司的103型稀释剂,稀释量为0-5%(以油漆重量计)。底漆涂装完后,在涂刷面漆之前不应长时间的暴露,在室外环境中放置时间不应大于14天,否则底漆表面会形成锌盐,会影响后道漆的质量。
b. 面漆:涂刷方法采用滚涂、涂刷、喷涂均可,涂刷前先将甲、
..
.
乙、丙组份搅拌均匀。采用涂刷时建议涂刷两道,复涂时间根据温度及时间而定。涂刷时应先上后下,先难后易,并保持颜色一致,厚薄均匀,避免流淌,为防止滴落流淌,刷子不可蘸的过饱,浸到刷毛长度一半为宜。
(3) 涂层检查验收
a. 涂层表面质量:所涂刷的每道漆层应均匀平整、色泽一致,
无明显的疏松、皱皮、流坠、针孔和气泡等;不得有漏涂和涂层脱皮现象。
b. 涂层厚度:涂装遍数和各涂层厚度均应符合所指定涂料的技
术要求。每遍干漆膜厚度的允许偏差为-5微米,涂层干漆膜总厚度的允许偏差为-25微米(可用测厚仪现场抽测)。
c. 附着力:按照GB9286-88《色漆和清漆、漆膜的划格试验》
或GB1720-79(89)《漆膜附着力测定法》进行涂层附着力测试。
四、公司承诺
公司本着“质量优,安全好,速度快,守合同
” 四过硬原则,承
诺质量五至八年,免费保修三年。
..