项次 轴线位移 项目 基础 墙 允许偏差值(m) 检查方法 5 尺量 1 2 标咼 3 ± 3 水准仪或拉线 尺量 基础 ± 5 尺量 ± 2 3 截面尺寸 墙 4 5 6
相邻两板表面咼低差 垂直度 2 3 2 直尺、尺量 2 m托线板 2M靠尺、楔型 塞尺 表面平整度 544技术措施:
(1) 由于该工程工期紧,施工进度快,模板数量按施工部署要求进行配备,满足 流水作
业。
(2) 模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度,特别注意外围模板、楼梯间 等处模板
轴线位置正确性。
5.4.5模板拆除:
(1) 模板拆除时,结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。
(2) 侧模板拆除时,混凝土强度必须达到临界强度(4Mpa并能保证其表面及棱 角不因拆模
而受损坏时,即可拆除。
(3) 底模板拆除时混凝土强度必须达到 100%抗渗混凝土模板拆除时混凝土强度 应达到
70%以上。施工层以下要保证3层模板连续支撑。
(4) 拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。
(5) 拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时运走、整理,大模板配件集 中堆放在指定地点,以防丢失。
5.5混凝土工程:
该工程主体结构混凝土均采用泵送预拌混凝土,由混凝土输送车运送至施工现场, 三层以下采用泵车浇筑,三层以上采用混凝土地泵泵浇筑。
主要部位混凝土强度等级: 混凝土垫层 C0 首层墙、柱、板 C30 34
标书制作系统
地下室外墙 地下室底板 地下室墙、柱 地下一层梁板
C30 P6 C30 P6 C30 C30 一层至五层梁、板 二层至五层墙、柱 局部出屋顶墙、柱 局部出屋顶梁、板 C25 C30 C30 C25 5.5.1底板混凝土:
(1)采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为P6,底板厚度为450mm
1) 原材料:采用标号不低于 425#的普通矿渣硅酸盐水泥,水泥用量控制在 350Kg 以下。混凝土中掺加粉煤灰、减水剂、 CEA-B微膨胀剂、缓凝剂,降低混凝土水化热,
提高混凝土的抗渗能力。
2) 按基础底板混凝土强度等级及防水等级要求,提前作好砼试配。
3) 底板砼采用浇筑,为满足混凝土的防水要求,基础底板与地下室外墙下部0.25m 高墙体
一起浇筑。
4) 在泵送管出口处配置2根振捣棒,先分别在斜面上、下两端同时振捣摊平,后 再全面振捣,并严格控制振捣时间,移动间距不得大于 370mm既要保证振捣密实,又
要避免过振造成漏浆跑浆。
5) 混凝土的浇筑分层和振捣方式:
为了在浇筑过程中不出现冷缝,采用斜面分层法,
“一个坡度,薄层浇筑,循序推
进,一次到顶”的浇筑方法,混凝土浇筑厚度采用水准仪进行定点测平,用拉小白线控 制。 由于泵送混凝土坍落度大,混凝土斜坡摊铺较长,故混凝土振捣由坡脚和坡顶同时 向坡中振捣,振捣棒必须插入下层内 50?100mm使层间结合良好。
6) 混凝土冬施测温:
根据混凝土冬期施工要求,在砼达到临界强度前每 2小时测温一次,达到临界强度 后每6小时测温一次。测问前,绘好测温孔平面布置图,派专人进行测温,作好记录, 及时分析砼质量。
7) 混凝土养护:
混凝土浇筑完6- 12小时,待混凝土终凝(用手按不起印,指甲划不出槽)即可覆 盖塑料薄膜和防火草帘进行保温养护。
8) 泵送混凝土:
混凝土中要掺加粉煤灰,改善预拌混凝土的和易性和减少预拌混凝土的塌落度损 失,保证泵送效果。控制泵送混凝土砂率,砂率高可以增加混凝土的可泵性,但是,砂 率过高会使混凝土软弱层增厚,同时会增加混凝土表面的裂缝。因此,砂率要控制在一 个合理的范围内,楼板控制在 38%?40%。墙体控制在38%?42%。
9) 混凝土配管设计:
配管设计中考虑范围包括:混凝土的输送压力,收缩短管的长度,少用弯管和软管, 以便于装拆维修,排除故障和清洗,特别是混凝土的输送压力。为保证配管的稳定,本 工程部分采用结构
35
标书制作系统
内布管的形式,即配管从首层地面进入建筑物,沿预留洞口向上伸展。 到浇筑平面时,甩出弯管,接水平管,直到要浇筑部位。
10) 配管的固定:水平管每隔1.5m左右用支架或台垫固定,以便于排除堵管、装 拆和清洗管
道。
11) 泵管要在以下部位进行固定:
泵管与拖式输送泵接口部位附近一一该处受到的冲击力最大,采用埋入地下的混 凝土墩固定;泵管进入楼层,在门口处进行固定一一采用钢管夹住门口侧并通过木楔固 定泵管;在首层由水平管变成立管处进行固定一一通过架钢管借助上下楼板将泵管固 定;垂直管在每层楼板(洞口)进行固定一一垂直泵管通过木楔将泵管在楼板预留洞处 顶紧。
(2) 施工缝的留设:
底板水平施工缝留在高出基础梁上表面 250 mm的墙体处,留成平缝,施工缝处加 设3mn钢板止水带,内墙留在底板上平。
5.5.2剪力墙、柱混凝土施工:
(1)
体、柱浇筑混凝土前,应在新浇混凝土与下层混凝土接槎处均匀浇筑约 至5cm厚与墙体混凝土配比相同的无石子水泥砂浆。
墙
3
(2) 混凝土分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在45cm左右,浇筑墙体混凝土应连 续进行,
间隔时间不得超过混凝土初凝时间。
(3) 浇筑门窗洞口处混凝土时,应两侧对称下料,两侧同时振捣,振捣棒应距洞 边 15 ?
20 cm。
(4)
插入下层混凝土内深度不得小于 浆跑浆。
(5) 混凝土浇筑完毕后,将上口、施工缝处的钢筋加以清理并及时将落地灰清扫
干净。
(6)砼冬期施工养护应用防火草帘将框架柱包裹住,防止砼受冻, 混凝土施工:
(1) 混凝土根据设计要求配合比中均掺加微膨胀剂,以防结构楼板超长而开裂。 (2) 地上部分楼板混凝土按流水段划分为两段浇筑。
(3) 楼板混凝土施工采用平板振捣器振捣。梁砼采用插入式振捣器振捣。移动时 要保证
振捣器的平板能覆盖已振实部分的边缘。
混凝土振捣时,振捣棒
50mm振捣棒的移动 间距
不得大于370 mm振捣以表面呈现浮浆和不再沉落为度。既要保证振捣密实,又要 避免过振造成漏
5.5.3楼板
5.5.4施工缝的留置要求:
(1) 剪力墙、柱:水平施工缝留置高度二层高一板厚(梁厚)+混凝土软弱层厚
度+ 5mm并留成平缝,以便在下次混凝土浇筑前剔除其表面的软弱层, 混凝土整体观感好;剪力墙竖向施工逢宜留置在门窗洞口跨中
(2) 楼板:楼板分流水段浇筑,施工缝设在跨中
胶板做模板,防止混凝土渗漏。
使施工缝不外露,
1/3L范围内。
1/3范围内,施工缝处设钢板网 及竹
标书制作系统
36
(3) 柱施工缝留在主梁下面。 (4) 施工缝处混凝土浇筑要求:
1)当原混凝土的强度达到4.0N/m m后方可浇筑新混凝土。
2)对已硬化的混凝土表面,应清除混凝土软弱层,并用气泵吹干净,在新老界面 处浇筑3至5cm厚与混凝土配比相同的减石子水泥砂浆
(5)混凝土试块的留置
混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取,每1oo m混凝土(每一工作班和每一现 浇楼
层),取样不得少于一次;每次取样至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留 置组数应根据结构构件的拆模、吊装及施工临时荷载的混凝土强度的实际需要确定。底 板、外墙为抗渗混凝土,抗渗混凝土连续浇筑量为500 m以下时,留置2组抗渗试块(- 组标养,一组同条件养护),每增加
53
250 m— 500 m时应增留两组抗渗试块。冬施期间 增加两组同条件养护的试块,一组用于混凝土同条件养护强度检验,一组用于检测转入 常温后标养28天的强度。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留 置试块。
2
5.5.5质量验收标准:
混凝土工程严格按高于国家规范标准施工,质量标准如下:
混凝土结构工程允许偏差(mrj)
项次 项目 基础 允许偏差值(mrj) 检查方法 10 尺量 1 轴线位置 柱、墙、梁 5 ± 5 水准仪、尺量 2
标咼 标书制作系统
37
基础 ± 5 尺量 ± 2 3 截面尺寸 柱、墙、梁 4 5 6
垂直度 表面平整度 角、线顺直 5 3 3 经纬仪、吊线 2m靠尺楔型、塞尺 线尺 5.6防水工程: 561防水概况:
防水设防体系一览表 序号 设防部位 设防体系 设防做法 地下室 两道设防: 抗渗标号为S6钢肋砼自防 水 1 (底板、侧墙) 混凝土自防水+改性沥 青防双层SBSin型咼聚物改性 沥青防水卷材 水卷材 2 屋面 单道设防:改性沥青防 水卷双层SBSH型改性沥青防 水卷材 材 室内 3 (卫生、间等)
单道设防:防水涂料 两道聚氨酯防水涂膜 5.6.2 施工要求:
(1) 防水工程必须由防水专业队施工。 (2) 防水施工人员必须持证上岗。 (3) 做防水层时基层含水率不得大于 9%
(4) 防水材料应选购北京市建委认证的材料,产品应有合格证,现场取样复试合 格后才
能使用。
5.6.3地下室防水:
地下室采取全防水处理,保护墙为 120 mml厚砖墙。采用SBSH +川改性沥青防水卷 材。
(1)基础底板侧边防水层采用外防内贴法; 抗压板上、地下室外墙防水层采用外 防外贴
法。
(2) 基础底板防水施工工艺流程:浇筑混凝土垫层 f 砌筑保护墙 f 抹找平层 f 满刷底涂
标书制作系统
38
框架剪力墙结构施工组织设计方案