5.3.5基础底板钢筋绑扎:

(1) 工艺流程:基础放线f弹钢筋位置线f铺设底层钢筋 f机械连接f放 花岗岩垫块f敷设专业管线f检查验收f安放上层钢筋支架 f标识上层钢筋 网间距f铺设上层钢筋 f机械连接f柱、墙、暗柱插筋 f 申报隐检f隐检签 证f转入下道工序。

(2) 依据施工图纸要求在垫层上弹好下网钢筋间距的网格线、暗梁及墙、柱的边 线,并分别标出。

536墙体钢筋绑扎:

(1) 工艺流程:修整预留搭接筋 f 绑扎、搭接竖筋 f 画横筋分档标志 f 绑 二根横筋f画竖筋分档标志f绑横、竖筋及拉结筋。

(2) 各层墙钢筋绑扎前应在楼板上按施工图放出所有墙、暗柱的边线和控制线。

(3) 根据所弹墙、暗柱的边线校正插筋。在墙两边立钢梯,在下部1 m处绑扎2根 定位横筋,并在横筋上画好分档标志,然后焊其余竖筋、绑扎墙筋,绑扎时墙体水平筋 应在外侧,竖向筋在内侧。双排钢筋按要求设置拉结固定筋,呈梅花形布设,施工时一 次成型,采用塑料卡子和附加钢筋梯形支撑的方法保证钢筋位置和保护层厚度准确。

(4) 墙体节点及门窗洞口处,暗梁、连梁等搭接位置及锚固长度按设计、规范及 抗震要求施工。

5.3.7框架梁、柱钢筋:

(1) 框架柱钢筋绑扎:

1) 工艺流程:放柱边线 f沿线切割并剔凿砼软弱层 f钢筋调直f绑扎柱竖 向钢筋f套箍筋f画箍筋分档控制线 f绑扎箍筋f安装保护层塑料垫块 f 验收

2) 绑扎柱筋前,测量工按蛛截面尺寸放出柱边线,用无齿锯沿柱边线切割成槽, 然后用錾子剔除

柱内砼软弱层,用气泵吹干净砼残渣,将柱筋调整顺直,然后开始绑扎 柱钢筋。

3) 再立好的竖向钢筋上,用粉笔画出箍筋位置,然后将已套好的箍筋往上移动, 由上往下采用缠

扣绑扎。

4) 柱主筋与箍筋交点逐点绑扎,箍筋弯沟处应沿柱主筋方向交错布置绑扎。

5) 柱箍筋绑扎完后,在柱主筋上每隔1m交错安装塑料垫块,以保证保护层厚度准 确。

(2) 框架梁钢筋绑扎:

1) 工艺流程:梁模板验收完 f 在模板侧帮上画箍筋分档标记 f 放箍筋f 穿 梁下铁筋并与箍筋绑扎 f穿梁上铁钢筋并与箍筋绑扎 f安装保护层垫块f验收

2) 箍筋入模前,用气泵将模内的木屑吹出,然后按照箍筋间距在模板侧帮上画分 档标记,将箍筋

放入模内后,按照先下铁、后上铁的顺序将梁主筋与箍筋绑扎牢固。

3) 梁主筋与箍筋交点处采用套扣绑扎方法逐点绑扎。 4)

绑扎完毕后,用撬棍将梁位置挑直,并每隔

1m交错安装塑料垫块。

538楼板钢筋绑扎:

(1) 工艺流程:核验模板标高 -弹钢筋位置线-绑扎底层钢筋-安放垫块 f 敷设专业管线—安放马凳—标识上层钢筋网间距—绑扎上层钢筋—申报隐 检—隐检验收签证—转入下道工序。

标书制作系统

29

(2) 双层钢筋网片之间设钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。

(3) 板筋绑扎好后,严禁踩在上面行走。为防止浇筑混凝土时工人踩坏钢筋,铺 设脚手板作行走平台,供人行走。

(4) 楼板上的孔洞应预留,当洞口尺寸不大于 250 mm寸不另加钢筋,板内钢筋不 得截断,由洞边绕过;当洞口尺寸大于 250 mm时应按设计要求设置洞边附加筋。

5.3.9每段墙、柱钢筋绑扎完毕后,水暖、电工即可配管、预埋,闸门盒、电闸箱 等设施与钢筋

网绑扎固定。当电闸箱等设施位置与钢筋网发生矛盾时,将可能影响闸箱 安装的钢筋去掉,待安装好闸箱后绑扎附加筋。

5.3.10浇筑砼过程中,安排专职钢筋工值班,发现钢筋位移和变形及时修复。 5.3.11钢筋保护层最小厚度:

序号 部位 基础底板下筋、端部 基础底板上筋、地下 保护层厚度 垫块形式 花岗岩垫块 1 35 25 15 20 30 25 2 墙 室外墙外侧 其它墙 花岗岩垫块 塑料卡子 塑料卡子 塑料卡子 塑料卡子 3 4 5 楼板 柱 框架梁 钢筋保护层最小厚度除应满足上述要求外,还应不小于相应纵筋直径等规范附注条 款的相关规定。

5.3.12钢筋定位措施

(1) 底板钢筋定位

1) 底板下层网片采用花岗岩垫块,上层钢筋网片采用马凳,保证钢筋网片的架空 高度。马凳采用①28的钢筋,间距1.2 m,呈梅花型布置。

2) 为防止墙、柱、暗柱插筋及甩出上层的搭接筋在浇筑砼过程中位移,墙、柱、 暗柱立筋下端附加①12水平筋与底板上层筋绑扎连接,上端用①14临时定位箍固定。

(2) 墙体钢筋定位:

1) 竖直钢筋:竖直钢筋位置和保护层用水平钢筋梯子和塑料卡进行内挤外顶控制 钢筋梯子上小横

筋间距与竖直钢筋间距相同。

2) 水平钢筋:水平钢筋间距及保护层厚度采用竖向钢筋梯子进行控制。梯子间距 为800?1000mm

竖向钢筋梯子小横筋间距与水平筋间距相同,在钢筋网片上用塑料卡 子保证钢筋位置,竖向钢筋梯子用比墙体竖向钢筋直径大一级的钢筋制作,以代替竖向 钢筋。

30

标书制作系统

(3)柱钢筋:

框架柱合模以后,对上部伸出的钢筋进行修整,柱立筋用内侧定位箍和外侧定位箍 内外夹紧,见图,并在上部绑一道临时定位箍筋,浇灌框架柱混凝土时安排专人看管钢 筋,发现钢筋位移和变形及时调整。

5.3.13质量要求:

钢筋工程严格按规范要求进行验收,质量标准如下: 钢筋绑扎允许偏差(mm

项次 项目 允许偏差 宽、高 检查方法 ± 5 尺量 ± 10 ± 10 尺量 ± 5 ± 10 ± 5 尺量受力主筋外表 面至模板内表面垂 直距离 尺量连续五个间距 1 绑扎骨架 长度 间距 2 绑扎网片 排距 3 箍筋、构造筋间距 基础 4 受力主筋保护层 梁、柱 ± 3 墙板、楼板

5.4模板工程

主体工程达到清水混凝土的标准,该工程全部采用新模板。并按清水混凝土质量要 求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁度。

5.4.1模板体系 (1)墙体模板:

1)地下室导墙支模:根据要求,地下室底板上 250 mm高的外墙必须与底板砼一 次浇筑,该墙体

内侧采用吊模支护,内外模均用小钢模拼装。

2) 地下一层外墙体模板:采用 600 mm宽钢模与100 mm宽带眼钢模拼装,①16

螺栓加固,钢模拼装时接缝相互错开,阴阳角根据排板尺寸做定型模板。 外墙采用有止水 片的穿墙

螺栓且加胶合板木垫,穿墙螺栓水平距离 600 mm竖向距离700 mm模板拼

装后,先支竖向立杆,后支水平横杆,每道杆均由 2根①48X 3.5钢管组成。加固用的

斜支撑延墙长3 m不少于两道,墙长3 m以上的每1.5 m加设一道斜支撑,整个支撑系统 必须满足刚度要求,保证模板不变形。

3) 地下室内墙:采用地上部分大模板。

标书制作系统

31

4) 窗井模板:

为确保窗井模板的施工质量,保证窗井内壁的垂直平整,故此部位模板采用整体 特制筒模。窗井外模同墙体模板,筒模与外侧模板用穿墙螺栓拉接。

5) 地上墙体模板:采用拼装式大模板,由 1500 mm 1200 mm 900 mm 600 mm

300 mm宽的标准板块用专用连接器组合拼装而成。该体系模板分内模、外模和角模,内 模高度=层高-板厚+50 mm〈墙上口浮浆厚度〉,外模高度二层高+50 mm面板采用6 mm 厚的冷轧钢板,边框采用7 mm厚热轧带肋型钢,主肋采用3mm厚的钢板冷弯成U形, 并与面板焊接形成箱形截面,次肋采用 5 mm厚的扁钢,背楞采用两个8#槽钢并用。穿 墙螺栓采用①32变径螺栓,免用穿墙套管,水平最大间距为 1200 mm

6) 为了保证模板接缝处的平整度,使砼表面无明显模板拼缝,解决模板接缝处漏 浆的问

题,取消大模板与大模板和大模板与角模之间的接缝安装间隙,让其在保护层中 调整,所有模板横向接缝均采用企口连接,接头处加海绵条。

(2)楼板模板:

1) 面板采用15 mncB的防水胶合板,次龙骨用 50X 70 mm白松木方,间距400 mm 主龙骨用双根①48X 3.5mm的钢管,间距900mm为满足板面平整度的要求,全部木方

用压刨将接触板面的一侧刨平。主体施工正处于冬施阶段,为延长拆模时间,保证砼质 量,顶板模板按4层配置。

2) 阴角单独配制阴角模,阴角模与墙面相接处夹

严。

5 mm厚海绵条。模板缝隙用胶 带封

3) 竖向支撑采用碗扣式脚手架,立杆间距 4) 支撑系统稳定性计算:

① 钢筋自重:板为1.1 kN/m; ② 混凝土自重:24 kN/M ; ③ 模板及支架自重:0.75 kN/m ;

2

3

3

900 mm上面设可调顶托,设三道水平 杆。

④ 施工人员及设备自重:取均布荷载2.5 kN/m 及集中荷载2.5 kN中弯矩较大者; 取1米宽进行计算:均布荷载2.5 kN/m 时,M=ql/8

2

2

2

=2.5 X 0.9 /8=0.253 kN.m

集中荷载时 M=ql/4=2.5 X 0.9 /4=0.5625 kN.m 故取集中荷载进行计算,脚手管间距为900X 900

总荷载 Q=(0.9 X 0.9) X [(1.1+24) X 0.3+0.75+2.5] X 1.2=10.48 kN 每根外径①48、壁厚3.5的钢管承受压力为10.48kN。 钢材抗压强度设计值为f c = 180N/mrm 截面积为254.14 m卅

故能承受压力为P=180X 254.14=45750 N

即为45.75 kN>10.48KN 满足要求。

⑤板模板主龙骨两根钢管(间距900 mm)的挠度计算。

2

2

2

标书制作系统

32

F F F F

150 | 200 200 200 150

钢管受四个集中力的作用,如下图示:

采用叠加法进行计算(按简支梁,两侧与支座等距两集中力作用),查表得挠度公式 为:

f maF(Fad /24EI) X (3-4a j/l )+(Fa 21/24EI) X (3-4a 刀l )

其中:E=2.1 X 10N/mrn

6 7

2425

I=3.14 X (d-d J/64=6.81 X 10 (mrr)

故 EI=1.43 X 10N.mrn a1=150mm a 2=350 mm

3

4

10

L=900 mm F=3.585 X 10N

所以 f max=0.617mm/ L/1000=0.9 mm (3) 梁模板:

梁模板采用防水胶合板,次龙骨用 50 X 70 mm白松木方,间距400 mm主龙骨用 70X 100 mm白松木方,侧模及底模用①48X3.5 mm钢管配可调支撑。当梁高大于 700mm 时,在距梁底2/3高度处加一根①12的对拉螺栓。

(4) 柱子模板:

1) 本工程柱模采用专业厂家生产的钢制定型模板。 2) 所有柱梁接头现场加工定型模

板,采用竹夹板,根据梁柱的截面尺寸及形式制作不同的柱梁接头,支模时调直、调方 正,用? 14螺栓固定。

5.4.2 支、拆模工艺流程:

设计模板图-模板拼装-刷脱模剂-弹模板位置控制线(距模板 500 mm) -模内杂物清理-墙体复线-找平或铺胶条-钢筋、管线、盒、洞预埋隐检完 毕—支外侧模板—安装穿墙螺栓—支内侧模板—支钢管斜支撑—调整加固 模板—预检模板并签字—砼浇筑—养护—检验砼强度—拆模申请—审批 申请—拆模—修整模板—刷脱模剂—码放模板—进入下一循环。

543支模质量要求:

(1) 模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。 (2) 模板的接缝不大于2 mm>

严格按长城杯检查要求,高于国家质量验收标准,验收模板的实测允许偏差如表 所示。

模板安装允许偏差(mr)

处,再进行合模。

5 柱模接缝处、根部及梁柱接头贴海绵密封条,密封条必须粘在模板下口和拼缝 (5) 门、窗洞口模板: 门、窗洞口使用工具式模板

标书制作系统

33

框架剪力墙结构施工组织设计方案

5.3.5基础底板钢筋绑扎:(1)工艺流程:基础放线f弹钢筋位置线f铺设底层钢筋f机械连接f放花岗岩垫块f敷设专业管线f检查验收f安放上层钢筋支架f标识上层钢筋网间距f铺设上层钢筋f机械连接f柱、墙、暗柱插筋f申报隐检f隐检签证f转入下道工序。(2)依据施工图纸要求在垫层上弹好下网钢筋间距的网格线、暗梁及墙、柱的边线,并
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
849of5abpx23x6i11fyp2nsft0iv0l00r92
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享