第五章主要分部分项施工方案
5.1测量方案
5.1.1施工测量的准备工作:
(1) 了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2) 对图纸进行校核。 (3) 确定放线精度。
(4) 测量设备、仪器确保在有效期内。 5.1.2建筑定位放线:
(1) 建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑 物,其
中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮 16.95m,新建教学楼西墙与物理楼西墙 平齐。 1) 平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测 角中
误差为 土 12\,边长相对误差为1/15000。
2) 距离丈量方法:距离丈量采用I级钢尺,丈量时必须使用弹簧秤,并进行往
L L
o
°匚长 °匚误 ^匚高 °匚拉
t o )L
h2 2L0
返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为:
(考虑米用标准拉力,则拉力改正数不计) 式L---丈量时钢尺读数 中:
L 0--- 实际距离
t
-鉴定时标准温度 0-
钢尺线膨胀系数
a— t--- h---
L L
实
---钢尺实际长度 --钢尺名义长度
测量时实际温度 两端高差
明
3)角度测设方法:如图1-1 所示: 根据已知的起始方向,测设角度a:用正倒
镜法测出/ AOB后,用经纬仪精确测设 出/AO申a 1,a 1与a的差为B,过 B 点作OB,并量
取距离。
建筑物高程控制网测设:高 程引入采用原场
区内已知水准点进行测 设,本工程布设4个临时水准点,组成 建筑物的高程控制网,控制网的测量采 , ______________ 用附和测法。闭合差的要求: L:为附和线路长度。
12 L
(2)
mm
(3) 测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测
标书制作系统
19
设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平面控制网
5.1.3基础开挖和基础施工放线:
(1) 基础开挖放线
1) 根据轴线控制点,按图纸尺寸撒出基槽开挖上下口控制线,基槽上口控制线允 许偏差为+50mm -20mm基槽下口控制线允许误差为土 10mm
2)
挖接近槽底时,随时跟着挖土机作业进行抄平,及时在基底按
设标高控制点,并在槽壁上测设出标高控制桩。基底标高控制点的允许误差为土
基础开
3mx 3m 10mm
3)
标高,每隔
(2) 基础施工放线:
基础钎探完后,在基底上测设垫层2米测设一个标高并做上灰饼。
1) 做完防水保护层后,检查防水保护层标咼。
2) 以建筑物平面控制网为依据,校测建筑物外廓轴线控制桩无误后,用经纬仪以 正倒镜挑直法将控制线投测在基底防水保护层上,投测允许误差为±3 mm经闭合校测
后,按设计图纸测设出轴线及墙、柱、门窗洞口的位置线。
5.1.4结构施工测量: (1) 结构竖向投测:
工程采用激光经纬仪天顶内控法进行竖向投测。在每个流水段内设四个内控点, 控制点设在首层楼面上,采用200X 200X10预埋铁板做控制点(加活动盖板保护)。二 层以上结构施工时,均在控制点上方预留 200X 200方孔,设有机玻璃十字丝接收靶。 激光经纬仪设在首层控制点上对准接收靶,照准部进行水平向 360°回转,当回转圆心 同接收靶某圆心轨道重合时即确定了轴线投测点位置,并采用正倒镜法校核。
(2) 施工层放线:放线前应在平面上校核轴线,闭合后测设细部轴线,后以此 为准测量
墙、柱、梁、洞口的边线,各部位放线的允许误差为:
投测后的控制点
二层楼板
UO1 ^51 - 有机玻璃板中心点
200X 200m预留洞 项
目 有机玻璃板精 度 200X 200m预埋
激光经纬仪 不锈钢板 垂直传递点 一层楼板或地面 20
■
主轴线 细部轴线 墙、柱边线 门窗洞口线
± 10 mm ± 2 mm +3 mm + 3 mm (3)高程的竖向传递:
1) 工程主体结构施工时,保证传递到施工楼层的标高点不少于
校核。
3个,以便进行互 相
2) 标高传递的允许误差:
项 目 层间 总高
精 ± 3 mm ± 10 mm 度 3)各层标高的传递起始点均以首层+50cm控制线为准,以防止层间误差的积累, 标高传递时
采用钢尺沿铅直方向(经纬仪配合)向上量至施工层。钢尺丈量时应考虑各 项改正数。
(4)钢筋混凝土墙体、柱施工测量:
1)墙、柱钢筋绑扎完毕后,在竖向主筋上测设标咼点,用油漆标注,作为支模 和浇筑混凝土的依据。测法是以首层+50mn线为准向上传递三个标高控制点,当校差小 于3mm寸,以其平均点引测水平线,抄平时,水准仪一次精平,水平线允许误差为土 3mm
2)柱支模后,用经纬仪校核模板垂直度,校核时用经纬仪在相互垂直的两轴线 上同时测量
当观测面为不等截面时,经纬仪必须安置在轴线上,当观测面为等截面时, 经纬仪中心与轴线间的水平夹角不大于 15°。
5.1.5 装修工程施工测量: (1)地面工程的施工测量:
1) 标高的传递方式采用在楼梯间和窗口处进行传递。
2) 测设+50 cm水平控制线:+50 cm水平控制线的测设允许误差应符合测表 1的 要求。
室内的+50 cm水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时 应注意墨线的宽度不得大于1 mm。防止误差扩大。
测表1:
项 目 精 度 要 求 水平线 (室内、室外) 1每3 m两端咼差小于土 1 mm 2同一条水平线的标咼允许误差为土 3 mm> 标书制作系统
21
室内 铅垂线 室外
经纬仪两次投测校差小于2 mm 高于1/3000 3) 用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应符合以下要求: 大厅应小于
5 m、房间应小于 2 m。
(2) 门窗安装施工测量:
1) 从建筑最顶层找出外窗口的边线,用线坠将边线向下引测,并采用经纬仪进 行校核以保
证精度。其精度应符合测表 1的要求。
2) 门窗口的水平位置由室内+50 cm水平控制线确定,向上反到窗下皮标高,并 弹线找直。
各门口应从水平控制线测设门口上皮标高并拉通线,保证所有的门在同一水 平线上。其精度应符合测表1的要求。
5.1.6吊顶施工测量:
以+50cm线为依据,用钢卷尺梁至吊顶设计标高,沿墙四周弹水平控制线,墨线宽 度小于
1mm在顶板上弹十字直角定位线,其中一条与外墙面平行,此十字控制线用以 控制吊杆、龙骨、灯
具等的位置。
5.1.7屋面施工测量:
根据图纸要求的排水坡度,在女儿墙上弹出找坡层的控制线;
根据防水卷材卷上立面的高度,在女儿墙上弹出卷材上口位置控制线,以保证卷 材上口平齐。
5.2 土方开挖及边坡支护
5.2.1 土方开挖
(1) 土方开挖前期准备工作:
1) 现场“三通一平”工作已完成,且按施工平面布置图布置好施工现场。
2) 现场工程定位放线工作已完成,场区内的控制网点已设立,且不受土方开挖的 影响。 3) 开挖边线已用白灰撒好,其范围内的障碍物不影响土方开挖。 4) 地下管线、障碍物已进行可靠的处理。 5) 土钉锚施工队伍已准备完毕。
(2) 施工机械的选择:
为了加快土方开挖进度,尽量避免或减少气候对土方工程的影响,拟选用2台WD100 型反铲挖掘机挖土,20台自卸式汽车配合运土,机械挖土预留 300mn厚原土人工清槽。 土方开挖总量约为9000帛,总工期控制为10天。
土方施工机械数量计算:
3
t=60s;q=1.2m ;k s=1.14;k c=1.1;k b=0.8
p=(10 X 3600/60) X 1.2 X 0.96 X 0.8=552.96m (考虑 10 小时作业)
3
标书制作系统
22
贝U T=9000/1105.92=8 天 按 10 天考虑 运土车辆计算
设每台自卸汽车每台班运土方 80方,则
N=9000/800=12辆,采用12辆可保证土方开挖在10天内完成。
(3)施工方案:
1) 采用2台挖掘机由南、北向中间开挖,槽低标高-6.01m,基槽深度约为5.26m, 挖掘机按二步开挖,第一步开挖到 2m第二步开挖到4.9 m预留300mn厚原土人工清 槽,防止基底土受扰
动。开挖过程中先抢出边缘土,为护坡创造条件。
2) 由于挖土期间正处于冬施阶段,故每次挖完土后,必须用防火草帘
进行覆盖,防止基底土受冻。
3) 挖土过程中测量工配合测定标高,当挖土快接近槽底时,用水准仪在槽底测设 3X 3m的放
格控制网,并撒上白灰点,以示标记。
4) 边坡坡度80° -85。,机械挖土、人工修坡,开挖过程中,随时用标杆检查边 坡坡度是
否正确无误。
5) 挖土过程中如遇地下水影响,则采用盲沟降水,即在槽底基础以外处沿基础长 方向挖排水
盲沟,内填碎石,并在盲沟端头设降水井,降水井用砂管埋设,四周填碎石, 并派专人定期洗井,防止泥砂堵塞砂管,地下水用潜污泵抽到基槽上外。
6) 在基坑施工时,在坑上口设置围堰保证场地内的积水不流至坑槽内。
7) 挖土至设计标高,地基钎探后,尽快会同勘测、设计、甲方、质监站、监理等 部门共同对
基底进行验槽,办理地基验槽手续。
8) 喷锚施工与土方开挖穿插进行。 5.2.2 土钉锚基坑支护:
边坡支护采用土钉支护边坡支护方案如下: (1) 设计参数
1) 坡顶附加荷载按20kPa考虑。 2) ? k=35°, ka=0.27 3) 丫 =20kNm3
4) dnj=150mma j=5°—10°
5) qsik 填土=20kPa; qsik粘质粉土 =60kPa; qs园砾、砂 =150kPa
(2) 土钉墙护坡方案:
1) 土钉墙墙面坡度设计为85°。
2) 布孔:基坑土钉分4步,第1步在地表下1.5m,土钉纵、横间距1500X 1500, 呈矩形
布设。
3) 成孔:孔径? 150,下倾角5°—10°。
标书制作系统