定式塔吊(塔臂45m设在东侧中部,负责基础及主体结构模板、钢筋及零星混凝土的 垂直运输;在建筑物西南侧设一台混凝土地泵(地上三层以下结构施工时,配混凝土泵 车)配一套混凝土布料
- - - - _ )0??? HUUA02 色杆负责将商品混凝土输送至浇筑部位;装修期间,在建筑物东侧 设一座双笼电梯,负责砌筑、装
Ilk 流水段划分图
修材料垂直运输。
4.3.4砼浇筑:基础及主体结构混凝土主要采用商品混凝土,混凝土罐车运输到 工地,地
泵(地上三层以下结构施工时采用泵车)输送至浇筑部位。
4.3.5本工程模板体系:剪力墙、独立柱、顶板、梁均采用防水竹胶合板,地下 室外墙采
用中型钢模。
4.3.6脚手架工程:主体结构防护及外装修均采用双排钢管脚手架,外脚手架内 侧挂绿色
密目网。墙体砌筑及室内装修采用工具式脚手架。
4.3.7中间验收:本工程拟分二次进行结构验收,第一次验收地下室,第二次验 收地上一
至五层。砌筑工程在顶板模板拆除且结构验收后及时插入施工,初装修在结构 验收后分阶段、分层进行,初装修工程及水电管道安装采取交叉作业;精装修在屋面防 水工程完成后从上往下进行。精装修大面积展开前先做样板间,验收合格后全面进行装 修。
4.4施工准备工作
4.4.1技术准备工作:
(1) 项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图 纸会审。 (2) 针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键 工序、重
点工序质量控制措施。
(3) 依据施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底, 指导工程
施工。
(4) 编制施工预算,提出主要材料用量计划。
442劳动力及物质、设备准备工作:
(1) 组织施工力量,做好施工队伍的编制及其分工,做好进场三级教育和操作 培训。 (2) 落实各组室人员,制定相应的管理制度。
(3) 根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落实主要材料,并根据 施工进度
控制计划安排,制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。
(4) 组织施工机械进场、安装、调试,做好开工前准备工作。 4.4.3施工现场及管理准备工作:
标书制作系统
14
(1) 做施工总平面布置(土建、水、电)并报有关部门审批。按现场平面布置 要求,做好
施工场地围挡和施工三类用房的施工, 做好水、电、消防器材的布置和安装。
(2) 按北京市要求做好场区施工道路的路面硬化工作。
(3) 抓紧与地方政府各有关部门接洽,疏通关系,办理开工前各项手续,保证 施工顺利
进行。
(4) 完成合同签约,组织有关人员熟悉合同内容,按合同条款要求组织实施。
4.5施工现场平面布置
4.5.1 给水:
1) 从建设单位指定位置接入水源,管径 DN1O0并做水表井; 2)
范围内不得堆放其它物品;
围绕施工现场敷设管径 DN10O勺消防
环线,设室外消火栓,配 25米水龙带, 19毫米水枪。消火栓设昼夜明显标志,消火栓周围 3米
3) 环线引管径DN32支管供搅拌站用水;
4) 从环线引支管,枝状分布。分供办公生活区、大门冲洗用水;
5) 沿结构设管径DN65的生产消防竖管,每层设 DN65的消火栓,配25米水龙带, 19毫米水枪。冬施时外露部分做 50mn厚岩棉保温;
6) 从竖管引管径DN32支管,加截门。用软管引至施工作业面,供施工生产用水。 4.5.2 排水
1) 施工现场地面硬化,并形成一定坡度。雨废水有组织排至沉淀池; 2) 在大门处设冲洗水槽,负责车辆清洗;
3) 施工现场设沉淀池。现场污废水经沉淀处理后排出; 4) 沉淀池定期清掏; 4.5.3临时用水量计算:
qi=k1 艺 Q1- N1 ? K2/ (8X 3600) =1.1[(8 0X 300+10X 300)/3600 X8 ]) X 1.5 =1.55L/S qi:施工用水量
ki:未预计的施工用水系数,取1.1 Q:日工程量 N:施工用水定额
用水不均衡系数,取1.5
按每日砼养护量为80 m,每日砂浆用量为10斥计算。 (2) 施工现场生活用水量:
3
q2=p1 ? N ? K/ (t X 3600) = (300 X 80X20/ (6X 3600) =2.22L/S q2:施工现场生活用水量
标书制作系统
15
R:为施工现场人员总数 2:施工现场生活用水定额
K2:为施工现场生活用水不均衡系数,取 T:为高峰用水时间,按6小时计算
(3) 现场消防用水量:
2
q3:按施工手册取10 L/S q1 + q2= 3.75 L/S q1 + q2< q 3
故总用水量Q= q3 = 10 L/S (4) 管道选择:
1/2 1/2
d=(4q/1000 n v) =(4 X 10/ nX 1.6 X 1000) = 0.089 mm
故管径选为DN= 100 mm 其中V为经济流速选为1.6 m/s
3
4.5.4施工临时用电:
根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明 灯具的位置。电源电缆引下根据现场用电负荷确定电缆截面。 现场布置,均按三级配电, 二级保护。
本工程临时用电均从甲方提供的电源引出,并进入本施工现场的红线内,在红线 内设总配电箱,从甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总配电箱。施工现场内配 电方式采用TN-S系统,并在总配电箱处做重复接地一组,接地电阻小于 4 。消防水 泵的电源由总配电箱的上口接,不得经任何开关控制。其他内容严格执行《施工现场临 时用电安全技术规范》JGJ46-88。
标书制作系统
16
4.5.5 临时用电量计算: (1 )塔吊、外用电梯:
取K x=0.3 cos ? =0.7 tg ? =1.02
Pj仁0.3 X( 35+30) =19.5KW Qj1=Pj1 X tg ? =19.9Kvar
(2) 钢筋加工机械及木工加工机械: 取K x=0.3 cos ? =0.75 tg ? =0.88
Pj2=0.3 X(3X2+4X 1+15X 1+24X 3+3+7.5+7.5 ) Qj2=Pj2 X tg ? =30.4Kvar
(3) 各类焊接设备:
取K x=0.35 cos ? =0.45 tg ? =1.98
Pj3=0.35 X 24X 6=50.4KW Qj3=Pj3 X tg ? =99.8Kvar
(4) 搅拌机:
取K x=0.7 cos ? =0.68 tg ? =1.08
Pj4=0.7 X 7.5=5.3KW Qj4=Pj4 X tg ? =5.7Kvar
(5) 震捣器(平板式、插入式): 取K x=0.7 cos ? =0.65 tg ? =1.17
Pj5=0.7 X( 1.1 X 1+1.1 X 15) =12.3KW Qj5=Pj5 X tg ? =14.4Kvar
(6) 气泵:
取K x=0.65 cos ? =0.68 tg ? =1.08
Pj6=0.65 X 7.5=4.9KW Qj6=Pj6 X tg ? =5.3Kvar
(7) 其它用电:
取K x=1 cos ? =0.8 tg ? =0.5
Pj7=1 X 50=50KW Qj7=Pj7 X tg ? =25Kvar
取同期系数Kp=Ka=0.9
Pj (1-6) =0.9 X( 19.5+34.5+50.4+5.3+12.3+4.9 Qj (1-6) =0.9 X( 19.9+30.4+99.8+5.7+14.4+5.6
标书制作系统
=34.5KW
)=114.2KW )=158.2Kvar
17
总负荷:
Sj={[Pj (1-6) +Pj7]2+[Qj (1-7) +Qj8]2}1/2
=[(114.2+50) 2
+ (158.2+25) 2
] 1/2
=245.8KVA
考虑变压器自身的损耗
Pb=0.02Sj=0.02 X 245.8=4.9KW Qb=0.08Sj=0.08 X 245.8=19.7Kvar
1/2
Sb= (Pb2+Qb2 =20.3KVA
系统总容量为计算总负荷+变压器损耗=266.1KVA
标书制作系统
18