1.2.8 节能监理实施细则
一、专业工程特点
本工程属高层建筑,半地下一层为停车库。根据《民用建筑节能条例》,《建筑节能工程施工质量验收规范》等法律法规,外墙保温墙体是个系统工程,设计是龙头,材料是基础,施工是保证。为保证工程质量,设计、材料、施工应纳入标准化的管理,该工程节能状况:公共部分:外墙采用贴55厚挤塑聚苯板,窗户采用空气层为6mm厚的无色中空玻璃,屋顶做60厚挤塑聚苯板保温层,与非采暖房间的隔墙摸30厚的玻化微珠砂浆,不采暖地下室顶板贴80厚岩棉板。住宅部分:外墙贴30厚的挤塑聚苯板保温层,窗户采用空气层为6mm厚的无色中空玻璃,屋顶做30厚挤塑聚苯板保温层,接触室外空气的楼板贴55厚的挤塑聚苯板,不采暖楼梯间隔墙抹30厚玻化微珠砂浆,户门夹20厚的玻璃岩棉板。
二、监理工作流程
为了使建设监理工作标准化、程序化,理顺建设主体各方的业务关系,将与节能施工有关的监理工作流程列图如下:
施工质量监理控制程序图,见图1
1
必须附上 外保温样板块验收通过 ①施工组织设计或施工方案 建设、设计、施工、监理、质监 承包商报开工申请 ②现场管理人员名单、分工 ③施工操作人员上岗证 审批开工申请及施工方案 总监理工程师 合格 不合格 修改 下达开工令 总监理工程师 承包商申报材料合格证、复验单 监理工程师 合格 分项工程施工 整改 施工试验及监理见证取样、送样与独立平 行检测
各分项、隐蔽工程自检 不合格 合格 附: 填报工程报验单 ①隐蔽工程验收单 不合格 ②工程报验单 监理工程师现场检查及审查试 验报告 ③质量控制资料 ④分项工程检验批质量
验收记录
2
签分项工程检验批质量验收记录 下道工序 子分部工程完成 整改 附 分项(隐蔽) 工程报验单和分项工程检验批质量验收记录 现场检查 监理工程师 不合格 填写子分部工程报验单 承包商 专业资料检查 监理工程师 检查结果
合格 核定子分部工程质量等级 监理工程师 图1施工质量监理控制程序图
3
2.2、面砖饰面保温浆料外墙外保温施工程序图,见图2。
配界面砂浆 门窗框四周堵缝 基层墙面处理 基层墙面验收 刷界面砂浆 吊垂直、套方、弹灰层控制线 配胶粉聚苯颗粒保温浆料 用保温浆料做灰饼冲筋、做角、做口 抹第一遍胶粉聚苯颗粒保温浆料
做滴水线 浇水养护 抹第二遍保温材料
验收检验平整度、垂直度、厚度 浇水养护
图2 面砖饰面胶粉EPS颗粒 配抗裂砂浆 固定热镀锌钢丝网 抹抗裂砂浆 弹线、分格 中间验收 粘贴面砖
4
面砖勾缝
三、监理控制要点和目标值
3.4、工程验收
3.4.1、外墙外保温节能工程的检验批应按下列规定划分: (1)、相同材料、工艺和施工条件的外墙外保温工程每500~1000m2墙面面积为一个检验批,不足500m2也划分为一个检验批。检查数量应符合下列规定:每100m2应至少抽查一处,每处不得少于10m2。
(2)、子分部工程为:保温浆料系统。分项工程有:基层处理,胶粉聚苯(EPS)颗粒保温层、抗裂砂浆防护层、面砖 、饰面层、变形缝。
3.4.2、主控项目
(1)、所用材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和验收,其品种、性能必须符合设计和有关标准的要求。
检验方法:
1)、检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告。 2)、现场抽样复验,检查复验报告。复验材料:胶粉EPS颗粒保温浆料。
(2)、保温层平均厚度必须符合设计要求,不得存在负偏差。 检验方法:用钢针插入,尺量检查。
保温层与墙体以及各构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无粉化,起皮、裂缝。
检验方法:用小锤轻击,观察检查。 3.4.3、一般项目
(1)、表面平整洁净,接槎平整,线角顺直,清晰。 检验方法:观察检查。
5