年一级注册消防工程师考试《消防安全技术综合能力》2018 真题及解析【完整版】
分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)一、单项选择题(共80题,每题1号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华101、某住宅小区物业管理公司,在人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。 A.三千元以上三万元以下 B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B
【解 析】根据《中华人民共和国消防法》第61条,生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,或者未与居住场所保持安全距离的,责令停产停业,并处五千元以上五万元以下罚款,故B选项正确。
2. 某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口,超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留
C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A
封闭疏散通道、 堵塞、 条第三款,占用、60析】根据《中华人民共和国消防法》第 【解.
安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的责令改正,处五千元以上五万元以下罚款,故A选项正确。
3.某服装生产企业在厂房内设置了 15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的 2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( )。
A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑 C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A
【解 析】根据2018版《消防安全技术综合能力》P14,《刑法》第一百三十九条第一款规定,违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,故A选项正确。
4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期未缴纳罚款,根据《中华人民共和国行政处罚法》 ,消防部门可以采取( )的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 C
【参考答案】.
【解 析】根据《中华人民共和国行政处罚法》第51条,当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:(一)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款;(二)根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行,故C选项正确。
5.高某取的了国家级注册消防工程师资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成( )消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 个 C.5 个 D.3 个
【参考答案】D
【解 析】根据《注册消防工程师管理规定》第29条,受聘于消防技术服务机构的注册消防工程师,每个注册有效期应当至少参与完成3个消防技术服务项目,故D选项正确。
6.某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0.00m,室外地面标高-0.45m,地上7层,局部8层,一至七层为标准层,每层建筑面积1200㎡,七层屋面面层标高±21.00m,地下一层为设备用房,建筑面积290㎡,八层屋面面积标高±25.00m,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑类别为( )。 A.二类高层住宅建筑 B.二类高层公共建筑 C.多层住宅建筑 多层公共建筑D. 【参考答案】D
【解 析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 附录A,首先计算局部层所占屋顶的面积:290/1200=0.242<0.25倍的屋面面积,故局部八层的高度不计入建筑高度,故该建筑的高度为21+0.45=21.45m,故该建筑属于多层公共建筑,D选项正确。
7.某酒店,建筑高度130m,地上38层,地下3层,消防水泵房设置在地下一层,自动喷水灭火系统高区稳压泵设置在屋顶消防水箱间内。对该建筑的湿式自动喷水灭火系统进行检测。检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
A.安装在客房内管径为50mm的配水支管采用氯化聚氯乙烯管
B.高区喷林系统报警阀组设置在1层,系统配水管道的工作压力为1.35MP C.高区喷淋系统末端试水装置处的静水压力为0.12MPa
D.未端试水装量的出水排入排水立管,排水立管管径为65mm 【参考答案】A
【解 析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 8.0.3,自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应洒水喷头,且氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件应符合下列要求:1 应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第19 部分 塑料管道及管件》GB/T 5135.19的规定;2 应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区;3 当设置在有吊顶场所时,吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不燃或难燃装修材料;4 当设置在无吊顶场所时,该场所应为轻危险级场所,顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于100mm,A选项中管径未超过DN80,且为轻危险级场所,虽然题干未交待齐全信息,鉴于其他选项均不满足规范要求,故A选项正确; ;根据8.0.1,配水管道选项错误;根据《消防给水及B,并不应设置其他用水设施,故1.2MPa的工作压力不应大于 消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;此建筑高度为130m,故C选项错误;;根据6.5.2,末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm,故D选项错误,综上所述本题答案为A。
8. 某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,水泵的额定流量为30L/s,扬程为100m,系统设计工作压力为1.0MPa.下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。 A.自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行 B.消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为1.30MPa
C.以备用电源的切换方式启动自动水泵时,消防水泵在2min时投入正常运行 D.消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa 【参考答案】B 【解 析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 13.1.4-1 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动,故A选项错误;根据13.1.4-2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行,故C选项错误;根据13.1.4-4 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%,故消防水泵零流量时水泵出水口压力不大于1.4MPa,在消防水泵出流量为45L/s时,出口压力不应小于1?65%=0.65MPa,故B选项正确,D选项错误,综上 。B所述本题答案为
9.某旅馆,地下1层,地上4层,每层高 4m,设置常高压消防给水系统,高位消防水池设于100m 外的山坡上,于建筑屋面高差60m,根据现行国家标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974)改旅馆消防给水系统的调试方案可不进行的内容是( )。 A.水源测试 B.消火栓调试 C.给水设施调试 D.消防水泵调试 【参考答案】D
【解 析】根据2018版《消防安全技术实务》P182,常高压消防给水系统始终能满足水灭火系统所需要的工作压力和流量,火灾时无须开启消防水泵,该形式的系统可向任何水灭火系统供水,由此可知常高压消防给水系统无需消防水泵,自然也不需要对消防水泵进行调试,故本题答案为D选项。
10.某商业综合体建筑中庭高度为15m,设置湿式自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)属于该中庭使用的喷头的进场检验内容是( )。
A.标准覆盖面积酒水喷头的外观 B.非仓库型特殊应用喷头的规格型号 C.扩大覆盖面枳酒水喷头的响应时间指数 D.非仓库型特殊应用喷头的工作压力 【参考答案】B
【解 析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 5.0.2,当民用建筑高大空间错误;根C、A时,应采用非仓库型特殊应用喷头,故18m≤h<12m场所的最大净空高度为 据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》可知喷头的规格型号属于安装前进场检查,工作压力属于调试和验收的检查内容,故B选项正确。
11.某商场的防火分区釆用防火墙和防火卷帘进行分隔。对该建筑防火卷帘的检查测试结果中,不符合现行国家标准要求的是( ) 。 A.垂直卷帘电动启、闭的运行速度为 7m/min
B.防火卷帘装配温控释放装置,当释放装置的感温元件周围温度达到 79℃时,释放装 置动作卷帘依自重下降关闭
C.疏散通道上的防火卷帘的控制器在接收到专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器 的报警信号后下降至距楼板面 1.8m 处
D.防火卷帘的控制器及手动按钮盒安装在底边距地面高度为 1.5m 的位置 【参考答案】B
【解 析】根据《防火卷帘》 GB14102-2005 6.4.5垂直卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min。故A选项符合要求;6.4.7 防火卷帘应装配温控释放装置,当释放装置的感温元件周围温度达到73℃±0.5℃时,释放装置动作,卷帘应依自重下降关闭。故B选项不符合要求;根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降
至距楼板面 1.8m 处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深 0.5m~5m 内应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。故C选项符合要求;根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014 5.2.10-2 防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠, 。B选项符合要求,综上所述,本题答案为D。故1.5m~1.3m其底边距地面高度宜为
12.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB 50084)属于自动喷水灭火系统防护冷却系统组件的是( )。 A.开式洒水喷头 B.闭式洒水喷头 C.水幕喷头
D.雨淋报警阀组 【参考答案】B
【解 析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 2.1.12 防护冷却系统是由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统,故B选项正确。
13.对某商业大厦进行消防安全检查,发现存在的火灾隐患,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》GB35181,可以直接判定为重大火灾隐患的是( )。 A.消防电梯故障
B.火灾自动报警系统集中控制器电源不能正常切换 C.防排烟风机不能联动启动
D.第十层开办幼儿园具有80名儿童住宿 【参考答案】D
【解 析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181-2017 直接判定要素中,6.9,托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定,其余选项均为综合判定要素。
对某高层公共建筑消火栓系统进行维护检测,消防水泵出水干管上的压力开关动作后,消14.
防水泵未启动。下列故障原因分析中,可排除的是( )。 A.消防联动控制器处于手动启泵状态 B.压力开光与水泵之间线路故障 C.消防水泵控制柜处于手动启泵状态 D.消防水泵控制柜内继电器损坏 【参考答案】A
【解 析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响,故A选项可直接排除。