GB XXXX-200X
6.16 恒定湿热(运行)试验 6.16.1 目的
检验控制器及其组件在相对湿度高(无凝露)的环境下正常工作的能力。 6.16.2 试验方法
6.16.2.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源,使其处于正常监视状态。
6.16.2.2 调节试验箱,使温度为40℃±2℃,相对湿度90%~95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持4d后,立即按6.2条进行功能试验。 6.16.2.3 取出试样,在正常大气条件下,处于正常监视状态1h~2h后,检查试样表面涂覆情况,并按6.2条进行功能试验。 6.16.3 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样无破坏涂覆和腐蚀现象,其性能应满足5.2.2条要求。 6.16.4 试验设备
试验设备应符合国家标准GB 16838的相关规定。 6.17 恒定湿热(耐久)试验 6.17.1 目的
检验控制器及其组件长时间承受使用环境中湿度影响的能力。 6.17.2 试验方法
6.17.2.1 在不通电的情况下,将试样置于试验箱内。
6.17.2.2 调节试验箱,使温度为40℃±2℃,相对湿度90%~95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持21d。
6.17.2.3 取出试样,在正常大气条件下,恢复12h后,检查试样表面涂覆情况,并按6.2条进行功能试验。 6.17.3 要求
试验后,试样无破坏涂覆和腐蚀现象,其性能应满足5.2.2条要求。 6.17.4 试验设备
试验设备应符合国家标准GB 16838的相关规定。 6.18 振动(正弦)(运行)试验 6.18.1 目的
检验控制器及其组件承受振动影响的能力。 6.18.2 试验方法
6.18.2.1 将试样按正常安装方式钢性安装,使同方向的重力作用象其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间,试样处于正常监视状态。
6.18.2.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,
12
GB XXXX-200X
以0.981m/s的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行1次扫频循环。 6.18.2.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按6.2条进行功能试验。 6.18.3 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,其性能应满足5.2.2条要求。 6.18.4 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合国家标准GB 16838的相关规定。 6.19 振动(正弦)(耐久)试验 6.19.1 目的
检验控制器及其组件长时间承受振动影响的能力。 6.19.2 试验方法
6.19.2.1 将试样按正常安装方式钢性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样不通电。
6.19.2.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行20次扫频循环。 6.19.2.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按6.2条进行功能试验。 6.19.3 要求
试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,其性能应满足5.2.2条要求。
6.19.4 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合国家标准GB 16838的相关规定。 6.20 碰撞试验 6.20.1目的
检验控制器及其组件表面部件在经受碰撞时的可靠性。 6.20.2 试验方法
6.20.2.1 按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源,使其处于正常监视状态。
6.20.2.2 对试样表面上的每个易损部件施加3次能量为0.5J±0.04J的碰撞。在进行试验时应小心进行,以确保上一组(3次)碰撞的结果不对后续各组碰撞的结果产生影响,在认为可能产生影响时,应不考虑发现的缺陷,取一新的试样,在同一位置重新进行碰撞试验。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按6.2条进行功能试验。 6.20.3 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,其性能应满足5.2.2条要求。 6.20.4 试验设备
13
22
GB XXXX-200X
试验设备应符合国家标准GB 16838的相关规定。 7 检验规则 7.1 产品出厂检验
企业在产品出厂前应对控制器及其组件进行下述试验项目的检验:
a)基本功能试验; b)自检功能试验; c)电源功能试验; d)绝缘电阻试验; e)电气强度试验。
制造商应规定抽样方法、检验和判定规则。 7.2 型式检验
7.2.1 型式检验项目为本标准第6章6.1.5、6.2~6.20规定的试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。
7.2.2 有下列情况之一时,应进行型式检验: a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型;
b)正式生产后,产品的结构、主要部(器)件或元器件、生产工艺等有较大的改变,可能影响产品性能或正式投产满5年; c)产品停产一年以上,恢复生产;
d)出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大; e)发生重大质量事故。
7.2.3检验结果按GB 12978中规定的型式检验结果判定方法进行判定。 8 标志 8.1 产品标志
每只控制器及其组件均应有清晰、耐久的产品标志,产品标志应包括以下内容:
a)产品名称; b) 本标准标准号; c)制造商名称或商标; d)型号; e)接线柱标注;
f)制造日期、产品编号、产地和控制器内软件版本号。
8.2 质量检验标志
每只控制器及其组件均应有质量检验合格标志。 9 使用说明书
控制器及其组件应有相应的中文说明书。说明书的内容应满足GB 9969.1的
14
GB XXXX-200X
要求。
15
中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
防火门控制器
GBXXXX—200X
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 北京复兴门外三里河北街16号 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专利 不得翻印
*
开本 880X1230 1/16 印张 X 字数 XX千字 200X年X月第X版 200X年X月第X次印刷
印数 1-XXXXX
* 书号:XXXXXX.X-XXX 定价 X.XX元
*
标 目 XXX-XX
GBXXXXXXXXXX(京)新登字XXX号
防火门控制器规范