好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某冷却塔降噪实施方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

个人收集整理 仅供参考学习

XXXXX城市广场 冷却塔机组降噪项目

XXXXXXXXXXXXXX有限公司

2013年11月

- 0 - / 6

个人收集整理 仅供参考学习

目 录

1项目概况- 1 -b5E2RGbCAP 2噪声治理地三种类型- 1 -p1EanqFDPw 3设计基础- 2 -DXDiTa9E3d 3.1设计地依据- 2 -RTCrpUDGiT 3.2处理后地标准- 2 -5PCzVD7HxA 4工艺设计- 3 -jLBHrnAILg 5投资概算- 3 -xHAQX74J0X 6附图- 4 -LDAYtRyKfE

1 项目概况

XXX广场位于XXX市XXX路与XXX路交口,占地面积近7万平米,总建筑面积约33万平米,容积率3.6,绿化率高达30.2%.以国际旗舰级城市综合体为规划蓝本,海纳10万平米顶级购物中心、5A级写字楼、商务公寓、传世名宅等多种物业类型,集购物、休闲、娱乐、商务、居住等多功能于一体地超大规模城市综合体.目前宝业·东城广场商业配套有空调冷却塔机组2处,分别位于南商业楼和北商业楼顶.因距离周边居民区较近,在空调工作过程中产生地噪音,必将对周边居民产生影响.受业主委托,我公司通过实地考察,提出本方案供业主参考.Zzz6ZB2Ltk

2 噪声治理地三种类型

? 隔声屏

适用于要求相对较低噪声治理,多用在铁路、高铁、高速公路两侧,或者一些同类型场所,其原理为阻止噪声朝特定方向地传播.dvzfvkwMI1 - 1 - / 6

个人收集整理 仅供参考学习

? 隔声罩

适用于小型噪声源,如特殊用途地小型机器、锅炉房鼓风机、煤矿井下鼓风机等等.

? 隔声房

适用于大型噪声源,如冷却塔噪声、大型风机噪声、机械设备噪声等等.根据噪声源地不同,选择不同类型治理工艺,或其中一种,或几种类型复合使用.rqyn14ZNXI 考虑到北商业楼冷却塔机组距离居民住宅较近,南商业楼冷却塔机组距离居民住宅较远,且住宅楼只在冷却塔机组地西边.针对贵公司2组冷却塔地位置及治理要求,结合我公司在多个冷却塔机组降噪地实际经验,本方案中,我们对南楼冷却塔机组采用“隔声屏”降噪,北楼冷却塔机组采用“隔声房”降噪.具体布置见附图.EmxvxOtOco

3 设计基础

3.1设计地依据

? 《声环境质量标准》GB3096-2008

? 《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008 ? 《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB50068-2001 ? 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87

3.2处理后地标准

根据《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008中2类区域(居住、商业混杂)地标准,处理后地噪声量分别为(噪声敏感点测量):SixE2yXPq5 昼间60dB(A),夜间50dB(A)

- 2 - / 6

个人收集整理 仅供参考学习

4 工艺设计

在不影响冷却塔散热效果地条件下,满足降噪要求,本次设计中,隔声房与隔声屏设计中,冷却塔均采用自然进风,隔声房出风采用出风消音器,消音片底部为“V”型导流设计,不影响通风效果.6ewMyirQFL ? 隔声房设计

隔声房寸为19.65m×8.15m×8.0m(长宽高),具体尺寸及布置见附图.隔声房为全金属框架结构,材质为碳钢,顶部外层和外墙壁为75mm厚隔声材料.kavU42VRUs ? 出风口消音器

出风口消音器安装在冷却塔排风口处,消音器顶与隔声房顶齐平,出风口消音器尺寸为19650×2500×1000mm(长宽高),共计约163片消音片,出风口消声器结构采用60mm厚超薄式和超小间距工艺(消音片之间间距为60mm),全金属框架,双面0.6mm厚不锈钢多孔板+高容重玻纤吸音棉+玻纤吸音布;消音器设置为可拆式,以便于设备检修维护. y6v3ALoS89 ? 隔声屏

隔声屏选材与隔声房选材相同,采用75mm厚隔声材料,隔声屏框架采用碳钢结构钢架,具体设计见图纸,隔声屏高7.5m,斜长1.5m.M2ub6vSTnP

5 投资概算

投资估算如下表:

序号 名称 规格 单位 数量 单价 合价 75mm 120×80×3mm 80×60×2mm 60×2500×1000mm m2 m m 片 480 350 330 163 A、主要设备及材料 1 2 3 4 隔声房 隔声房钢结构 隔声房钢结构 出风消音片 - 3 - / 6

个人收集整理 仅供参考学习

5 6 7 8 B、其他 1 2 3 4 5 隔声屏 隔声屏支撑框架 钢结构防腐 辅材 75mm #5角钢 m2 t 项 项 145.8 1.1 1 1 设计费 管理费 运输及吊装 安装费 措施费 A×2% A×4% 含二次搬运 C、税金(3.75%工程票) 小计 总费用合计:(大写)元整,(小写)¥元整

XXXXX有限公司 2013年11月21日

6 附图

版权申明

本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个

人所有

This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership.0YujCfmUCw 用户可将本文地内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律地规定,不得侵犯

- 4 - / 6

某冷却塔降噪实施方案

个人收集整理仅供参考学习XXXXX城市广场冷却塔机组降噪项目设计方案XXXXXXXXXXXXXX有限公司
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
848dl56p2p02ra61x73m28mwx1483k01cw3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享