钢筋分部分项施工技术交底记录

工程名称:中电投远达环保工程有限公司烟气脱硫综合大厦工程 施工单位:重庆 市万州建筑工程总公司

分部分项名称:钢筋制安 施工班组:钢筋班组 交底部位:人工挖孔桩钢筋笼 交底 日期:2008.5.22—、质量标准及执行规范规程:《建筑工程施工质量验收统一标 准》GB50300-2001、《砼结构工程施工质量验收规范》

GB50204-2002、《钢筋

焊接及验收规程》JGJ18-96 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 《砼结构施工平 面整体表示方法制图规则和构造详图》

03G101、中电投远达环保工程有限公司烟

气脱硫综合大厦工程施工图结施 02、《钢筋加工机械技术规程》。

二、安全操作事项:

1、 启动机械前应检查机具的完好,防护设施是否坚固可靠,刀架螺栓紧固,钢筋 切断机还要确认切刀无裂纹。空载运行正常,方可使用。

2、 切断机切料时,转速必须正常后才能切料,应使用切刀的中 下部位,紧握钢筋 对准刃口迅速投入,操作人员必须站在固定刀片一侧用力压住钢筋,防止钢筋末端弹 出伤人。切断短料,手和切刀应保 持15 cm以上距离。手握端小于40 cm时,应采用 夹具将短头夹牢再切。

3、 严禁运转中用手直接清除切刀附近的断头和杂物。

4、 严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料和身体正对刀片

切料。

5、 不准在钢筋摆动周围和切刀周围、 弯曲作业半径内和机身不 设固定销的 一侧站人或停留非操作人员。

&弯曲机在作业中严禁更换轴芯、销子、变角度和调速 7、在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时应戴防护镜。

,清扫或加油。

8、弯曲机在转盘换向时,应待停稳后进行

9、 在弯曲较长钢筋时应派专人帮扶,并听从操作人员指挥,不准任意推拉。 10、 焊接操作及配合人员的必须正确穿戴劳动防护用品。 11、施焊时应离易 燃易爆物品的距离不小于10m。

12、 焊机应有防雨、防潮、防晒等棚。

13、 焊钳手柄与导线必须绝缘良好且连接牢靠,不准胳膊持电 焊钳,不准使用受 损或断股导线,导线长度不大于30 m、使用前检查初次级线的接线是否正确,接通 电源后,严禁接触初线线路带电部分。多台焊机施焊,严禁串联连接,移动焊机应切 断电源,严禁拖拉电缆移动焊机。

14、 拿较长钢筋时,严禁硬拖硬拉,两人抬拿钢筋时要互相照应。15、钢筋笼 吊装时,下方严禁站人,对准孔位须多人合力,慢慢下放,就位固定后方可脱钩。

三、操作要点及技术措施:

1、 认真熟悉施工图纸,结合已进场钢筋长度,综合配料,并认真填写钢筋配料 表。

2、 进场钢筋、焊条、焊剂必须检查验收 三证”且三证必须合一(如钢牌号、 炉批号和出厂质量证明与钢材上的标志必须相吻合 。按施工平面布置图指定位置, 按品种、规格码放整齐,用砖或石墩垫 起,离地20 cm,并做好标识。及时送检复试,复 试合格后,方能使

用。

3、 现场使用的钢筋表要洁净,无损伤、油污、铁锈。加工前应 进行检查,发现 有油污的钢筋,采用洗衣粉清洗干净,钢筋表面有陈锈的盘条,通过调直过程除锈,较 粗的钢筋采用除锈机除锈,有老锈的钢筋经除锈后,重新复检,按复检强度级别钢筋使 用。

4、 钢筋配下料:钢筋下料前要严格按照各种型号的桩钢筋和配 料表下料,配下 好的钢筋笼主筋,箍筋和加劲箍应按品种、规格、长 度等编号,做好详细的标识编号 以免混用和错用、弯曲。

5、 钢筋笼绑扎:钢筋笼加劲箍置于主筋内侧,其间距为2 m,用电焊点牢,在主筋 外侧绑扎螺旋箍筋,其间距为:距桩顶1 m部分为100伽。扩底嵌岩部分为300伽。 其余中间部分为200伽。螺旋箍 筋在桩顶开始和桩底结束的位置应绑扎水平长度 不小于一圈半的箍筋。点焊的加劲箍和箍筋必须密实牢固,漏焊点数不得超过 4%。6钢筋笼的加劲箍和螺旋箍筋制作:可采用机械弯曲成形,同型号桩的螺旋箍 筋可用该桩加劲箍的弯曲模具进行制作。 15~20m钢筋调直长度。

7、 钢筋笼长度超过10 m时,应分段驳接,钢筋笼主筋搭接应 相互错开35倍钢 筋直径且不小于50cm的区段范围内,且接头数量不 得超过钢筋笼主筋总数的一 半。

8、 钢筋连接宜采用搭接电弧焊:搭接焊接处两钢筋应预弯一定角度,使两钢筋 中心线在同一直线上。搭接双面焊焊缝长度不小于 5倍钢筋直径,单面搭接焊焊缝 长度不小于10倍钢筋直径,焊缝宽度 不小于0.7倍钢筋直径,焊缝高度不小于0.3 倍钢筋直径,且焊缝平 顺饱满,不得有裂纹,夹渣和气孔、漏焊和咬边等缺陷,焊接接 头严

禁煺火。

9、 钢筋笼制作、运输、吊装过程中,应采取措施防止变形,如在钢筋笼加劲箍 部位的主筋上焊接吊点,在钢筋笼内吊点以下2m开始增设固定钢筋剪刀撑并与加 劲箍焊接,加劲箍内焊三角撑。

10、 钢筋笼主筋混凝土保护层厚度不小于设计规定值,即4 cm。保护层厚度可 采用预制混凝土或塑料垫块,绑扎在钢筋笼外侧主筋上,沿四周每2.5m间距布设。

螺旋箍筋圈 数可根据需要确定,一般为

人工挖孔桩钢筋笼施工技术交底重点

钢筋分部分项施工技术交底记录工程名称:中电投远达环保工程有限公司烟气脱硫综合大厦工程施工单位:重庆市万州建筑工程总公司分部分项名称:钢筋制安施工班组:钢筋班组交底部位:人工挖孔桩钢筋笼交底日期:2008.5.22—、质量标准及执行规范规程:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《砼结构工程施工质量验收规范》GB