一、工程概况 二、编制依据
1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 3、混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 5、建筑施工临时支撑结构技术规范 6、建筑施工高处作业安全技术规范 7、建筑施工模板安全技术规范 8、建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 9、建筑施工安全检查标准 10、建筑施工安全检查标准 11、危险性较大的分部分项工程安全管理办法 12、施工方案及设计文件
JGJ130-2011 JGJ300-2013 JGJ80-2016 JGJ162-2008 JGJ166-2016 JGJ59-2011 JGJ59-2011 建质[2009]87号1
三、监理工作流程
模板工程质量控制工作流程如下图:
熟悉图纸、审查施工方案 监理工程师 基层处理、材料、施工机具准备 合格 钢管、扣件检测 承包单位 承包单位、监理工程师 测设轴线、标高、截面放样 承包单位 轴线、标高验收 监理工程师 监理查验 不合格 整 改 合格 承包单位 模板制安、校正及自检 承包单位 模板、支架系统验收
监理工程师 监理审核 不合格 整 改 承包单位 合格 验收同意,并混凝土在浇筑中检查 监理工程师 提出拆模申请 承包单位 审查拆模时砼的强度并回弹 监理工程师 拆模、砼表面缺陷检查后修补 承包单位、监理工程师
2
四、监理工作的方法和措施:
(一) 监理工作方法:
监理工作方法分为:事前、事中、事后三种工作方法。事前控制重点以审查施工方案、检查交底、检查检查材料等做好预控管理;事中控制重点以通过巡视方式做好过程质量控制,重点检查模板支撑架体体系、模板方法尺寸等是否按照方案及相关图纸设计组织施工;事后重点对程序验收检查中发现的质量问题督促整改落实。
1、方案审查: 审核模板工程的结构体系、荷载大小、合同工期及模板的周转情况等,综合考虑承包单位所选择的模板和支撑系统是否合理,提出审核意见。审核中要重点审定:
1 ) 能否保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相关位置的正确,对结构节点及异型部位模板设计是否合理(是否采用专用模板);
2 ) 是否具有足够的承载力、刚度和稳定性,能否可靠地承受新混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;
3 ) 模板接缝处理方案能否保证不漏浆;
4 ) 模板及支架系统构造是否简单、装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装清理和混凝土的浇注、养护;
5 )要求承包单位绘制全套模板设计图(模板平面图、分块图、组装图、节点大样图以及零件加工图);
2、 对进场模板支撑架体及模板材料规格、质量进行检查
目前施工中常用钢模板,木模板、胶合板模板等。监理工程师应对模板质量(包括重复使用条件下的模板),外型尺寸、平整度、板面的清洁程度以及相的附件(角膜、连接附件),以及支承系统使用的钢管等都应进行进场检查,并确定是否可用于工程,提出修改意见。重要部位应要求承包单位按要求预拼装。
对承包单位采用的模板螺栓应在加工前提出预控意见,确保加工质量,确保模板连接后的牢固。
3、 隔离剂涂刷检查(脱模剂)
选用质地优良和价格适宜的隔离剂是提高混凝土结构、构件表面质量和降低模板工程费用的重要措施。各种隔离剂都有一定的应用范围和应用条件。涂刷剂质量对混凝土拆模后外观质量有较大影响,在检查时应注意:
1 ) 注意脱模剂对模板的适用性。如脱模剂用于金属模板时,应具有防锈、阻锈性能;用于塑料模板时,应不使塑料软化变质;用于木模板时,要求它渗入木材一定深度,但不致全
3
部吸收掉,并能提高木材的防水性能。
2 ) 要了解混凝土结构构件的最终饰面要求。如构件的最终饰面是油漆、刷浆或抹灰,应选用不影响混凝土表面粘结的脱模剂。有建筑物的混凝土构件,则应选用不会使混凝土表面污染和变色的脱模剂。
3) 要注意施工时的气温和环境条件。在冬期施工时,要选用冻结点低于最低气的脱模剂;在雨季施工时,要选用耐雨水冲刷的脱模剂;当混凝土构件采用蒸汽养护时,应选用热稳定性合格的脱模剂。
4 )应注意施工工艺的适应性。有些脱模剂刷后即可浇注混凝土,但有些脱模剂要等干燥后才能浇注混凝土。因此选用时应考虑脱模剂的干燥时间是否能满足施工工艺要求。脱模剂的脱模效果与拆模时间有关,当脱模剂与混凝土接触面之间粘结力大于混凝土的内聚力时,往往发生表层混凝土被局部粘掉的现象,因此具体拆模时间,应通过实验确定。
4、模板安装质量检查验收:承包单位模板安装完成后通过“三检”检查合格后填写相关程序验收表格,报请相关监理人员组织检查验收,通过目测、尺量及仪器等相关手段进行检查验收,对检查验收中发现的质量问题缺陷通过口头或文字通知等方式督促施工人员及时进场整改处理,并做好相关检查验收记录。
(二)、监理工作措施:
混凝土在浇筑时呈可塑状态,模板与混凝土直接接触,使混凝土具有设计所要求的形状;支架系统起支撑模板,保持其位置正确并承受模板、混凝土以及施工荷载的作用。模板及其支架系统的质量,将直接影响到混凝土成型后的质量。监理人员通过督促承包单位细化方案、提升材料进场质量等技术、组织措施方式通过预控、过程检查及问题整改等方式确保模板工程施工质量。
4
模板安装检查质量要求及检查方法 项目 项次 内容 检查数量 检验方法 安装现浇结构的上层模板及其支架时,对照模板设1 下层楼板应具有承受上层荷载能力,或计文件和施主控加设支架;上、下层支架的立柱应对准,全数检查。 工技术方案项目 并铺设垫板。 观察。 2 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接搓处。 全数检查。 观察。 模板安装应满足下列要求: 1 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2 模板与混凝土的接触面应清理干净并1 涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能全数检查。 观察。 或妨碍装饰工程施工的隔离剂; 3 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; 4 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。 用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,一般2 不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、全数检查。 观察。 项目 起砂或起鼓。 在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、件;对板,应按3 板,其模板应按设计要求起拱;当设计有代表性的自然水准仪或拉无具体要求时,起拱高度宜为跨度的间抽查10%,且线、钢尺检1/1000~3/1000。 不少于3间;对查。 大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于面。 5
固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞在同一检验批均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符内,对梁、柱和合下表的规定(GB50204—2002规范表独立基础,应抽4.2.6)。 查构件数量的 10%,且不少于3项 目 允许偏差(mm) 件;对墙和板,预埋钢板中心线位置 3 应按有代表性的自然间抽查10%,预埋管、预埋孔中心4 线位置 3 且不少于3间;对大空间结构,钢尺检查。 插 中心线位置 5 墙可按相邻轴线筋 外露长度 +10,0 间高度5m左右预埋中心线位置 2 划分检查面,板螺栓 外露长度 +10,0 可按纵横轴线划分检查面,抽查预 中心线位置 10 10%,且均不少于一般留 3面。 项目 洞 尺 寸 +10,0 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 现浇结构模板安装的偏差应符合下表的在同一检验批规定(GB50204—2002规范表4.2.7)。 内,对梁、柱、 和独立基础,应 项 目 允许偏差(mm) 抽查构件数量的轴线位置 5 10%,且不少于3钢尺检查 件;对墙和板,水准仪或5 底模上表面标高 ±5 应按有代表性的拉线、钢尺自然间抽查10%,检查 截面内基础 ±10 且不少于3间;钢尺检查 部尺寸 柱、墙、梁 +4,—5 对大空间结构,墙可按相邻轴线钢尺检查 层高垂不大于间高度5m左右经纬仪或直度 5m 6 划分检查面,板吊线、钢尺可按纵、横轴线检查 6
划分检查面,抽经纬仪或大于5m 8 查10%,且不少吊线、钢尺于3面。 检查 相邻两板表面高低差 2 钢尺检查 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值。 预制构件模板安装的偏差应符合下表的规定(GB50204—2002规范表4.2.8)。 项 目 允许偏差 板、梁 ±5 钢尺量两长度 薄腹梁、桁架 ±10 柱 0,—10 角边,取其墙板 0,—5 中较大值 板、墙板 0,—5 钢尺量一宽度 梁、薄腹梁、端及中部,桁架、柱 +2,—5 首次使用及大修取其中较后的模板应全数大值 板 +2,—3 检查;使用中的钢尺量一6 高(厚)墙板 0,—5 模板应定期检端及中部,度 梁、薄腹梁、查,并根据使用取其中较桁架、柱 +2,—5 情况不定期抽大值 侧向弯梁、板、柱 ι/1000且≤15 查。 拉线、钢尺曲 墙板、薄腹梁、桁架 ι/1500且≤15 量最大弯曲处 板的表面平整度 3 2m靠尺和塞尺检查 相邻两板表面高低差 1 钢尺检查 对角线板 7 钢尺量两差 墙板 5 个对角线 翘曲 板、墙板 ι/1500 调平尺在两端量测 7
设计起薄腹梁、桁拱 架、梁 ±3 拉线、钢尺量跨中 注:ι为构件长度(mm)
模板拆除质量要求
项目 项次 内容 检查数量 检验方法 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定(GB50204—2002规范表4.3.1)。 达到设计的混凝构件类构件跨土立方体抗压强型 度(m) 度标准值的百分检查同条养1 率(%) 全数检查。 护试件强度≤2 ≥50 试验报告。 板 >2,≤8 ≥75 主控>8 ≥100 项目 梁、拱、≤8 ≥75 壳 >8 ≥100 悬臂构件 — ≥100 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架2 的拆除应按施工技术方案执行,当无全数检查。 观察。 具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。 3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。 全数检查。 观察。 1 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其一般表面及棱角不受损伤。 全数检查。 观察。 项目 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷2 载。拆除的模板和支架宜分散堆放并全数检查。 观察。 及时清运。 8
(三)模板工程施工中的质量控制措施:
1、 墙、柱支模前应先在基底弹线,以弹线校正钢筋位置,并为合模检查位置提供准确依据。为防止胀模、跑模、错位造成结构端面尺寸超差、位置偏离、漏浆造成蜂窝麻面,模板支撑应符合模板设计要求。
2、 柱模应有斜支撑或拉杆,柱模拉杆每边宜设两根,固定在事先埋入楼板内的钢筋环上。用花篮螺栓调节校正模板垂直度。拉杆与地面夹角为45度,预埋钢筋环与柱距离宜为3/4柱高。
3、 剪力墙模板穿墙螺栓规格和间距应符合模板设计。一般穿墙螺栓应用ф12以上的钢筋制作,间距一般不大于60cm。有防水要求的剪力墙应对拉螺杆设有止水环,止水环焊缝应饱满。
4、 梁模板一般情况下采用双支柱,间距以60-100cm为宜。支柱上面垫10*10cm方木,支柱中间或下边加剪力撑和水平拉杆。梁侧模板竖龙骨一般情况下宜为75cm,梁模板上口应用卡子固定,当梁高超过60cm时,加穿梁螺栓加固。
5、 楼板模板一般情况下支柱间距为80-120cm,大龙骨间距60-120cm小龙骨间距为40-60cm。
6、 对模板拼缝、节点位置模板支搭情况及加固情况,应认真检查、防止漏浆及缩颈现象。 7、 梁、板底模当跨度大于4m时应起拱,设计无要求时,一般起拱高度宜为1/1000-3/1000。
1) 预埋件、预留孔洞的位置、标高、尺寸应复核;预埋件固定方法应可靠,防止位移。 2) 模板在下列情况下要开洞:一次支模过高,浇捣困难;有大的预留洞口,洞口下难以浇注;有暗梁或梁穿过;钢筋密集,下步不易浇注。
3) 合模前钢筋隐检已合格,模内已清扫干净,应剔除部位已剔凿合格;合模后核验模板位置、尺寸及钢筋位置,垫块位置与数量,符合要求才能浇注混凝土。
8、 模板涂刷隔离剂时首先应清除模板表面的尘土和混凝土残留物,在涂刷,应均匀,不得漏刷或沾污钢筋。
9、 混凝土整体结构的拆模原则
1) 底模混凝土强度已达到设计要求,一般均应达到设计强度等级的75%以上(混凝土强度应以同条件养护的试块抗压强度为准,一般也参照混凝土强度增长率推算表估算);结构
9
跨度大于8m的梁、板、拱壳和大于2米的悬臂构件应达到100%;
2 )侧模混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏;
3) 在拆除模板过程中,如发现混凝土有影响结构安全的质量问题,应停止拆除,经过处理后方可继续。
4 ) 大模板墙体施工,在常温下墙体混凝土强度必须达到1Mpa 拆模。
5) 冬季施工要遵照现行混凝土工程施工及验收规范中的有关冬期施工规定进行拆模。 6 ) 对于大体积混凝土的拆模时间,除应满足混凝土强度要求外,还应考虑进行产生温度裂缝的可能性。一般采取保温措施,使混凝土内外温差降低到25度以下时方可拆模。为了加速模板周转,需要提早拆模时,必须采取有效措施,使拆模与养护措施密切配合,边拆除,边用草袋覆盖,以防止外部混凝土温度降低过快使内外温差超过25度而产生温度裂缝。
(四) 模板工程常见质量通病
1、 强度、刚度、和稳定性不能保证;重要的、较高、较复杂的现浇混凝土结构无模板设计;整体性、密闭性、精确度差造成大量剔凿;未按验评标准对模板工程做同步验评。 2、 轴线位移
1) 轴线定位错误;
2 )墙、柱模根部和顶部无固定措施,发生偏差后不作认真校正造成累积误差; 3 ) 不拉水平和竖向通线;无竖向总重直度控制措施; 4 )支模刚度差,拉杆太稀;间距不规则; 5 ) 不对称浇灌混凝土,挤偏模板;
6 ) 螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动,用铁丝拉结捆绑,变形大; 7 ) 模板与脚手架拉结。 3、 变形
1) 支撑及模板带、楞太稀,断面小,刚度差,支点位置不当,支撑不可靠; 2)组合小钢模时,连接件未按规定布置,连接件不齐,模板整体性差,变形漏浆,小刚模支点太远,超规定,钢模变形;
3) 墙、梁模板无对拉螺栓及模内缺顶撑;
4) 承重模板垂直支撑体系刚度不足、拉杆大,稀,垂直立撑压曲;
,冬期施工规定进行
10
5) 支撑体系缺余撑或十字拉杆,直角不方(包括在门洞门口易变形),系统变形甚至失稳;
6) 角部模板水平楞支撑悬挑,而不采取有效措施,造成刚度差,变形大; 7) 模板在边坡上支点太软,易松动变形;
8) 竖向承重支撑地基本夯实,不垫板,也无排水措施,造成支点下沉; 9) 不对称浇灌混凝土,模板被挤偏(如门口,洞口及圆形模等);
10) 浇墙、柱混凝土时,不设混凝土卸料平台,或混凝土太稀,浇灌速度过快,一次浇灌混凝土太厚,振捣过份,造成模板变形;
11) 冬期施工,无防冻措施,支撑地基冻胀,或回填土化冻,地基下沉。 4、 标高偏差
1) 每层楼无标高控制点,竖向模板根底未做找平(注意,如用砂浆找平,砂浆不得深入柱体);
2) 模顶无标高标记(特别是墙体大模板顶标高,圈梁顶标高,圈梁顶标高,设备基础顶标高)或不按标记检查施工;
3) 楼梯踏步模未考虑不同装修层厚差。 5、 接缝不严,接头不规则
1) 模板制作安装周期过长,造成干缩缝过大;浇混凝土前不提前浇水湿润胀开;模板木料含水率过大,木模制作不符合要求,粗糙,拼缝不严;
2) 钢模变形不修理;
3) 钢模接头非整拼时,模板接缝处堵板马虎;
4) 堵缝措施不当(如用油毡条、塑料条、水泥袋纸、泡沫塑料等堵模板缝,难以拆净,影响结构和装饰);
5) 梁柱交接部位、楼梯间、大模板接头尺寸不准;错台;不交圈。 6、 脱模剂涂刷不符合要求
1) 拆模后不清理残灰即刷脱模剂; 2 ) 脱模剂涂刷不匀或漏涂,或涂刷过多;
3) 油性脱模剂使用不当,油污钢筋、混凝土(特别是滑模、楼板模、预制板钢模); 4) 脱模剂选用不当,影响混凝土表面装饰工程质量。 7 、 模内清理不符合要求
11
1) 墙、柱根部的拐角或堵头,梁、柱接头最低点不留清扫口,或所留位置无法有效清扫; 2) 合模之前未做第一道清扫;
3 ) 钢筋已绑,模内未用压缩空气或压力水清除;
4) 大面积混凝土底板垫层,后浇带(缝)底部未设施工用清扫坑。 8 封闭的或竖向的模板无排气口,浇捣口;
1) 对墙体内大型预留洞口模底,杯形基础杯斗模底等未设排气口,对称下混凝土时易产生气囊,使混凝土不实;
2) 高柱、高墙侧面无浇捣口,又无有效措施,造成混凝土灌注自由落距太大,易离析,无法保证浇捣质量。 9、 斜模板存在问题
1) 较大斜坡混凝土不支面层斜模,混凝土无法振实; 2 )面层斜模与基底面不拉结,不固实,混凝土将模板浮起。 10、 拆模使混凝土受损
1) 支模不当影响拆模;
2) 拆侧模过早,破坏混凝土棱角;
3) 杯斗起模过早,混凝土坍落,杯斗起模过晚无法起出; 4 ) 低温下大模板拆模过早,墙体粘连;
5) 冬施拆模过早,混凝土未达临界强度面受冻;
6 ) 承重底模未按规范规定强度拆模(GB50204—2002,4.3.1条); 11、 其它支模错误
1) 不按规定起拱(如现浇梁≥4米跨时应起拱1/1000~3/1000); 2) 支模中遗漏预埋件、预留孔; 3) 合模前与钢筋及各专业未协调配合;
4) 键槽定型模板未高出键槽,使键槽混凝土顶部挤不实; 5) 硬架支模,板底留缝太小(宜30~50mm),不利于混凝土返浆; 6) 园形模箍、紧箍器间距不规则,造成箍模力不匀。
12
五、监理工作要点:
序号 监理工作控制要点 目标值 1 审批模板工程施工方案及计算书专业监理工程师计算无误,安全技术措施、及总监签认 质量保证措施可行,可操作性 2 检查分包队伍的资质,架子工持证上岗,有定期体检查资质证、上岗证、体检检报告、质量、安全有专人负责。 证 3 工程技术负责人向搭设及使用人员做技术交底和安全作业要求交底 查看纪录、技术交底卡 门架、配件、钢管、扣件要符合国家标准,专业监理工程师签认管径、厚度及外观检查合格才能使用4 (检查验收内容见《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的3.1.3,8.1.1,8.1.2,有合格证、检验报告 8.1.3;《建筑施工门式或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2000附录A) 支顶架的地基或楼面承载力要达到设计要求,下层楼板应具有承受上层荷载的能力或加支顶架,按支5 顶施工方案放线定位;上下层支顶架门架的立杆应地基或楼面承载力达到施对准、垂直,立杆脚门架加垫木、无积水,专业监工组织设计要求 理工程师签认 立杆纵横布置准确,上下对接驳接,接驳位要错开(不多于1/3),梁底模支顶架为单根杆时,其离中心线小于25mm,垂直度2m允许偏差15mm,模板支顶架的纵横水平杆,扫地杆,纵横向剪刀撑,水平剪刀撑,按施工方案全数布置,如无规定,剪刀按支顶架施工设计方案全6 撑的间距不大于6×6m,纵横剪刀撑每隔4排(列)数检查合格,搭设过程巡视立杆应设一道;每隔4排(列)立杆,从顶层开始检查 向下每隔2步设一道水平剪刀撑。,并做样板引路(满堂红顶架可逐列逐层搭设)专业监理工程师签验,搭设过程中监理巡查,特别注意支撑系统不能遗漏。 按支顶架施工设计方案搭设,自检、互检、专检后报专业监理工程师验收(满堂红顶架可数列、数排7 分层验收)(见建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范7.4.4、7.4.5条,建筑施工扣件式脚手架安合格 全技术规范8.2.3~8.2.5条)签认模板安装验收记录表 8 浇筑砼时要密切检测支顶架的沉降及变形,并按施工方案及时处理,监理员旁站。 支顶架无变形、沉降 模板及支顶架拆除顺序及安全措施应按施工方案9 执行,要单位工程负责人进行拆除安全技术交底及确保拆除的安全 报批监理工程师批准后才能拆除。按上至下,先装 13
后拆,后装先拆原则拆除,监理工程师巡查,签认模板拆除验收记录表。
14